Haier или Daikin зимний комплект
Автор
grab3
, 26 Дек 2009, 14:30
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 26 Декабрь 2009, 14:30
Не подскажете где можно найти подробный принцип работы(со схемой и компонентами) зимних комплектов(-30 -40) для данных кондиционеров, любой из моделей? Слышал есть российские комплекты (как-то типа тайга, пурга, как-то так).
#2
Отправлено 26 Декабрь 2009, 16:11
Интересно, зачем это вам?
Я так понимаю, там все проще, чем кажется из красивых и напыщенных презентаций.
Подружитесь с сервисниками какого-нибудь дистрибьютора и все вам расскажут. А так... зачем оно кому-то надо?
Я так понимаю, там все проще, чем кажется из красивых и напыщенных презентаций.
Подружитесь с сервисниками какого-нибудь дистрибьютора и все вам расскажут. А так... зачем оно кому-то надо?
#3
Отправлено 01 Февраль 2010, 22:05
для DAIKIN - РДД10 (регулятор давления Даичи) регулирует обороты вентилятора наружника по температуре на середине колоча конденсатора, т.е. чем жарче на улице, тем больше обороты вентилятора, и если сильно холодно, вплоть до остановки вентилятора, пока температура на середине колоча, а следовательно в средней точке конденсатора не достигнет заданного значения.
#4
Отправлено 06 Февраль 2010, 21:43
для DAIKIN - РДД10 (регулятор давления Даичи) регулирует обороты вентилятора наружника по температуре на середине колоча конденсатора, т.е. чем жарче на улице, тем больше обороты вентилятора, и если сильно холодно, вплоть до остановки вентилятора, пока температура на середине колоча, а следовательно в средней точке конденсатора не достигнет заданного значения.
Во-первых какой блок. инвертор или нет? На инвертора НИКОГДА не ставится зимний комплект который регулирует обороты вентилятора. Если вас пытаются убедить в том что это необходимо, то это развод чистой воды. А так продаются комплекты расчитанные как на определенно Дайкин и Хаер, но если уних одно или двух ступенчатое регулирование частоты вращения вентилятора, то подойдут и универсальные, коих просто до ...опы.
#5
Отправлено 06 Февраль 2010, 23:11
На инвертора НИКОГДА не ставится зимний комплект который регулирует обороты вентилятора.
Который регулирует обороты не ставится, но есть комплекты (для VRV II и III) в виде шторок которые понижают температурный диапазон работы блоков до -30 и DAIKIN их вполне приемлет для работы своих систем ...
#6
Отправлено 07 Февраль 2010, 12:41
Который регулирует обороты не ставится, но есть комплекты (для VRV II и III) в виде шторок которые понижают температурный диапазон работы блоков до -30 и DAIKIN их вполне приемлет для работы своих систем ...
Про VRV ты прав, я имел ввиду обычные сплит-системы.