Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Расчет теплонагрузки "Серверной"


Сообщений в теме: 17

#1 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 13:53

Подскажите как производится расчет теплонагрузки Серверной, если Заказчик дал только данные по эл. потреблению 20кВт.
Есть окно 3,6м2, объем помещения 75м3.

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 19:17

Ну где вы "ПРОФЕССИОНАЛЫ" или только лохах рассказывать что такое КОНДИЦИОНЕР

#3 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 24 Январь 2010, 21:31

Раз к вам обратился заказчик по такому непростому вопросу, то вы себя позиционировали перед ним, как "профессионал" или что-то около того. Как-то вы же собирались решать такой вопрос? Озвучьте - не стесняйтесь! wink.gif

#4 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 22:20

Мы ставим оборудование в серверную, а не кондиционеры
А как вы решаете эту проблему? biggrin.gif dry.gif

#5 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 24 Январь 2010, 23:46

Цитата(V.T. @ 24.01.2010, 20:20) Просмотр сообщения
Мы ставим оборудование в серверную, а не кондиционеры

???

#6 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 00:53

Вот и весь профессиональный ответ на мой вопрос???
Господин Alpha посмотрите еще раз вопрос.


#7 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 08:14

В такую серверную надо 25кВт холода рассчитывать.
И ведите себя поспокойнее. Профессионалы по воскресениям отдыхают.

#8 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 20:57

Спасибо за помощь DAIK. wink.gif.
Вы правы ПРОФЕССИОНАЛЫ в воскресенье отдыхают, а в рабочие дни на форуме.
Удачи ВСЕМ!!!

#9 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 23:59

Извините что встреваю в ваше общение, 20 кВт на серверную отводится НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НЕЙ НАХОДЯЩЕЕСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И КОНДИЦИОНЕР. Я непосредственно занимаюсь кондиционированием серверных и могу сказать что на площади примерно 25 м2 разместится оборудование которое спокойно уживается с тем же самым прецизионником или колонной которые распределяют воздух под полы мощностью 13-15 кВт мощности по холоду или настенник,кассетник и т.д. 15-17 кВт. Причем работают и те и другие на 60-70 процентов своей производительности(здесь же учитывается и человеческий фактор как открытые двери, окна и т.п.)

#10 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 26 Январь 2010, 02:11

Спасибо DRUSIK за более развернутый ответ на мой вопрос.
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет smile.gif

#11 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2010, 00:26

Цитата(V.T. @ 26.01.2010, 1:11) Просмотр сообщения
Спасибо DRUSIK за более развернутый ответ на мой вопрос.
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет smile.gif

Ну удачи! :rolleyes:Если будут вопросы обращайтесь рад помочь.

#12 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 19 Февраль 2010, 18:14

Цитата(Daik @ 25.01.2010, 6:14) Просмотр сообщения
В такую серверную надо 25кВт холода рассчитывать.


Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

#13 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
10
  • из: Москва

Отправлено 22 Февраль 2010, 22:16

Цитата(Olymp @ 19.02.2010, 17:14) Просмотр сообщения
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная? wink.gif

#14 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 23 Февраль 2010, 12:15

Цитата(Joy @ 22.02.2010, 20:16) Просмотр сообщения
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная? wink.gif

Номинальная.... Только это не ответ на вопрос. wink.gif

#15 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2010, 13:32

Цитата(Olymp @ 19.02.2010, 16:14) Просмотр сообщения
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Если на этот вопрос ПРОФИ отвечать не хотят (или со 100% уверенностью не могут), постваим вопрос по-другому: Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?

#16 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 118 сообщений
65

Отправлено 25 Февраль 2010, 14:49

Правильно. Но не забывайте, что 20 кВт скорее всего - это пиковая нагрузка, которая для сервера недостижа
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе rolleyes.gif

#17 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2010, 15:49

Цитата(airwave @ 25.02.2010, 12:49) Просмотр сообщения
Правильно. Но не забывайте, что 20 кВт скорее всего - это пиковая нагрузка, которая для сервера недостижа
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе rolleyes.gif

Благодарю за ответ smile.gif

#18 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 25 Февраль 2010, 20:29

Цитата(Olymp @ 25.02.2010, 11:32) Просмотр сообщения
Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?

Электрическая мощность, потребляемая IT-оборудованием, практически вся преобразуется в тепловую.
Но, как правильно заметил airwave, загрузка сервера может быть разной - и 30% и 70%.
И теплопоступления в помещение серверной состоят не только от тепла, поступающего от серверов.

Цитата
говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Цитата
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная?

Цитата
Номинальная.... Только это не ответ на вопрос.

Что не так в ответе Joy-а? wink.gif Данные о S.H.R. приведены в тех. мануалах и клиенту это знать совсем не обязательно.



Ответить



  