#1 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 13:53

Подскажите как производится расчет теплонагрузки Серверной, если Заказчик дал только данные по эл. потреблению 20кВт.
Есть окно 3,6м2, объем помещения 75м3.

#2 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 19:17

Ну где вы "ПРОФЕССИОНАЛЫ" или только лохах рассказывать что такое КОНДИЦИОНЕР

#3 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 24 Январь 2010, 21:31

Раз к вам обратился заказчик по такому непростому вопросу, то вы себя позиционировали перед ним, как "профессионал" или что-то около того. Как-то вы же собирались решать такой вопрос? Озвучьте - не стесняйтесь! wink.gif

#4 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2010, 22:20

Мы ставим оборудование в серверную, а не кондиционеры
А как вы решаете эту проблему? biggrin.gif dry.gif

#5 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 24 Январь 2010, 23:46

Цитата(V.T. @ 24.01.2010, 20:20) Просмотр сообщения
Мы ставим оборудование в серверную, а не кондиционеры

???

#6 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 00:53

Вот и весь профессиональный ответ на мой вопрос???
Господин Alpha посмотрите еще раз вопрос.


#7 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 25 Январь 2010, 08:14

В такую серверную надо 25кВт холода рассчитывать.
И ведите себя поспокойнее. Профессионалы по воскресениям отдыхают.

#8 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 20:57

Спасибо за помощь DAIK. wink.gif.
Вы правы ПРОФЕССИОНАЛЫ в воскресенье отдыхают, а в рабочие дни на форуме.
Удачи ВСЕМ!!!

#9 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 25 Январь 2010, 23:59

Извините что встреваю в ваше общение, 20 кВт на серверную отводится НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НЕЙ НАХОДЯЩЕЕСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И КОНДИЦИОНЕР. Я непосредственно занимаюсь кондиционированием серверных и могу сказать что на площади примерно 25 м2 разместится оборудование которое спокойно уживается с тем же самым прецизионником или колонной которые распределяют воздух под полы мощностью 13-15 кВт мощности по холоду или настенник,кассетник и т.д. 15-17 кВт. Причем работают и те и другие на 60-70 процентов своей производительности(здесь же учитывается и человеческий фактор как открытые двери, окна и т.п.)

#10 V.T.

V.T.

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 26 Январь 2010, 02:11

Спасибо DRUSIK за более развернутый ответ на мой вопрос.
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет smile.gif

#11 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 00:26

Цитата(V.T. @ 26.01.2010, 1:11) Просмотр сообщения
Спасибо DRUSIK за более развернутый ответ на мой вопрос.
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет smile.gif

Ну удачи! :rolleyes:Если будут вопросы обращайтесь рад помочь.

#12 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 19 Февраль 2010, 18:14

Цитата(Daik @ 25.01.2010, 6:14) Просмотр сообщения
В такую серверную надо 25кВт холода рассчитывать.


Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

#13 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 22 Февраль 2010, 22:16

Цитата(Olymp @ 19.02.2010, 17:14) Просмотр сообщения
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная? wink.gif

#14 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 23 Февраль 2010, 12:15

Цитата(Joy @ 22.02.2010, 20:16) Просмотр сообщения
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная? wink.gif

Номинальная.... Только это не ответ на вопрос. wink.gif

#15 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2010, 13:32

Цитата(Olymp @ 19.02.2010, 16:14) Просмотр сообщения
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Если на этот вопрос ПРОФИ отвечать не хотят (или со 100% уверенностью не могут), постваим вопрос по-другому: Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?

#16 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 25 Февраль 2010, 14:49

Правильно. Но не забывайте, что 20 кВт скорее всего - это пиковая нагрузка, которая для сервера недостижа
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе rolleyes.gif

#17 Olymp

Olymp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2010, 15:49

Цитата(airwave @ 25.02.2010, 12:49) Просмотр сообщения
Правильно. Но не забывайте, что 20 кВт скорее всего - это пиковая нагрузка, которая для сервера недостижа
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе rolleyes.gif

Благодарю за ответ smile.gif

#18 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 25 Февраль 2010, 20:29

Цитата(Olymp @ 25.02.2010, 11:32) Просмотр сообщения
Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?

Электрическая мощность, потребляемая IT-оборудованием, практически вся преобразуется в тепловую.
Но, как правильно заметил airwave, загрузка сервера может быть разной - и 30% и 70%.
И теплопоступления в помещение серверной состоят не только от тепла, поступающего от серверов.

Цитата
говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?

Цитата
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная?

Цитата
Номинальная.... Только это не ответ на вопрос.

Что не так в ответе Joy-а? wink.gif Данные о S.H.R. приведены в тех. мануалах и клиенту это знать совсем не обязательно.