Подскажите как производится расчет теплонагрузки Серверной, если Заказчик дал только данные по эл. потреблению 20кВт.
Есть окно 3,6м2, объем помещения 75м3.
Есть окно 3,6м2, объем помещения 75м3.
#2
Отправлено 24 Январь 2010, 19:17
Ну где вы "ПРОФЕССИОНАЛЫ" или только лохах рассказывать что такое КОНДИЦИОНЕР
#3
Отправлено 24 Январь 2010, 21:31
Раз к вам обратился заказчик по такому непростому вопросу, то вы себя позиционировали перед ним, как "профессионал" или что-то около того. Как-то вы же собирались решать такой вопрос? Озвучьте - не стесняйтесь!
#4
Отправлено 24 Январь 2010, 22:20
Мы ставим оборудование в серверную, а не кондиционеры
А как вы решаете эту проблему?
А как вы решаете эту проблему?
#6
Отправлено 25 Январь 2010, 00:53
Вот и весь профессиональный ответ на мой вопрос???
Господин Alpha посмотрите еще раз вопрос.
Господин Alpha посмотрите еще раз вопрос.
#7
Отправлено 25 Январь 2010, 08:14
В такую серверную надо 25кВт холода рассчитывать.
И ведите себя поспокойнее. Профессионалы по воскресениям отдыхают.
И ведите себя поспокойнее. Профессионалы по воскресениям отдыхают.
#8
Отправлено 25 Январь 2010, 20:57
Спасибо за помощь DAIK. .
Вы правы ПРОФЕССИОНАЛЫ в воскресенье отдыхают, а в рабочие дни на форуме.
Удачи ВСЕМ!!!
Вы правы ПРОФЕССИОНАЛЫ в воскресенье отдыхают, а в рабочие дни на форуме.
Удачи ВСЕМ!!!
#9
Отправлено 25 Январь 2010, 23:59
Извините что встреваю в ваше общение, 20 кВт на серверную отводится НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НЕЙ НАХОДЯЩЕЕСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И КОНДИЦИОНЕР. Я непосредственно занимаюсь кондиционированием серверных и могу сказать что на площади примерно 25 м2 разместится оборудование которое спокойно уживается с тем же самым прецизионником или колонной которые распределяют воздух под полы мощностью 13-15 кВт мощности по холоду или настенник,кассетник и т.д. 15-17 кВт. Причем работают и те и другие на 60-70 процентов своей производительности(здесь же учитывается и человеческий фактор как открытые двери, окна и т.п.)
#10
Отправлено 26 Январь 2010, 02:11
Спасибо DRUSIK за более развернутый ответ на мой вопрос.
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет
Постараюсь вложить ваше предложение в уши заказчика.
А там как карта ляжет
#13
Отправлено 22 Февраль 2010, 22:16
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная?
#15
Отправлено 25 Февраль 2010, 13:32
Извеняюсь за то, что встреваю, но хотелось бы уточнить - говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?
Если на этот вопрос ПРОФИ отвечать не хотят (или со 100% уверенностью не могут), постваим вопрос по-другому: Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?
#16
Отправлено 25 Февраль 2010, 14:49
Правильно. Но не забывайте, что 20 кВт скорее всего - это пиковая нагрузка, которая для сервера недостижа
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе
А у кондиционера есть производительность по явной и скрытой теплоте. Ну вы наверное в курсе
#18
Отправлено 25 Февраль 2010, 20:29
Если изначально известно только, что сервер потребляет 20 кВт электроэнергии, правильно ли считать, что тепла выделяется примерно также - 20 кВт?
Электрическая мощность, потребляемая IT-оборудованием, практически вся преобразуется в тепловую.
Но, как правильно заметил airwave, загрузка сервера может быть разной - и 30% и 70%.
И теплопоступления в помещение серверной состоят не только от тепла, поступающего от серверов.
Цитата
говоря о 25 кВт хлода, имелась ввиду номинальная холодильная мощность агрегата или действительная (sensible)?
Цитата
Когда в каталоге на FAQ125 пишут 12.5кВт это номинальная или действительная?
Цитата
Номинальная.... Только это не ответ на вопрос.
Что не так в ответе Joy-а? Данные о S.H.R. приведены в тех. мануалах и клиенту это знать совсем не обязательно.