Перейти к содержимому


- - - - -

Можно ли так делать?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Guest_Versus_*

Guest_Versus_*
  • Гости

Отправлено 07 Сентябрь 2007, 09:39

Некоторые кондиционерщики за неимением дюймовой трубы берут метрическую. Затем труборасширителями подгоняют ширину на стыке и паяют.
Можно ли так делать? Чем это грозит?

и еще по трубе:
Какая разница между отожженной и неотожженной медной трубкой? И опять же чем грозит использование неправильной трубы?

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 09 Сентябрь 2007, 10:39

Цитата(Versus @ 07.09.2007, 10:39) Просмотр сообщения
Некоторые кондиционерщики за неимением дюймовой трубы берут метрическую. Затем труборасширителями подгоняют ширину на стыке и паяют.
Можно ли так делать? Чем это грозит?

и еще по трубе:
Какая разница между отожженной и неотожженной медной трубкой? И опять же чем грозит использование неправильной трубы?

Очень нежелательно. Более того, это усложняет работу. Метрическая труба (как правило водопроводная) не рассчитана на такие давления и перепады температур.
Что касается отожженной трубы - это труба с высоким содержанием меди, прошедшая специальные этапы подготовки. Такая труба очень мягкая, легко гнется, вальцуктся, не рвется. Как правило не имеет шва.
Для работ по установке бытового кондиционера уж точно не стоит искать приключений - лучше чуть переплатить, но не устраивать себе и клиенту приключений.

#3 контур

контур

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 07 Апрель 2009, 15:12

вобще то в ссср применялись метрические трубы.до сих пор продаются кондеи TCL(китайские) .у них в комплекте метрические трубы на 3,5 метра. а по поводу правельности замены. уменьшение деаметра ведет к увеличению скорости протекания по трубе фреона,что для возврата масла хорошо.но уменьшение диаметра приводит к увеличению сопротивления(правда не так критично),что сказывается на компрессоре. tongue.gif считаю что если труба для холодильной техники ничего страшного. по поводу не отозжонной трубы. не отозжонная довольно твердая ее тяжело гнуть ,короче гемора с ней не оберешся . rolleyes.gif

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 30 Апрель 2009, 08:20

Неужели никто главного не знает ?

Водопроводная медь при изготовлении не проходит стадию очистки от масел и примесей, оные остаются на трубе (для водопровода это не критично) при пайке такорй трубы даже если вы будете согласно технологии применять Азот на стенках всё равно образуется окалина!!! Кстати сказать дещёвая медь для кондиционеров страдает такой же болезнью, и масла которые применяют для протягивания через формовочный станок как правило не совпадают по составу с маслами применяемыми совместно с фреонами. Кондиционерная медь изготавливается очень чистое, т.е. внутри трубы нет никаких грязей (масла и т.п.) - это и есть основное отличие в технологии изготовления меди для водопровода.

По поводу отожённости, для тех кто не знает, нагрейте такую медь до покраснения, опустите в воду, вы получите туже отожжёную медь, мягкую и поддатливую деформации и изгибам .....

#5 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 30 Апрель 2009, 10:42

Цитата(Boriska @ 30.04.2009, 8:20) Просмотр сообщения
По поводу отожённости, для тех кто не знает, нагрейте такую медь до покраснения, опустите в воду, вы получите туже отожжёную медь, мягкую и поддатливую деформации и изгибам .....


С отжигом не все так просто, но смысл именно такой - убрать напряжения в металле, восстановить его структуру ....

Please Login or Register to see this Hidden Content



#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 30 Апрель 2009, 16:00

Цитата(I.P.V. @ 30.04.2009, 10:42) Просмотр сообщения
С отжигом не все так просто, но смысл именно такой - убрать напряжения в металле, восстановить его структуру ....

Please Login or Register to see this Hidden Content



А я чего написал ?

#7 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 30 Апрель 2009, 17:18

Цитата(Boriska @ 30.04.2009, 16:00) Просмотр сообщения
А я чего написал ?


А я ничего и не опровергал rolleyes.gif дополнил немного и все...

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 30 Апрель 2009, 23:31

Цитата(I.P.V. @ 30.04.2009, 17:18) Просмотр сообщения
А я ничего и не опровергал rolleyes.gif дополнил немного и все...


Лады, договорились ...

#9 Kirilyk1975

Kirilyk1975

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 33 сообщений
0
  • из: Украина Винница

Отправлено 12 Май 2009, 21:09

Цитата(Boriska @ 30.04.2009, 22:31) Просмотр сообщения
Лады, договорились ...

Многое учли,но не учли главное.Содержание меди 99,9/Обезкислороживание/Гладкая поверхность-это ещё не все отличия трубы приминяемой в холодильной технике от других видов труб.Будете жалеть деньги на трубу,гаплык системе прийдёт не сразу,но на всегда.
1Обезкислороживание-необезкислороженная труба при взаимодействии с маслами и хладагентом образует химически активную среду-гаплык системе
2Содержание меди 99,9-при меньшем содержании в трубе содержится всякого дерьма столько,что при взаимодействии с маслами и хладагентом образуется таже химическая активная среда-гаплык системе
3Гладкая поверхность-при шероховатой поверхности происходит бульбатация(кто не знает что это такое не пытайтесь понять выше сказанное)-это ведёт к резкому снижению срока службы агрегата.
И самое интересное всё выше перечисленное и многое другое относится к холодильной трубе низкого качества,которой около 90%.
Так что дельный вам совет(потребители)-покупая кондёры по штуке баксов,жалейте деньги на монтаж и расходные материалы и нам работы будет больше и может вы все усвоите что жадный платит гораздо больше и чаще.