#1 presha

presha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Январь 2010, 15:11

добрый день подскажите если труба должна быть 12 а установили 10 с перепайкой концов на12 трубу чем это грозит!заранее спасибо!

#2 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 25 Январь 2010, 23:43

Цитата(presha @ 25.01.2010, 14:11) Просмотр сообщения
добрый день подскажите если труба должна быть 12 а установили 10 с перепайкой концов на12 трубу чем это грозит!заранее спасибо!

В принципе ничем, только самую малость сгорит компрессор. Это если речь идет о газовой трубе(газовая которая больше). Единственное в следующий раз поясняйте что за оборудование и примерно какая установка( ну там длина трассы, где стоит наружний блок и по возможности пр. и т.д.)Поясните эти мелочи и вы получите исчерпывающий ответ.

#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 26 Январь 2010, 09:58

Кстати дам небольшой совет заказчикам. При заключении договора на установку сплит-систем, да впрочем и любого другого климатического оборудования, требуйте, чтобы там была оговорена прямая ответственность продавца в случаях, если монтаж осуществлен с нарушением требований, установленных заводом-изготовителем оборудования. Это позволит гораздо быстрее и легче решать подобные вопросы, не участвуя в споре, кто виноват, что делать, где расходится ответственность тех и других, будет ли это страшно, критично, неудобно и прочее. Вам надо, чтобы оборудование проработало не один год. Поэтому и требуйте, чтобы монтировалось строго так, как это прописывает производитель в инструкции по установке. Которую кстати Вам тоже должны предъявить. То есть вроде как по закону не обязаны, но если отказываются, значит не хотят, чтобы вы кое-что обнаружили. Такая инструкция идет с любым нормальным кондиционером. Дешевый китай не в счет.
В данной ситуации можно долго размышлять, на что этот косяк может повлиять, сгорит ли компрессор и через сколько часов, в каких режимах и каких условиях. Но зачем оно Вам надо?

#4 presha

presha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 26 Январь 2010, 21:36

кондиционер самсунг,длинна трассы порядка 6ти метров,наружний блок стоит выше внутреннего метра на два.....

#5 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 00:04

Цитата(presha @ 26.01.2010, 20:36) Просмотр сообщения
кондиционер самсунг,длинна трассы порядка 6ти метров,наружний блок стоит выше внутреннего метра на два.....

Если Самсунь, то вариантов с трубой быть не может, тем более при перепаде высот. Или ставьте модель менее мощную, или ..... Там говорилось выше. Кстати не указали модель.

#6 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 27 Январь 2010, 09:52

похоже ребята поставили разные блоки по мощности.........

#7 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 15:03

Цитата(SERGO @ 27.01.2010, 8:52) Просмотр сообщения
похоже ребята поставили разные блоки по мощности.........

Может быть и нет, иногда при закладке труб в штробы расчитывается одно оборудование, а витоге могут поставить другое,не знаю. А вообще я так думаю это прежде всего косяк неквалифицированной бригады.

#8 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 27 Январь 2010, 15:23

Чаще всего такая путаница возникает просто потому, что люди не ту трубу взяли на объект.

#9 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 15:25

Цитата(Joy @ 27.01.2010, 14:23) Просмотр сообщения
Чаще всего такая путаница возникает просто потому, что люди не ту трубу взяли на объект.

И такое возможно wink.gif

#10 presha

presha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2010, 17:18

значит все плохо((

#11 presha

presha

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2010, 17:19

а может можно что то сделать,просто менять трассу это пипец........

#12 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 27 Январь 2010, 18:01

Можно просто забить.
Можно взять с них бумаженцию, что они обязуются в течение гарантийного срока в случае выявления негативных последствий такого монтажа в такой-то срок за свой счет все переделать и возместить неудобства. В бумажке обязательно текст должен быть составлен таким образом, чтобы их подпись означала согласие с тем, что монтаж произведен с нарушениями требований завода-изготовителя кондиционера. Лучше еще описать, что именно за нарушения. Если пойдут на это, а кондей работает, то так и сделайте.
Если нет - заставьте сейчас переделать.

#13 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 27 Январь 2010, 18:39

При уменьшении диаметра всасывающей трубы компрессор работает при пониженном давлении всасывания даже при оптимальном давлении кипения в испарителе. Гидравлические потери на линии всасывания приведут к снижению холодо- и теплопроизводительности всего А/С.


#14 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 27 Январь 2010, 23:25

Цитата(Alpha @ 27.01.2010, 17:39) Просмотр сообщения
При уменьшении диаметра всасывающей трубы компрессор работает при пониженном давлении всасывания даже при оптимальном давлении кипения в испарителе. Гидравлические потери на линии всасывания приведут к снижению холодо- и теплопроизводительности всего А/С.

Ну ты загнул!!! Не, все правильно, но для клиента или кто об этом спрашивает может немножко попроще. rolleyes.gif

#15 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 28 Январь 2010, 08:42

Клиенту все эти падения давления и прочее звучит просто как непонятная страшилка.
Это когда врачи на своем профессиональном языке обсуждают твой вполне безобидный случай в "страшных" словах мерещится чуть ли не смертный приговор.

Рекомендую лучше обсудить варианты на тему "что делать?", предложенные Дайком.

#16 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 28 Январь 2010, 09:40

Если кондиционер работает, не надо его трогать. Пользуйтесь согласно инструкции по эксплуатации и не беспокойтесь. Если кондиционер сломается, то обращайтесь в компанию-продавец и они вам его отремонтируют или поменяют за свой счёт. Будут ортачится - вызывайте независимую экспертизу и в суд. Потомучто с изменением диаметра труб уже нарушается технология монтажа. В 90-ах % поломках кондиционера - неправильный, некачественный монтаж.

#17 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 29 Январь 2010, 00:13

Цитата(SERGO @ 28.01.2010, 8:40) Просмотр сообщения
Если кондиционер работает, не надо его трогать. Пользуйтесь согласно инструкции по эксплуатации и не беспокойтесь. Если кондиционер сломается, то обращайтесь в компанию-продавец и они вам его отремонтируют или поменяют за свой счёт. Будут ортачится - вызывайте независимую экспертизу и в суд. Потомучто с изменением диаметра труб уже нарушается технология монтажа. В 90-ах % поломках кондиционера - неправильный, некачественный монтаж.

Во-во и монтажников wub.gif куда-нибудь biggrin.gif

#18 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 29 Январь 2010, 12:41

Цитата(Joy @ 28.01.2010, 6:42) Просмотр сообщения
Рекомендую лучше обсудить варианты на тему "что делать?", предложенные Дайком.

Если невозможно переложить трассу или поменять А/С на менее мощный (вдруг его хватит? rolleyes.gif ) или установить аналогичную модель на 410 газе (с 10-й трубой), то есть ещё вариант:
Молиться. Сначала фирме-установщику - до истечения гарантийного срока, а затем клиенту - до окончания срока службы А/С rolleyes.gif .

#19 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 29 Январь 2010, 15:44

Цитата(presha @ 25.01.2010, 17:11) Просмотр сообщения
добрый день подскажите если труба должна быть 12 а установили 10 с перепайкой концов на12 трубу чем это грозит!заранее спасибо!


Вообщем увожаемый.............вариантов нет. sad.gif

#20 фантом

фантом

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 17 Февраль 2010, 15:49

general climat 36 . трасса 2,5 метра. сейчас на улице -5. работает на холод 1 минуту идеально , потом отключается вентилятор на улице( компрессор работает ) и в комнате дует тёплый воздух . в итоге 1минута холода ,1минута тепла. кто знает в чём дело ? wacko.gif