Подскажите пожалуйста, есть кондиционер Fujitsu ASY12RS, до недавнего времени работал без проблем, теперь после включения работает примерно одну минуту, затем отключается автомат в распределительном щитке,платы внутреннего блока без нагара.
Кондиционер Fujitsu ASY12RS
Автор
student
, 11 Мар 2010, 11:23
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 11 Март 2010, 11:23
#2
Отправлено 11 Март 2010, 11:35
Подскажите пожалуйста, есть кондиционер Fujitsu ASY12RS, до недавнего времени работал без проблем, теперь после включения работает примерно одну минуту, затем отключается автомат в распределительном щитке,платы внутреннего блока без нагара.
Скорее всего, клин компрессора, обратите внимание на запуск компрессора в наружном блоке..
#3
Отправлено 18 Март 2010, 02:07
Подскажите пожалуйста, есть кондиционер Fujitsu ASY12RS, до недавнего времени работал без проблем, теперь после включения работает примерно одну минуту, затем отключается автомат в распределительном щитке,платы внутреннего блока без нагара.
После включения в течении нескольких минут не подаются команды на наружный блок. Следовательно можно предположить что проблема, а именно короткое замыкание, происходит в момент подачи питания на один из элементов н.б. : компрессор, катушка реверсивного вентиля и вентилятор. Вот их можно проверить по-отдельности. Ну и в обязательном порядке проверить состояние изоляции межблочных проводов и их крепление на колодках. Проверте котакты автомата да и сам автомат. Электроники в н.б. нет. Ниже приводится схема н.б. Удачи