Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

инвертор?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17

#1 Pavlik

Pavlik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0

Отправлено 12 Март 2010, 14:21

Специ подскажите, на практике есть смысл переплачивать за инвертор? mellow.gif

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 12 Март 2010, 14:35

Инвертор - машина с переменной температурой кипения.
Хотите снять меньше холода с испарителя (не устраивает вас дельта 15 град), платите баблос

#3 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 12 Март 2010, 18:50

Цитата(airwave @ 12.03.2010, 13:35) Просмотр сообщения
Инвертор - машина с переменной температурой кипения.
Хотите снять меньше холода с испарителя (не устраивает вас дельта 15 град), платите баблос

Ну в принципе верно, но не совсем. Инвертор работает практически постоянно, при достижении определенной темп-ры он уходит на минимум,соответственно охлажденный воздух без сильных температурных колебаний. Нет постоянных запусков компрессора, что отрицательно сказывается на сроке службы самого компрессора, как следствие нет скачков напруги от таких запусков, да и тише инвертор.

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 12 Март 2010, 19:37

Цитата(drusik @ 12.03.2010, 17:50) Просмотр сообщения
Ну в принципе верно, но не совсем.


???


Цитата(drusik @ 12.03.2010, 17:50) Просмотр сообщения
Инвертор работает практически постоянно, при достижении определенной темп-ры он уходит на минимум,соответственно охлажденный воздух без сильных температурных колебаний. Нет постоянных запусков компрессора, что отрицательно сказывается на сроке службы самого компрессора,


???

Цитата(drusik @ 12.03.2010, 17:50) Просмотр сообщения
как следствие нет скачков напруги от таких запусков, да и тише инвертор.


Единственное верное ... biggrin.gif

#5 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 12 Март 2010, 20:08

Много вопросиков!!! А Вы сами то пробовали измерять температуру на выходе внутреннего блока, и есть ли у Вас статистика выхода из строя инверторных и обычных блоков. А вот я это говорю не с теоретических соображений, а с практики. Когда заказчик попадается нудный, то приходится стоять с термометром по часу у кондишна и снимать показания, правда за это платят, но все равно нудно. И показания темп-ры, давления, тока и прочего могут заставить снимать несколько раз в течении 24 часов.

#6 Pavlik

Pavlik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0

Отправлено 12 Март 2010, 20:44

Цитата(drusik @ 12.03.2010, 20:08) Просмотр сообщения
Много вопросиков!!! А Вы сами то пробовали измерять температуру на выходе внутреннего блока, и есть ли у Вас статистика выхода из строя инверторных и обычных блоков. А вот я это говорю не с теоретических соображений, а с практики. Когда заказчик попадается нудный, то приходится стоять с термометром по часу у кондишна и снимать показания, правда за это платят, но все равно нудно. И показания темп-ры, давления, тока и прочего могут заставить снимать несколько раз в течении 24 часов.

Понятно, что ничего непонятно blink.gif , ну и что в итоге стоит тратится на инвертор или нет? Заметна разница в работе на практике? Бывают проблемы?

#7 wwn

wwn

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 12 Март 2010, 21:00

Цитата(Pavlik @ 12.03.2010, 19:44) Просмотр сообщения
Понятно, что ничего непонятно blink.gif , ну и что в итоге стоит тратится на инвертор или нет? Заметна разница в работе на практике? Бывают проблемы?

1. тратится или нет решить клиенту
2. да, но смотря что ждешь
3.да

#8 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 13 Март 2010, 00:31

Цитата(wwn @ 12.03.2010, 20:00) Просмотр сообщения
1. тратится или нет решить клиенту
2. да, но смотря что ждешь
3.да

В основном проблемы бывают с электронной начинкой, но стоимость вопроса не сопоставима со стоимостью компрессора. У самого дома стоит Панас инвертор, включаю и зимой и летом несмотря на погодные условия, проблем пока нет. Стоит уже лет 5.

#9 umter

umter

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 13 Март 2010, 01:01

Мое мнение такое платы наружних блоков в бытовых инверторах расположены горизонтально и залиты прозрачным силиконом под который через некоторое время по краям влага всетаки поподает и доражки на плате окисляются (наблюдал не в одном сплите)

#10 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Март 2010, 01:45

Цитата(drusik @ 12.03.2010, 17:50) Просмотр сообщения
Ну в принципе верно, но не совсем. Инвертор работает практически постоянно, при достижении определенной темп-ры он уходит на минимум,соответственно охлажденный воздух без сильных температурных колебаний. Нет постоянных запусков компрессора, что отрицательно сказывается на сроке службы самого компрессора, как следствие нет скачков напруги от таких запусков, да и тише инвертор.


Они работают в принципе все одинаково. Чем больше разница между уставкой и температурой в помещении, тем больше производительность компрессора -> температура кипения. Снизу ограничивается частотой вращения, чтобы на испарителе всегда плюс был.
При снижении дельты сыпетса температура кипения (читай степень сжатия) -> снижается производительность. Ограничивается температурой нагнетания, т.к. растет перегрев на испарителе.
При какой дельте это происходит мне по барабану. rolleyes.gif
И еще при достижении уставки (и такое бывает), компрессор все-таки отключается.

#11 Pavlik

Pavlik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0

Отправлено 13 Март 2010, 08:29

Цитата(airwave @ 13.03.2010, 1:45) Просмотр сообщения
Они работают в принципе все одинаково. Чем больше разница между уставкой и температурой в помещении, тем больше производительность компрессора -> температура кипения. Снизу ограничивается частотой вращения, чтобы на испарителе всегда плюс был.
При снижении дельты сыпетса температура кипения (читай степень сжатия) -> снижается производительность. Ограничивается температурой нагнетания, т.к. растет перегрев на испарителе.
При какой дельте это происходит мне по барабану. rolleyes.gif
И еще при достижении уставки (и такое бывает), компрессор все-таки отключается.

Ну а если простыми словами какие плюсы точно есть на практике?(тише, экономнее и т.д.)

#12 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Март 2010, 09:11

наружный блок тише работает, кушает меньше энергии в зависимости от теплопритоков и нагрузки на испаритель

#13 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 14 Март 2010, 09:53

Цитата(airwave @ 13.03.2010, 8:11) Просмотр сообщения
наружный блок тише работает, кушает меньше энергии в зависимости от теплопритоков и нагрузки на испаритель

По тихой наружке - очень актуально в загородных домах.
Внутренний блок тоже тише работает.
Греют зимой при более низких температурах.

#14 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 16 Март 2010, 11:07

Цитата(Pavlik @ 13.03.2010, 7:29) Просмотр сообщения
Ну а если простыми словами какие плюсы точно есть на практике?(тише, экономнее и т.д.)


Бедный Павлик, много инфы, но не в той форме ). Зависит от модели, но конечно они тише и аккуратнее, и это стоит того. На инверторные кондиционеры у сильных брендов приходится большее колличество вспомогательных фишечек направленных на комфорт для пользователя.

#15 Виталий Дм

Виталий Дм

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 14 Апрель 2010, 17:09

Помогите найти ответы!
Поставили мне CHOFU 1233 PVU инверторный, но возник вопросы:
1. Сейчас работает на тепло, нагнетает теплый воздух и отключается (тухнет индикатор, тише становится работа внутреннего блока, и вообще не слышно внешнего, а также воздух явно выходит не теплый) через время включается. А как же, что у инвертора компрессор должен работать постоянно, что воздух должен при достижении заданной температуры вдуваться слегка теплым?
2. Исходя из выше сказанного, а инверторный он вообще? (а то только надпись на коробке внешнего блока, да краткая информация на сайте производителя).
3. Могли ли при установке монтажники чего то не так соединить? (схему подключения они даже не смотрели, она на английском), или там путать не чего, а если бы напутали он не работал бы вообще?
Ну как всегда сначала купил. потом вопросы rolleyes.gif

П.с. Работу на холод проверяли при установке - холодит хорошо, но проверить как правильно должен работать не могу так как холодно, да и не знаю как правильно он должен работать - только в теории.


#16 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 16 Апрель 2010, 12:12

Цитата(Виталий Дм @ 14.04.2010, 16:09) Просмотр сообщения
Поставили мне CHOFU 1233 PVU инверторный

Нашёл в каталоге за прошлый год модель 1232 PVU. Пишут, что инвертор rolleyes.gif .
Цитата
работает на тепло, нагнетает теплый воздух и отключается

Инвертор иногда также должен отключаться при достижении заданной температуры.
Цитата
или там путать не чего, а если бы напутали он не работал бы вообще?

Таки-да - путать там нечего, но при большом умении - возможно всё wink.gif .
Цитата
но проверить как правильно должен работать не могу так как холодно, да и не знаю как правильно он должен работать - только в теории.

Проверьте, как А/С работает на обогрев. измерьте т-ру в помещении и т-ру входящего и выходящего из В.Б. воздуха. Какая т-ра за бортом?
Что за помещение, где установлен А/С?

#17 Виталий Дм

Виталий Дм

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2010, 13:16

Цитата(Alpha @ 16.04.2010, 11:12) Просмотр сообщения
Нашёл в каталоге за прошлый год модель 1232 PVU. Пишут, что инвертор rolleyes.gif .

Инвертор иногда также должен отключаться при достижении заданной температуры.

Таки-да - путать там нечего, но при большом умении - возможно всё wink.gif .

Проверьте, как А/С работает на обогрев. измерьте т-ру в помещении и т-ру входящего и выходящего из В.Б. воздуха. Какая т-ра за бортом?
Что за помещение, где установлен А/С?

Спасибо!
Комната 16 м.кв., температура за бортом +8, внутри было +20 грею до +22, температуру выходящего воздуха померяю сегодня вечером. Если бы не менялся звук работы внутр. блока при достижении заданой температуры было бы чудесно, а то в тишине все эти включеня выключения напрягают angry.gif

#18 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 16 Апрель 2010, 20:58

Цитата(Виталий Дм @ 16.04.2010, 12:16) Просмотр сообщения
Комната 16 м.кв., температура за бортом +8, внутри было +20 грею до +22, температуру выходящего воздуха померяю сегодня вечером.

Поднимите т-ру до 27-28*С и напишите, что происходит с А/С. По вашим словам получается, что слишком небольшая разница между т-рой в комнате и установленной на ПДУ.