Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

MHI KX 4 800


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 макс

макс

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 30 Март 2010, 01:46

Здравствуйте,
Опресовал систему на 42 атмосферы, 32 внутренних блока (гостиница 4 этажа). Спустя 6 часов снял манометры, давление стабильно. Прошло 2 года, сдача объекта, подключаю манометры, давление 2 атмосферы. Опресовал заново, падение в сутки 0.3 атмосферы. Внутренние блоки (FDURA 22), потолок зашит гипсокартоном. Посоветуйте что делать ?

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 30 Март 2010, 13:17

искать утечку прежде всего на вальцовках, если они доступны через люки.
Если на вальцовках утечек нет, то вешаться похоже. Ибо под гипсокартоном найти утечку на пайке маловероятно, даже если доберетесь до участков труб.
42 бара опрессовывали на подключенном наружном блоке или на петле?

#3 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 30 Март 2010, 13:48

Да, сначала проверить утечку на вальцовках. А потом , если есть хоть какой нибудь доступ к трубам, разделять на этажи и пресовать отдельно каждый этаж через клапана шредера. При такой утечке поэтажная проверка покажет где искать. А там уже смотреть дальше. Смотреть внимательно где коммуникации проходят рядом с гипсокартоном. Нередки случаи, что строители при монтаже протыкали саморезами трубу. Пока саморез в нее завернут, учечка может быть и небольшой.

#4 макс

макс

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 01 Апрель 2010, 11:57

спасибо за советы.Наружка подключена, но клапана закрыты. На вальцовках утечки не обнаружил да и при таком падении найти утечку это чудо. Разделить по этажно это выход но добро не дали [ подождём] А что если закинуть фреон R 410 пару киллограм ,течеискатель уловит пары или нет .

#5 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 01 Апрель 2010, 18:48

Цитата(макс @ 01.04.2010, 10:57) Просмотр сообщения
спасибо за советы.Наружка подключена, но клапана закрыты. На вальцовках утечки не обнаружил да и при таком падении найти утечку это чудо. Разделить по этажно это выход но добро не дали [ подождём] А что если закинуть фреон R 410 пару киллограм ,течеискатель уловит пары или нет .


Беда в том, выходить пары R410a будут не так долго (как правило не больше часа), поэтому носиться с течеискателем по системе придётся очень резво, да и результат при такой мизерной утечке может быть -0,8 .....

Ухо мыло - самое то ....