Здравствуйте,
Опресовал систему на 42 атмосферы, 32 внутренних блока (гостиница 4 этажа). Спустя 6 часов снял манометры, давление стабильно. Прошло 2 года, сдача объекта, подключаю манометры, давление 2 атмосферы. Опресовал заново, падение в сутки 0.3 атмосферы. Внутренние блоки (FDURA 22), потолок зашит гипсокартоном. Посоветуйте что делать ?

MHI KX 4 800
Автор
макс
, 30 Мар 2010, 01:46
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 30 Март 2010, 01:46
#2
Отправлено 30 Март 2010, 13:17
искать утечку прежде всего на вальцовках, если они доступны через люки.
Если на вальцовках утечек нет, то вешаться похоже. Ибо под гипсокартоном найти утечку на пайке маловероятно, даже если доберетесь до участков труб.
42 бара опрессовывали на подключенном наружном блоке или на петле?
Если на вальцовках утечек нет, то вешаться похоже. Ибо под гипсокартоном найти утечку на пайке маловероятно, даже если доберетесь до участков труб.
42 бара опрессовывали на подключенном наружном блоке или на петле?
#3
Отправлено 30 Март 2010, 13:48
Да, сначала проверить утечку на вальцовках. А потом , если есть хоть какой нибудь доступ к трубам, разделять на этажи и пресовать отдельно каждый этаж через клапана шредера. При такой утечке поэтажная проверка покажет где искать. А там уже смотреть дальше. Смотреть внимательно где коммуникации проходят рядом с гипсокартоном. Нередки случаи, что строители при монтаже протыкали саморезами трубу. Пока саморез в нее завернут, учечка может быть и небольшой.
#4
Отправлено 01 Апрель 2010, 11:57
спасибо за советы.Наружка подключена, но клапана закрыты. На вальцовках утечки не обнаружил да и при таком падении найти утечку это чудо. Разделить по этажно это выход но добро не дали [ подождём] А что если закинуть фреон R 410 пару киллограм ,течеискатель уловит пары или нет .
#5
Отправлено 01 Апрель 2010, 18:48
спасибо за советы.Наружка подключена, но клапана закрыты. На вальцовках утечки не обнаружил да и при таком падении найти утечку это чудо. Разделить по этажно это выход но добро не дали [ подождём] А что если закинуть фреон R 410 пару киллограм ,течеискатель уловит пары или нет .
Беда в том, выходить пары R410a будут не так долго (как правило не больше часа), поэтому носиться с течеискателем по системе придётся очень резво, да и результат при такой мизерной утечке может быть -0,8 .....
Ухо мыло - самое то ....