Наружный блок канальника DAIKIN FBQ100 (22 фреон) размещен у входа в мебельный салон. При работе его на тепло с наружного блока конденсат льется как из ведра. Причем так, что образуется лужа у ступенек, которая тут же замерзает и превращается прямо-таки в ледовый каток.
Возможности отвести конденсат по трубке нет однозначно. Как быть?? Может кто подскажет?!?!

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 635 сообщений
70
  • из: Москва

Отправлено 11 Сентябрь 2007, 12:35

Отменить законы физики невозможно. При работе кондиционера на охлаждение конденсат образуется во внутреннем блоке, при работе на обогрев - в наружном. Поэтому есть три варианта:
1. Переставить наружный блок
2. Не включать кондиционер при отрицательных температурах
3. Все-таки придумать, как отвести конденсат от ступенек

#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
10
  • из: Москва

Отправлено 11 Сентябрь 2007, 18:48

Можно сделать слив по асфальту, если есть такая возможность. Знаете, есть такие желоба, встраиваемые в грунт или дорожку. Сверху решетка - чтоб не спотыкались. Внутри прокладывается греющий кабель до того места, куда планируется слив.
Это конечно не пятиминутное решение, но решение.
Остальное на мой взгляд, будет колхоз.

А почему по трубке нельзя отвести? Можно фотографию? Наверняка что-то дельное предложим. Попроще желобов в асфальте )