Режим комфортного сна в Daikin FTXR28E (знатокам Ururu/Sarara)
Автор
Alex20001s
, 12 Апр 2010, 22:27
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 12 Апрель 2010, 22:27
Вопрос знатокам данной серии...
Есть интересный режим как "комфортный сон" суть его понятна (вкратце - понижает через 3 часа после включения температуру на 2 градуса, за час до пробуждения человека, задается время, повышает температуру на 1 градус).
Данную функцию не возможно включить, когда кондиционер работает в автоматическом режиме, получается что только в режимах охлаждения, обогрева.
Рассмотрим ситуацию когда в помещении холодно - мы устанавливаем режим обогрева, желаемую температуру и, по идее все работает. Кондиционер подогревает воздух до заданной, через 3 часа отключает обогрев, температура снижается на 2 градуса, потом кондиционер поддерживает температуру путем нагрева. Все отлично....
Ситуация, когда сейчас на улице прохладно, центральное отопление работает с вечера до утра (когда его включают/выключают это загадка), то есть вечером в квартире достаточно тепло около +24. Включаем режим охлаждения, температура +20, кондиционер выравнивает температуру до желаемой и поддерживает ее. Через 3 часа понижает ее согласно программе.... И тут к утру отключают отопление.....
Вопрос!?!? Включит ли кондиционер режим обогрева если температура опустится ниже программной, т.е. +18 градусов (+20 желаемой - 2 градуса понижения по программе=18 градусов)?
Есть интересный режим как "комфортный сон" суть его понятна (вкратце - понижает через 3 часа после включения температуру на 2 градуса, за час до пробуждения человека, задается время, повышает температуру на 1 градус).
Данную функцию не возможно включить, когда кондиционер работает в автоматическом режиме, получается что только в режимах охлаждения, обогрева.
Рассмотрим ситуацию когда в помещении холодно - мы устанавливаем режим обогрева, желаемую температуру и, по идее все работает. Кондиционер подогревает воздух до заданной, через 3 часа отключает обогрев, температура снижается на 2 градуса, потом кондиционер поддерживает температуру путем нагрева. Все отлично....
Ситуация, когда сейчас на улице прохладно, центральное отопление работает с вечера до утра (когда его включают/выключают это загадка), то есть вечером в квартире достаточно тепло около +24. Включаем режим охлаждения, температура +20, кондиционер выравнивает температуру до желаемой и поддерживает ее. Через 3 часа понижает ее согласно программе.... И тут к утру отключают отопление.....
Вопрос!?!? Включит ли кондиционер режим обогрева если температура опустится ниже программной, т.е. +18 градусов (+20 желаемой - 2 градуса понижения по программе=18 градусов)?
#2
Отправлено 12 Апрель 2010, 23:21
Вопрос!?!? Включит ли кондиционер режим обогрева если температура опустится ниже программной, т.е. +18 градусов (+20 желаемой - 2 градуса понижения по программе=18 градусов)?
В вашем вопросе содержится ответ:
Цитата
Данную функцию не возможно включить, когда кондиционер работает в автоматическом режиме, получается что только в режимах охлаждения, обогрева.
А/С самостоятельно не может переходить из режима в режим (охл. - обогрев и наоборот) при заданном "прямом" охлаждении или обогреве. Для этого и существует авторежим, поддерживающий в помещении температуру +/- 23*С.
#3
Отправлено 13 Апрель 2010, 11:12
Если это так, то режим комфортного сна бесмысленный..... Неужели японцы не предусмотрели такие возможные проблемки???
По поводу автоматического режима - в данной модели он поддерживает ту температуру, которую вы ему задаете....
В итоге вывод - эксперимент четких ответов по данному режиму видать никто дать не может
По поводу автоматического режима - в данной модели он поддерживает ту температуру, которую вы ему задаете....
В итоге вывод - эксперимент четких ответов по данному режиму видать никто дать не может
#4
Отправлено 13 Апрель 2010, 12:37
Если это так, то режим комфортного сна бесмысленный..... Неужели японцы не предусмотрели такие возможные проблемки???
Эксплуатация в режиме "СОН" позволяет избежать переохлаждения при работе на холод и перегрева организма человека в режиме обогрева. Плюс - экономия ЭЭ, что очень актуально для японцев.
Авторежим, как раз и предназначен для условий межсезонья, когда отопление или ещё не включили или уже выключили и наружная температура (и соответственно внутренняя) изменяется в течение суток.
#5
Отправлено 13 Апрель 2010, 13:33
А я согласен с Alex20001s могли бы и предусмотреть такую ситуацию, ведь кондей то позиционируется как огого какой комфортный, а ситуация такая вполне реальная.....но мне кажется, что не предусмотрели этого Японцы....
#6
Отправлено 22 Апрель 2010, 16:41
Эксплуатация в режиме "СОН" позволяет избежать переохлаждения при работе на холод и перегрева организма человека в режиме обогрева. Плюс - экономия ЭЭ, что очень актуально для японцев.
Авторежим, как раз и предназначен для условий межсезонья, когда отопление или ещё не включили или уже выключили и наружная температура (и соответственно внутренняя) изменяется в течение суток.
Авторежим, как раз и предназначен для условий межсезонья, когда отопление или ещё не включили или уже выключили и наружная температура (и соответственно внутренняя) изменяется в течение суток.
Может в других "СОН" и работает как экономный режим и режим позволяющий избежать переохлаждения/нагрева человека, но именно в этом кондее этот режим направлен на то, что:
После включения режима "комфортный сон" кондей в течении трех часов опускает температуру в помещении на 2 градуса, и за час до пробуждения человека (задается время) он поднимает температуру на 1 градус...
По личному экспериметну - сейчас центральное отопление слава Богу оключили, ставлю режим охлаждения, температура +20. Включаю режим сна и ночью он то включается на охлаждение то отключается (опускает температуру до 18 градусов и поддерживает ее) + вентелирует воздух. Спится при этом действительно приятно
В режиме обогрева эффекта нет, он тупо отключается, потому как из-за хорошей теплоизоляции в квартире температура не опускается сейчас ниже 19 и просто вентилирует воздух...
#7
Отправлено 23 Апрель 2010, 14:06
Этот алгоритм был уже озвучен, вроде, непонятно другое, почему нельзя было это все реализовать при включенном автоматическом режиме, вот вопрос.....
хочет пользователь засыпать при 24°С спать при 22°С, а просыпаться опять при 24°С, так пусть никакие внешние факторы ему в этом не мешают, не отопление, не внезапное похолодание ......
хочет пользователь засыпать при 24°С спать при 22°С, а просыпаться опять при 24°С, так пусть никакие внешние факторы ему в этом не мешают, не отопление, не внезапное похолодание ......
#8
Отправлено 28 Апрель 2010, 11:09
Этот алгоритм был уже озвучен, вроде, непонятно другое, почему нельзя было это все реализовать при включенном автоматическом режиме, вот вопрос.....
хочет пользователь засыпать при 24°С спать при 22°С, а просыпаться опять при 24°С, так пусть никакие внешние факторы ему в этом не мешают, не отопление, не внезапное похолодание ......
хочет пользователь засыпать при 24°С спать при 22°С, а просыпаться опять при 24°С, так пусть никакие внешние факторы ему в этом не мешают, не отопление, не внезапное похолодание ......
100%
вот вам и минус топовой модели от Daikin