кондиционер Daikin FDYP200B8V1
Автор
aleksejj
, 19 Апр 2010, 22:19
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 19 Апрель 2010, 22:19
Высвечивается А3, моргает глаз, горит красная лампочка, высвечивается ключ -- что это значит?
#3
Отправлено 20 Апрель 2010, 13:03
Ошибка А3 - Аномальный уровень дренажа. Либо неисправнв помпа, либо ей трудно прокачивать, или если самотеком- непроходимость дренажа.
#6
Отправлено 20 Апрель 2010, 22:39
Такой DAIKIN вижу первый раз. Дренаж чистый, поддон пустой, помпу не нашел.
Да помпа для данной модели - это опция, на плате есть разъём для подключения, вполне возможно вы столкнулись с глюком электроники, для устранения которого вполне может помочь выключение на 10мин ....
#7
Отправлено 21 Апрель 2010, 21:10
Выключение пробовали - не помогает.
#8
Отправлено 22 Апрель 2010, 22:50
DAIKIN первый раз видим ???
Датчиков на перелив ванны у них нет, стоят только вместе с помпами !!!
Учите мат часть ....
Датчиков на перелив ванны у них нет, стоят только вместе с помпами !!!
Учите мат часть ....
Мат часть я учу по мере установки И отвечу на любые вопросы ( по мере своих знаний) касающихся Дайкина, начиная от кодов и до програмирования Touch Controler а.А вот поплавок там существует, и нередко имеет место или неправильная установка блока(перекос) или сам поплавок залипает, или описанное мной выше.