Приветствую всех, возникла проблема с кондиционером Панасоник 18 . Стал обмерзать, выключили с пульта: внутренний блок отключился, а наружный продолжает работать. Естественно обмерзло все капитально . Пришлось выключать напругу. Но после включения все повторилось: внутренний - выключен, наружный Молотит не смотря ни на что.
(кондей только на холод)
Спасибо
помогите с Панасоником
Автор
алексс
, 27 Апр 2010, 13:50
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 27 Апрель 2010, 13:50
#2
Отправлено 04 Май 2010, 17:38
Затрудняюсь назвать точную причину неисправности, но обмерзание внутреннего блока (при нормальной заправке фреоном) происходит при загрязнении внутреннего блока. А продолжение работы наружного блока есть ни что иное, как попытка кондера завершить работу в нормальном режиме. Недавно я наблюдал работу (нормальную) у Panas. Работал в режиме охлаждения - вентилятор в нар. блоке еле крутился, после отключения кондиционера - вентилятор нар. блока стал вращаться на полную мощ., секунд 10-15 и остановился.
Это все предположение, на самом деле нужно смотреть все на месте и с оборудованием.
Это все предположение, на самом деле нужно смотреть все на месте и с оборудованием.
#3
Отправлено 08 Май 2010, 09:04
Недавно была такая проблема, только с кондиционером Daikin. При выключении продолжал работать наружний блок. Если с внутреннего блока нет съема холода (потому что он выключен), а фреон циркулирует в системе....из-за этого начинает обмерзать внутренний блок. Все это в моем случае происходило из-за межблочной связи...один из контактов просто потерялся...прозвонили...сняли недостающий с земли и все заработало...
Т.е. мое видение вашей ситуации: у вас залип по какой то причине сигнал на включение компрессора, он работает у вас постоянно...это либо межблочка, либо сбой в плате управления внутреннего блока....начинать искать нужно отсюда...
Для начала я кинул бы новую межблочку просто от внутреннего блока к наружнему, откинув при этом ту которая смонтирована сейчас...если проблема не решена, несите плату электрику...
Т.е. мое видение вашей ситуации: у вас залип по какой то причине сигнал на включение компрессора, он работает у вас постоянно...это либо межблочка, либо сбой в плате управления внутреннего блока....начинать искать нужно отсюда...
Для начала я кинул бы новую межблочку просто от внутреннего блока к наружнему, откинув при этом ту которая смонтирована сейчас...если проблема не решена, несите плату электрику...