Здравствуйте!
внутренний блок в серверной наружный блок daikin ft50 только холод с доработкой Айсберг (-40) для работы в зимний период
суть проблемы : с потеплением на улице стала срабатывать термозащита копрессора компрессор реально нагревается до 100-110 С
давление в системе на отключенном блоке около 9 на работающем (в обход термозащиты) менее 2
на внутреннем блоке температура снижается, но не на всю мощность а где то на 10 -15 %
вопрос как правильно диагностировать такую неисправность?
что предпринять?
сейчас кондиционер отключили.
срочно требуются советы,а то сервера расплавятся
кондиционер отработал с декабря 2009 по настоящее время без проблем
срочно вопрос срабатывает термозащита daikin ft50
Автор
sa_loginov
, 14 Май 2010, 09:48
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 14 Май 2010, 09:48
#2
Отправлено 14 Май 2010, 11:16
Порты обмерзают?
Надо смотреть блок.
То, что вы давление померяли - это хорошо, но ничего не дает.
Сопротивление обмоток меряли?
Надо смотреть блок.
То, что вы давление померяли - это хорошо, но ничего не дает.
Сопротивление обмоток меряли?
#3
Отправлено 14 Май 2010, 16:44
сняли наружку отпаяли каппилярку всё гуд в конденсаторе тоже всё чисто, заодно припаяли сервисный порт по высокому давлению (заправили по новой наружный блок)
похоже что вышел весь фреон газом на внутреннем блоке видимо была течь т.к. термофлекс внутри внутреннего блока слегка в масле,
на глаз не видно, но на ощуп маслянисто видимо где то была утечка в соединении
Вы правы что замер давления ничего не дает.
сейчас перевальцуем внутренний блок и будем пробовать снова запустить
утеплитель подгорел на компрессоре, но компрессор живой померяли обмотки и пробовали включить ненадолго всё работает
видимо перегревался из за отсутствия фреона
хорошо что есть термозащита.
похоже что вышел весь фреон газом на внутреннем блоке видимо была течь т.к. термофлекс внутри внутреннего блока слегка в масле,
на глаз не видно, но на ощуп маслянисто видимо где то была утечка в соединении
Вы правы что замер давления ничего не дает.
сейчас перевальцуем внутренний блок и будем пробовать снова запустить
утеплитель подгорел на компрессоре, но компрессор живой померяли обмотки и пробовали включить ненадолго всё работает
видимо перегревался из за отсутствия фреона
хорошо что есть термозащита.