#1 vfnar

vfnar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 15 Май 2010, 13:31

Помогите советом!!! Сплит система америкул 18 давление показывает 4,5,выход из испарителя t 14 некоторое время поработает потом компрессор отключается и работает просто вентилятор наружного блока и не включается.На следущий день тоже самое поработает минут так 10-15 потом компрессор отключается и работает просто вентилятор наружнего блока.Температура на улице плюс 25.заданная температура 16 вентилятор на максимум, функция mode на охлаждении.

#2 chum

chum

    Честный фрайер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
15

Отправлено 15 Май 2010, 15:09

может быть срабатывает защита от перегрева компрессора?
он может действ. перегреваться, из-за неисправности а может просто датчик неисправен.

#3 vfnar

vfnar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 15 Май 2010, 17:04

проверю завтра,отпишусь.

#4 Sorren

Sorren

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 17 Май 2010, 09:51

Давление страви наполовину и посмотри насколько по времени больше проработает, скорее всего компрессору хана.

#5 vfnar

vfnar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 11 Июнь 2010, 22:06

клиент просто снял и поменял на другой Так что было Я так и не понял наверно точно компрессор,