Внутрений блок включается, вентилятор крутится, на ПДУ реагирует, но нет управления на внеший блок, ни на компрессор, ни на вентилятор. Напряжения все есть. У кого есть идеи?
General Climate GC/GU-4C24HRC
Автор
Sorren
, 17 Май 2010, 09:40
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 17 Май 2010, 09:40
#2
Отправлено 17 Май 2010, 10:05
Если на ПДУ выставлено все верно и батарейки новые, то нет сигнала на запуск компрессора, а вентилятор НБ без компрессора не запустится. Ищи либо сигнал, может контакта нет, либо на компрессоре или защита сработала или мог отгореть контакт (и такое бывало).
P.S. кстати, а сколько лет кандею и был ли первый пуск?
P.S. кстати, а сколько лет кандею и был ли первый пуск?
#3
Отправлено 17 Май 2010, 17:30
Внутрений блок включается, вентилятор крутится, на ПДУ реагирует, но нет управления на внеший блок, ни на компрессор, ни на вентилятор. Напряжения все есть. У кого есть идеи?
Я так понимаю, что этот кассетник однофазный. Доберись до платы, и послушай срабатывает ли реле пуска компрессора, замерь напряжение. Если напруга идет с реле, тогда ищи в наружном блоке.