Вытек фреон при установке
Автор
Ыукуст
, 28 Май 2010, 13:13
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 28 Май 2010, 13:13
Установщики накосячили при устоновке кондиционера, не закрутили болты от медных трубок на внутреннем блоке и при пуске кондея с внутренего блока покапал фреон. Не сказать что много покапал, но тряпкой протирали и на полу было немного. Болты закрутили, пустили опять но проверить работоспособность возможности нет (на улице +15) не понятно вобщем холодным он дует или просто у меня холодно
Установщики типа сказали да ничего страшного, там не много вытекло и должно хватить... но если чо сказали звони.
Ну и меня интересует как узнать что фреона не достаточно? При таком пуске кондера (когда незатянуты болты на внутренем блоке) мож еще что произошло?
Кондёр самсунг 07.... фреона 430мг написано должно быть, траса 4 метра
Вобщем я полное ламо в кондёрах
Жду ваших ответов, спасибо!
Установщики типа сказали да ничего страшного, там не много вытекло и должно хватить... но если чо сказали звони.
Ну и меня интересует как узнать что фреона не достаточно? При таком пуске кондера (когда незатянуты болты на внутренем блоке) мож еще что произошло?
Кондёр самсунг 07.... фреона 430мг написано должно быть, траса 4 метра
Вобщем я полное ламо в кондёрах
Жду ваших ответов, спасибо!
#2
Отправлено 28 Май 2010, 17:12
То что вы вытирали на полу, есть ни что иное, как фреоновое масло, а сам фреон улетучился газообразным состоянием. Проверить кондей можно, включив его на обогрев, если греть не будет - значит пустой.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.
#3
Отправлено 28 Май 2010, 18:27
То что вы вытирали на полу, есть ни что иное, как фреоновое масло, а сам фреон улетучился газообразным состоянием. Проверить кондей можно, включив его на обогрев, если греть не будет - значит пустой.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.
включил на обогрев, 30гр. вроде греет нормально. ну воздух теплый идёт
#4
Отправлено 28 Май 2010, 19:52
Дозаправку делать все-равно необходимо. Вопрос сколько, - определять надо на месте. Когда будет жарко, можно заправить по давлению, спецы должны знать как это делается.
#5
Отправлено 28 Май 2010, 21:45
Установщики накосячили при устоновке кондиционера, не закрутили болты от медных трубок на внутреннем блоке и при пуске кондея с внутренего блока покапал фреон.
Судя по вашему описанию, вакуумирование эти монтажёры не делали, продувку также... Гайки не закрутили, фреон с маслом немного ушёл. Супер!
Сэкономили на монтаже? Теперь внутри системы и влага и воздух + отсутствие N-го количества газа и масла.
Кондиционер-то хоть на гарантии? Или в сетевом магазине купили?
#6
Отправлено 28 Май 2010, 22:28
Судя по вашему описанию, вакуумирование эти монтажёры не делали, продувку также... Гайки не закрутили, фреон с маслом немного ушёл. Супер!
Сэкономили на монтаже? Теперь внутри системы и влага и воздух + отсутствие N-го количества газа и масла.
Кондиционер-то хоть на гарантии? Или в сетевом магазине купили?
Сэкономили на монтаже? Теперь внутри системы и влага и воздух + отсутствие N-го количества газа и масла.
Кондиционер-то хоть на гарантии? Или в сетевом магазине купили?
А что, разве сетевые магазины без гарантии продают?
Многие обрезают гайки и напаивают.
Но в этом минус... Проблемы с гарантией.