Установщики накосячили при устоновке кондиционера, не закрутили болты от медных трубок на внутреннем блоке и при пуске кондея с внутренего блока покапал фреон. Не сказать что много покапал, но тряпкой протирали и на полу было немного. Болты закрутили, пустили опять но проверить работоспособность возможности нет (на улице +15) не понятно вобщем холодным он дует или просто у меня холодно smile.gif

Установщики типа сказали да ничего страшного, там не много вытекло и должно хватить... но если чо сказали звони.

Ну и меня интересует как узнать что фреона не достаточно? При таком пуске кондера (когда незатянуты болты на внутренем блоке) мож еще что произошло?
Кондёр самсунг 07.... фреона 430мг написано должно быть, траса 4 метра

Вобщем я полное ламо в кондёрах smile.gif

Жду ваших ответов, спасибо!



#2 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 28 Май 2010, 17:12

То что вы вытирали на полу, есть ни что иное, как фреоновое масло, а сам фреон улетучился газообразным состоянием. Проверить кондей можно, включив его на обогрев, если греть не будет - значит пустой.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.

#3 Ыукуст

Ыукуст

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 28 Май 2010, 18:27

Цитата(Midas @ 28.05.2010, 17:12) Просмотр сообщения
То что вы вытирали на полу, есть ни что иное, как фреоновое масло, а сам фреон улетучился газообразным состоянием. Проверить кондей можно, включив его на обогрев, если греть не будет - значит пустой.
Дозаправку производить нужно будет однозначно.


включил на обогрев, 30гр. вроде греет нормально. ну воздух теплый идёт


#4 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 28 Май 2010, 19:52


Дозаправку делать все-равно необходимо. Вопрос сколько, - определять надо на месте. Когда будет жарко, можно заправить по давлению, спецы должны знать как это делается.

#5 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 28 Май 2010, 21:45

Цитата(Ыукуст @ 28.05.2010, 12:13) Просмотр сообщения
Установщики накосячили при устоновке кондиционера, не закрутили болты от медных трубок на внутреннем блоке и при пуске кондея с внутренего блока покапал фреон.

Судя по вашему описанию, вакуумирование эти монтажёры не делали, продувку также... Гайки не закрутили, фреон с маслом немного ушёл. Супер! blink.gif
Сэкономили на монтаже? Теперь внутри системы и влага и воздух + отсутствие N-го количества газа и масла.
Кондиционер-то хоть на гарантии? Или в сетевом магазине купили?

#6 Пчёла

Пчёла

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 331 сообщений
897
  • из: Воронеж

Отправлено 28 Май 2010, 22:28

Цитата(Alpha @ 28.05.2010, 21:45) Просмотр сообщения
Судя по вашему описанию, вакуумирование эти монтажёры не делали, продувку также... Гайки не закрутили, фреон с маслом немного ушёл. Супер! blink.gif
Сэкономили на монтаже? Теперь внутри системы и влага и воздух + отсутствие N-го количества газа и масла.
Кондиционер-то хоть на гарантии? Или в сетевом магазине купили?

А что, разве сетевые магазины без гарантии продают?

Многие обрезают гайки и напаивают.

Но в этом минус... Проблемы с гарантией.