sharp AY-XP10CE Не пускается наружный блок
Автор
tom
, 06 Июн 2010, 15:43
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 06 Июнь 2010, 15:43
Здравствуйте коллеги,есть такая проблема,шарп инверторный ay-xp10ae,внутренний блок пускается,когда загораются светодиоды сигнализирующие о включении наружного блока начинает мигать таймер с интервалом 2сек(бесконечно).Наружный блок не запускается хотя напряжение на него идет,подскажите в чем может быть дело,за раннее благодарен.
#2
Отправлено 06 Июнь 2010, 16:02
А сам то что-нибудь делал? Попробуй исключить как можно больше вариантов и проверь все что сможешь в наружном блоке. Да и начни с предохранителей.
#3
Отправлено 07 Июнь 2010, 21:46
Я проверил все датчики,предохранители,на всякий случай силовой модуль и компрессор,проверил плату наружного блока на выдачу ошибки(отключал активный фильтр),какой то сигнал идет по управляющему проводу(измерял напряжение на первом по цепи обтроне на плате наружного блока)напряжение скачет от2 до 3.5вольта,пока грешу на плату наружного блока,но ....Может можно как то заставить его показать ошибку?
#4
Отправлено 08 Июнь 2010, 13:15
А на сам компрессор приходит напряжение?
#5
Отправлено 08 Июнь 2010, 21:46
На компрессор напряжение не приходит,хотя силовые + и - на силовой блок приходят.Я так понимаю нет команды на включение компрессора,и еще не понятно при отсоединении управления от активного фильтра включается вентилятор наружки, светодиод показывает ошибку силового модуля.
#6
Отправлено 09 Июнь 2010, 01:30
Может пусковой конденсатор накрылся.
#7
Отправлено 09 Июнь 2010, 12:00
На сколько я понимаю, в инверторных моделях не нужен пусковой конденсатор,там ведь стоит трехфазный компрессор и с силового модуля должно выходить 3 фазы,хотя есть там конденсатор на 1500мкф,но о его предназначении пока не знаю,да и проверить такую большую емкость не чем(мой прибор до 200мкф)
#8
Отправлено 09 Июнь 2010, 12:29
Это конденсатор силового моста для выпрямления импульсного напряжения
#9
Отправлено 09 Июнь 2010, 23:38
там ведь стоит трехфазный компрессор и с силового модуля должно выходить 3 фазы,хотя есть там конденсатор на 1500мкф,но о его предназначении пока не знаю,да и проверить такую большую емкость не чем(мой прибор до 200мкф)
Трех фаз там нету.
Инвертор — суть его состоит в том, что питание компрессора инверторного кондиционера производится по инверторной схеме: преобразование переменного тока в постоянный, затем приведение постоянного тока к нужным параметрам по току и напряжению, затем снова — в переменный. Это позволяет компрессору, оснащенному инвертором, работать непрерывно, модулируя мощность.
Скорей всего проблема у тебя в модуле.
#10
Отправлено 10 Июнь 2010, 00:33
Midas, изучал инверторы по каталогам впаривателей?
Так вот обламайся. Компрессоры у всех инверторов трехфазные.
И на DC инверторный движок не подается переменное синусоидальное напряжение. Только импульсы с определенной амплитудой, частотой и скважностью (ШИМ).
Переменка получается в самом движке. Он работает как ФНЧ для ШИМ.
Так вот обламайся. Компрессоры у всех инверторов трехфазные.
И на DC инверторный движок не подается переменное синусоидальное напряжение. Только импульсы с определенной амплитудой, частотой и скважностью (ШИМ).
Переменка получается в самом движке. Он работает как ФНЧ для ШИМ.