LG hs-h1264 не охлаждает, и наружный блок не включается.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 makcred

makcred

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 08 Июнь 2010, 00:48

Здравствуйте! Не работает наружный блок - Сплит-система LG hs-h1264. При включении кондиционера на холод наружный блок в течении 2-3 секунд (рычит) - как будто пытается запустится компрессор, а после этого тишина вентилятор наружного блока вращается, внутренний блок работает как вентилятор (воздух не охлаждается). Через минут 5 наружный блок опять пытается включиться (рычит) 2-3 секунды и отключается, пока наружный блок рычит идет прохладный влажный воздух, как перестает (рычать) идет теплый сухой воздух и так все время.
Подскажите пожалуйста что это может быть?


#2 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 08 Июнь 2010, 02:47

размытый вопрос

срабатывает защита компрессора, осталось выяснить по какой причине.
вы давление измеряли?


#3 makcred

makcred

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 08 Июнь 2010, 06:08

Позвонили мастеру рассказали как есть, он сказал что не хватает напряжения и надо покупать стабилизатор напряжения.

#4 makcred

makcred

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 08 Июнь 2010, 17:11

Подскажите! Может ли перепад напряжения влиять на работу сплит системы и нужно ли покупать стабилизатор?

#5 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 08 Июнь 2010, 18:50

Цитата(makcred @ 08.06.2010, 17:11) Просмотр сообщения
Подскажите! Может ли перепад напряжения влиять на работу сплит системы и нужно ли покупать стабилизатор?

А какой у Вас перепад? У меня при 200 Вт работал.

#6 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 09 Июнь 2010, 03:47

заниженное или завышенное напряжение 100% влияет, вопрос только в том на сколько оно занижено или завышено.
вы сами напряжение измеряли? или мастер это по телефону определил)))))?

Компрессор при работе греется?