LG hs-h1264 не охлаждает, и наружный блок не включается.
Автор
makcred
, 08 Июн 2010, 00:48
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 08 Июнь 2010, 00:48
Здравствуйте! Не работает наружный блок - Сплит-система LG hs-h1264. При включении кондиционера на холод наружный блок в течении 2-3 секунд (рычит) - как будто пытается запустится компрессор, а после этого тишина вентилятор наружного блока вращается, внутренний блок работает как вентилятор (воздух не охлаждается). Через минут 5 наружный блок опять пытается включиться (рычит) 2-3 секунды и отключается, пока наружный блок рычит идет прохладный влажный воздух, как перестает (рычать) идет теплый сухой воздух и так все время.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Подскажите пожалуйста что это может быть?
#2
Отправлено 08 Июнь 2010, 02:47
размытый вопрос
срабатывает защита компрессора, осталось выяснить по какой причине.
вы давление измеряли?
срабатывает защита компрессора, осталось выяснить по какой причине.
вы давление измеряли?
#3
Отправлено 08 Июнь 2010, 06:08
Позвонили мастеру рассказали как есть, он сказал что не хватает напряжения и надо покупать стабилизатор напряжения.
#4
Отправлено 08 Июнь 2010, 17:11
Подскажите! Может ли перепад напряжения влиять на работу сплит системы и нужно ли покупать стабилизатор?
#6
Отправлено 09 Июнь 2010, 03:47
заниженное или завышенное напряжение 100% влияет, вопрос только в том на сколько оно занижено или завышено.
вы сами напряжение измеряли? или мастер это по телефону определил)))))?
Компрессор при работе греется?
вы сами напряжение измеряли? или мастер это по телефону определил)))))?