Добрый день!
Кондиционер оконный LG W07LC до этого работал нормально год, ремонтов не было. Сегодня ни с того ни с чего начал отключаться. Отключается компрессор примерно раз в 3-5 минут, вентилятор при этом крутит, потом через пару минут опять включается компрессор. И все повторяется заново. Кондиционер стоит на балконе, окна всегда открыты, кондиционер внешне чистый и решетки не забиты. Внутри тоже чистый, фильтр вымыл. Сегодня у нас температура +35 Прошлое лето и +40 работал нормально.
Что скажите спецы???
LG W07LC отключается
Автор
Dianis2
, 12 Июн 2010, 17:43
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 12 Июнь 2010, 17:43
#2
Отправлено 12 Июнь 2010, 18:36
Добрый день!
Кондиционер оконный LG W07LC до этого работал нормально год, ремонтов не было. Сегодня ни с того ни с чего начал отключаться. Отключается компрессор примерно раз в 3-5 минут, вентилятор при этом крутит, потом через пару минут опять включается компрессор. И все повторяется заново. Кондиционер стоит на балконе, окна всегда открыты, кондиционер внешне чистый и решетки не забиты. Внутри тоже чистый, фильтр вымыл. Сегодня у нас температура +35 Прошлое лето и +40 работал нормально.
Что скажите спецы???
Кондиционер оконный LG W07LC до этого работал нормально год, ремонтов не было. Сегодня ни с того ни с чего начал отключаться. Отключается компрессор примерно раз в 3-5 минут, вентилятор при этом крутит, потом через пару минут опять включается компрессор. И все повторяется заново. Кондиционер стоит на балконе, окна всегда открыты, кондиционер внешне чистый и решетки не забиты. Внутри тоже чистый, фильтр вымыл. Сегодня у нас температура +35 Прошлое лето и +40 работал нормально.
Что скажите спецы???
Очень похоже на нехватку фреона, отключение по низкому давлению. Вызывайте спецов, пусть делают диагностику.
#3
Отправлено 12 Июнь 2010, 18:52
Еще вопросик. А заправка фреоном возможна дома на месте, я имею ввиду специалист приехал, определил причину и заправил на месте. Или надо будет везти в сервис?
#4
Отправлено 12 Июнь 2010, 22:02
Еще вопросик. А заправка фреоном возможна дома на месте, я имею ввиду специалист приехал, определил причину и заправил на месте. Или надо будет везти в сервис?
Смотря какой спец приедет, в основном делают на месте, но бывали случаи и увозили в ремонт. Уточняйте заранее.
#5
Отправлено 13 Июнь 2010, 12:57
Выявил закономерность. Ночью кондей нормально работал, когда на улице попрохладней было. Сейчас днем опять +35 в тени и компрессор отрубается каждые 5 минут. Если дать отдохнуть то компрессор дольше работает. Короче говоря такое впечатление что что то перегревается. Кондиционер стоит не на солнечной стороне. Что там может перегреваться?
#6
Отправлено 13 Июнь 2010, 13:36
Выявил закономерность. Ночью кондей нормально работал, когда на улице попрохладней было. Сейчас днем опять +35 в тени и компрессор отрубается каждые 5 минут. Если дать отдохнуть то компрессор дольше работает. Короче говоря такое впечатление что что то перегревается. Кондиционер стоит не на солнечной стороне. Что там может перегреваться?
Значит отрубается по перегреву, фреон добавлять не нужно, а нужно промывать или продувать конденсатор (хоть и кажется он чистым, а тем не менее грязь забита в межребрных пластинах). Плохое охлаждение фреона в конденсаторе, в результате отключение компрессора по перегреву. И все.
#7
Отправлено 15 Июнь 2010, 10:35
Сдал в сервис. Сейчас позвонил, сказали что Хладогена было мало, они добавили, и прочистили кондей. Но проблема с выключением осталась. Будут дальше ковырять... Вот так вот... че то с электроникой наверное?
#8
Отправлено 15 Июнь 2010, 18:46
Сдал в сервис. Сейчас позвонил, сказали что Хладогена было мало, они добавили, и прочистили кондей. Но проблема с выключением осталась. Будут дальше ковырять... Вот так вот... че то с электроникой наверное?
Если бы они делали при вас, тогда можно было бы сказать с уверенностью про нехватку фреона, а так надо денег срубить побольше, еще и ни того наговорят.
И ведь ни проверишь.
#11
Отправлено 23 Июнь 2010, 22:47
Компрессор отключается точно не по перегреву,уж больно долго он остывает когда нагреется. Сомневаюсь что на 7-ке есть датчики давления. Не понятно почему сервисники не заметили проблему,а может ее и не было? Могу предположить что компрессор отключается по току,а виной тому низкое напряжение. Уже при 190в растет давление и соответственно ток и примерно через 5 минут срабатывает защита.