Добрый вечер уважаемые специалисты
Я тут мониторю интернет и специализированные форумы на тему побольше узнать о кондиционерах, хочу приобрести сплит-систему в пределах 30-40к руб... Подскажите, какие регулярные действия необходимо производить с кондеем, я имею ввиду техническое обслуживание, чистка? Сколько нужно будет платить ежемесячно, ежегодно??
Заранее благодарю за комментарии
Я тут мониторю интернет и специализированные форумы на тему побольше узнать о кондиционерах, хочу приобрести сплит-систему в пределах 30-40к руб... Подскажите, какие регулярные действия необходимо производить с кондеем, я имею ввиду техническое обслуживание, чистка? Сколько нужно будет платить ежемесячно, ежегодно??
Заранее благодарю за комментарии
#2
Отправлено 17 Июнь 2010, 22:45
У меня 2 кондиционера.
Одному 5 лет (работает почти все лето), другому - 1 год.
несколько раз мыл фильтры, раз проверял перегрев и ток.
ни разу не чистил наружные блоки.
Нормально смонтированная система и грамотно эксплуатируемая не требует большого расхода денег и времени.
Одному 5 лет (работает почти все лето), другому - 1 год.
несколько раз мыл фильтры, раз проверял перегрев и ток.
ни разу не чистил наружные блоки.
Нормально смонтированная система и грамотно эксплуатируемая не требует большого расхода денег и времени.
#3
Отправлено 17 Июнь 2010, 23:06
Подскажите, какие регулярные действия необходимо производить с кондеем, я имею ввиду техническое обслуживание, чистка? Сколько нужно будет платить ежемесячно, ежегодно??
От вас, как от потребителя, требуется производить только очистку/мойку фильтров внутреннего блока и передней лицевой панели. Это написано в любой инструкции по эксплуатации. При непрерывной работе - 1 раз в неделю либо раз в 10 дней.
Как правило, гарантия на А/С - 1-3 года (в зависимости от производителя) при условии прохождения платного технического обслуживания через каждый год эксплуатации. В зависимости от условий работы наружного и внутреннего блоков, Т/О может проводиться несколько раз в год.
#4
Отправлено 18 Июнь 2010, 00:12
От вас, как от потребителя, требуется производить только очистку/мойку фильтров внутреннего блока и передней лицевой панели. Это написано в любой инструкции по эксплуатации. При непрерывной работе - 1 раз в неделю либо раз в 10 дней.
Как правило, гарантия на А/С - 1-3 года (в зависимости от производителя) при условии прохождения платного технического обслуживания через каждый год эксплуатации. В зависимости от условий работы наружного и внутреннего блоков, Т/О может проводиться несколько раз в год.
Как правило, гарантия на А/С - 1-3 года (в зависимости от производителя) при условии прохождения платного технического обслуживания через каждый год эксплуатации. В зависимости от условий работы наружного и внутреннего блоков, Т/О может проводиться несколько раз в год.
Все обязательно будет по инструкции! Но частенько слышу и читаю обсуждения, что кондеи "текут", это как? Можно ли этого избежать?
Просто боюсь я всю эту технику, у меня чего только не было, и газовые колонки ломались, и фены горели.. хотелось бы доверить наблюдение за не самым дешевым агрегатом специалистам))
#5
Отправлено 18 Июнь 2010, 00:17
У меня 2 кондиционера.
Одному 5 лет (работает почти все лето), другому - 1 год.
несколько раз мыл фильтры, раз проверял перегрев и ток.
ни разу не чистил наружные блоки.
Нормально смонтированная система и грамотно эксплуатируемая не требует большого расхода денег и времени.
Одному 5 лет (работает почти все лето), другому - 1 год.
несколько раз мыл фильтры, раз проверял перегрев и ток.
ни разу не чистил наружные блоки.
Нормально смонтированная система и грамотно эксплуатируемая не требует большого расхода денег и времени.
А какие у Вас производители? Вы довольны эксплуатацией? А как проверять перегрев и ток??
Спасибо)) И простите за шквал вопросов.. я ж первый раз))
#6
Отправлено 18 Июнь 2010, 00:33
Тошиба 9-ка старая, кажись 2000 года выпуска и MHI ZD-S, их уже не производят, фактически музейный экспонат.
Текут кондиционеры, если косячно дренаж смонтирован. Я все траблы дренажей знаю, поэтому у меня все ок.
Перегрев на испарителе при определенных температурах и скоростях вентилятора позволяет оценить работу компрессора. Его контроль позволяет избежать клина или перегрева обмоток. В норме от 5 до 15 град.
Ток проверял, когда зимой включал инверторный MHI, чтобы оценить давление кипение в испарителе при температуре - 20 град на улице.
Текут кондиционеры, если косячно дренаж смонтирован. Я все траблы дренажей знаю, поэтому у меня все ок.
Перегрев на испарителе при определенных температурах и скоростях вентилятора позволяет оценить работу компрессора. Его контроль позволяет избежать клина или перегрева обмоток. В норме от 5 до 15 град.
Ток проверял, когда зимой включал инверторный MHI, чтобы оценить давление кипение в испарителе при температуре - 20 град на улице.
#7
Отправлено 18 Июнь 2010, 01:10
Тошиба 9-ка старая, кажись 2000 года выпуска и MHI ZD-S, их уже не производят, фактически музейный экспонат.
Текут кондиционеры, если косячно дренаж смонтирован. Я все траблы дренажей знаю, поэтому у меня все ок.
Перегрев на испарителе при определенных температурах и скоростях вентилятора позволяет оценить работу компрессора. Его контроль позволяет избежать клина или перегрева обмоток. В норме от 5 до 15 град.
Ток проверял, когда зимой включал инверторный MHI, чтобы оценить давление кипение в испарителе при температуре - 20 град на улице.
Текут кондиционеры, если косячно дренаж смонтирован. Я все траблы дренажей знаю, поэтому у меня все ок.
Перегрев на испарителе при определенных температурах и скоростях вентилятора позволяет оценить работу компрессора. Его контроль позволяет избежать клина или перегрева обмоток. В норме от 5 до 15 град.
Ток проверял, когда зимой включал инверторный MHI, чтобы оценить давление кипение в испарителе при температуре - 20 град на улице.
Я вот такую модель присмотрела Как считаете, надежный? Не хотелось бы ошибиться в выборе... Что значит в описании "Защита от предельных температур"? Каков этот предел?
#9
Отправлено 18 Июнь 2010, 09:51
За рекламу Дайкина - банан!
#10
Отправлено 18 Июнь 2010, 14:58
Я вот такую модель присмотрела Как считаете, надежный? Не хотелось бы ошибиться в выборе... Что значит в описании "Защита от предельных температур"? Каков этот предел?
На мой взгляд вот эта моделька выглядит гораздо привлекательней, и в надежности не уступает Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA инвертор и уровень шума 19 дБ и многое другое, можете сами почитать, не сочтите за рекламу и гораздо дешевле Daikin.
#11
Отправлено 20 Июнь 2010, 00:01
Доброй ночи!
При качественном монтаже и оптимальном оборудовании (указанный Вами бренд - оптимальный) "течи" не должно быть.
Если все будете делать по инструкции, она обычно находится в коробочке с внутренним блоком, то все будет Ок!!!!!
А по доверию специалистам - по-моему больше доверия у Вас к себе, чем к посторонним людям. В обслуживании ничего страшного нет, если все делать по инструкции. Если хотите с финансами расставаться, то для этого много желающих найдется, только кликнете.
По оборудованию - вполне подходящий бренд, не обязательно на нем зацикливаться, есть и др. производители.
P.S. Если это не реклама, у меня вопрос возник: у Вас тополя (деревья такие - не ракетные установки) далеко растут от предполагаемого места установки внешнего блока? Если близко, тогда для ПТО (Профилактического Технического Обслуживания) лучше вызывайте спецов, Вам чистка внешнего блока от тополиного пуха будет не под силу, весь маникюр поломаете. Дешевле ПТО заказать.
С Уважением,
Но частенько слышу и читаю обсуждения, что кондеи "текут", это как? Можно ли этого избежать?
При качественном монтаже и оптимальном оборудовании (указанный Вами бренд - оптимальный) "течи" не должно быть.
Если все будете делать по инструкции, она обычно находится в коробочке с внутренним блоком, то все будет Ок!!!!!
А по доверию специалистам - по-моему больше доверия у Вас к себе, чем к посторонним людям. В обслуживании ничего страшного нет, если все делать по инструкции. Если хотите с финансами расставаться, то для этого много желающих найдется, только кликнете.
По оборудованию - вполне подходящий бренд, не обязательно на нем зацикливаться, есть и др. производители.
P.S. Если это не реклама, у меня вопрос возник: у Вас тополя (деревья такие - не ракетные установки) далеко растут от предполагаемого места установки внешнего блока? Если близко, тогда для ПТО (Профилактического Технического Обслуживания) лучше вызывайте спецов, Вам чистка внешнего блока от тополиного пуха будет не под силу, весь маникюр поломаете. Дешевле ПТО заказать.
С Уважением,