VRF система midea mdv-d335w/cs


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 tom

tom

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 02 Июль 2010, 20:48

Приветствую всех,прошу совета в следующем вопросе.На объекте 3 VRF ,на двух из них не холодят конечные испарители.Я сегодня залез в один испаритель он был теплый,решил что проблема в клапане,но не понятно как его прозвонить у него 5 проводов и все подходят к какой то микросхеме,как работает этот клапан?. Температура охлаждения конденсатора 5градусов,перегрев испарителя тоже 5гр(кол-во фреона вписывается в параметры),может есть еще подводные камни ?

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 03 Июль 2010, 18:58

Хрень какая то. что за температура охлаждения и чем измеряли перегрев на неработающих внутренних блоках?
С Мидеей ковыряться геморно. Слепой он, не видно число импульсов. Только если через сервисный режим на пульте, т.к. софта для диагностики нет.

#3 tom

tom

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 03 Июль 2010, 20:56

Спасибо за ответ,там 6 внутренних блоков ,5 работают нормально,а самый последний почти не холодит.Сегодня выключил все внутренние блоки кроме последнего , захолодило чуть лучше, может фреона не хватает?хотя все равно не понятно


#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 04 Июль 2010, 15:04

Общее переохлаждение хладагента на выходе наружного блока надо вам измерять. Оно есть причина того, что в дальние блоки идут пузыри вместо жидкости. Проверяется по падению температуры жидкостной линии (вскипание хладагента из-за потерь), т.о. производительность ЭРВ падает, даже если он открывается на 100%. Особенно актуальна сия проблема при высоких температурах на улице и недостаточной заправки.

#5 ColdWind

ColdWind

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
0
  • из: Москва - Тушино

Отправлено 06 Сентябрь 2010, 22:35

Такая же проблема. Дальние блоки отлично холодят, пока все остальные выключены. При включенных всех внутрянках, две дальние перестают холодить. При жаре на улице и при сегодняшней температуре в 15 градусов. Внутренних блоков 17 штук наружные работают в паре (2х335).


P.S. Парни, может есть у кого мануал на MDV-D2?