Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Шумит наружный блок.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 dnd

dnd

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 11 Июль 2007, 16:33

Сильно шумит наружный блок, соседи жалуются... что можно с этим сделать? и к кому обращаться?

#2 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 12 Июль 2007, 08:31

Цитата(dnd @ 11.07.2007, 17:33) Просмотр сообщения
Сильно шумит наружный блок, соседи жалуются... что можно с этим сделать? и к кому обращаться?

Опишите характер шума. Стучит, скрипит, долбит?...
Какая модель кондиционера и где произведен монтаж? Город или загород?
Бывает так, что даже исправный кондиционер, установленный в загородном доме, беспокоит соседей. Дело в том, что шум - характеристика относительная. То, чего может быть совсем не слышно в густонаселенном районе Москвы, может причинять ощутимый дискомфорт за городом, где шумовой фон в разы ниже.

#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 12 Июль 2007, 08:36

У нас был похожий случай: в коттеджном поселке в одном доме были установлены четыре Панасоника ACRobot и два китайских PA. В итоге заказчик очень ругался по поводу того, что китайские сильно шумят. Шум не только беспокоил соседей ночью, но и передавался по стенам и перекрытиям и вибрация с гулом ощущалась в ближайших комнатах.
Когда были произведены замеры шума, оказалось, что кондиционеры в порядке и шум не превышает норму.
В итоге мы их заменили на инверторные "ешки" (за отдельную плату) и проблема решилась.

Поэтому настоятельно рекомендуем в загородном доме устанавливать инверторные кондиционеры. Уж точно с шумом проблем не будет.
В соседней ветке эта тема обсуждалась:

Please Login or Register to see this Hidden Content



#4 dnd

dnd

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 12 Июль 2007, 09:33

Именно такие вот проблемы и есть, но только кондей стоит в Москве. Гул и вибрация.
Модель кондиционера - LG S09LHP

#5 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 12 Июль 2007, 09:52

Нужен спец, чтобы определил в норме ли шум.
Если это ненормальные симптомы - нужно срочно искать неисправность. Если все в порядке, у Вас два выхода: или смириться, или менять этот кондиционер на более тихий, инверторный.

#6 microklimatsam

microklimatsam

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
0

Отправлено 11 Ноябрь 2009, 21:42

если с кондюком все в норме шума за современном стеклопакетом не будет.неполадки из-за монтажа,если конечно соседи не спят с открытыми окнами или наружный блок висит у нич под ухом rolleyes.gif

#7 R-22

R-22

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 230 сообщений
3
  • из: Балон

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 15:48

Возможные причины из собственного опыта.
1 Трубки трутся об корпус конда
2 Чрезмерная вибрация компрессора
3 Трубки трутся друг об друга
4 Кронштейн мотора плохо закреплён (особенно верхняя часть)
5 Декоративная решётка перед вентилятором
6 Защитная решётка за радиатором (кондесатором)
7 Четырёхходовой клапан трётся об кронштейн электроконденсаторной системы (и такое было)
8 Трубки трутся о перегородку между компрессором и вентилятором.

ПС. всё решается за счёт резиновых колец (прокладок в местах трения), и подтяжкой винтов (саморезов), если какие то сорваны или раслаблены. Удачи!)))

#8 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 16:07

Цитата(R-22 @ 20.11.2011, 15:48) Просмотр сообщения
Возможные причины из собственного опыта.
1 Трубки трутся об корпус конда
2 Чрезмерная вибрация компрессора
3 Трубки трутся друг об друга
4 Кронштейн мотора плохо закреплён (особенно верхняя часть)
5 Декоративная решётка перед вентилятором
6 Защитная решётка за радиатором (кондесатором)
7 Четырёхходовой клапан трётся об кронштейн электроконденсаторной системы (и такое было)
8 Трубки трутся о перегородку между компрессором и вентилятором.

ПС. всё решается за счёт резиновых колец (прокладок в местах трения), и подтяжкой винтов (саморезов), если какие то сорваны или раслаблены. Удачи!)))

Согласен.
Есть еще один нюанс,если включаете на тепло,то возможна наморозка.........
Цитата
-НЕ СНЯТЫ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА

ALEXANDROS-Это бытовой сплит...
Зы,Автор,а дом у вас панельный?

#9 R-22

R-22

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 230 сообщений
3
  • из: Балон

Отправлено 20 Ноябрь 2011, 16:08

Цитата(ЧУМА @ 20.11.2011, 16:07) Просмотр сообщения
Согласен.
Есть еще один нюанс,если включаете на тепло,то возможна наморозка.

Абсолютно верно. Но это издаёт сухой треск, пощёлкивание, пока не включится вентилятор.))