Через 10-15 минут работы отключается компрессор кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Shalfee

Shalfee

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 11 Июль 2010, 13:22

Привет всем, недавно установили б/у сплит кондиционер CHOFU RA-1426PU (4кв охлаждение, фреон 22, трасса примерно 10метров).
Проблема вот в чем: после 10-15 минут работы отключается внешний блок, на внутреннем блоке
начинают моргать лампочки "Eject" и "Operate". Выкл/вкл не помогает, раздается небольшой щелчок и опять та же проблема, похоже что срабатывает
защита от перегрева не внешнем блоке (хотя может и в чем-то другом дело). Если час подождать то все опять работает, но недолго и проблема повторяется.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо)

#2 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 11 Июль 2010, 20:27

Цитата(Shalfee @ 11.07.2010, 13:22)  
Привет всем, недавно установили б/у сплит кондиционер CHOFU RA-1426PU (4кв охлаждение, фреон 22, трасса примерно 10метров).
Проблема вот в чем: после 10-15 минут работы отключается внешний блок, на внутреннем блоке
начинают моргать лампочки "Eject" и "Operate". Выкл/вкл не помогает, раздается небольшой щелчок и опять та же проблема, похоже что срабатывает
защита от перегрева не внешнем блоке (хотя может и в чем-то другом дело). Если час подождать то все опять работает, но недолго и проблема повторяется.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо)

Во-первых: перед тем как установить б/у блок его чистили, и если чистили, то как?
Во-вторых: кто демонтировал, кто монтировал сплит и правильно ли они все делали?
Ну для начала хватит. А если ближе к теме, то вырубается он по перегреву и причину надо искать в вопросах которые я задал.