Отправлено 12 Июль 2010, 13:16

Друзья помогите. В отдельно стоящем здании установлена система Приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. В приточной системе предусмотрен водяной калорифер и блок охладителя Carrier. Всё это добро управляется котроллером Corrigo Е28. При наружней температуре +30С температура притока не опускается ниже +28С. Из диффузора прёт горячий воздух. В самом помещении +36+39С. На Коряге установлена температура +18. Сотрудники скоро будут падать в тепловой обморок.
Как запрограмировать Корягу чтобы она охлаждала воздух? Описание изучил вдоль да поперёк. Вроде всё нормально выставлено а она не охлаждает. Блок охладителя чистый, стот на крыше, вентилятор включает раз в 5 минут.


#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 12 Июль 2010, 23:38

Дело было не в бобине...
ПОфиг Коррига.
Проблема возможно в ККБ или чиллере, что там у вас.

#3 ovik

ovik

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
2

Отправлено 13 Июль 2010, 10:31

А водичка с чиллера какой температуры выходить? Если нормальной (по уставке), то в холодном калорифере что-то, может обратка закручена, или там не знаю, чем расход воды у вас регулируется.

#4 drpedro

drpedro

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 13 Июль 2010, 11:35

Охладитель не водяной а на фреоне. Конденсат с блока испарителя(который встроен в систему приточной вентиляции) отводится в канализацию. Конденсат не горячий. Что такое чилле не знаю.(сам доктор). Если надо пофоткаю систему. и загружу фотки

#5 drpedro

drpedro

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 13 Июль 2010, 14:34

На крыше стоит ККБ Carrier 38YCC-60-X-9. Включается каждые 5 минут на 40 секунд.

#6 drpedro

drpedro

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 21 Июль 2010, 15:02

дело было точно не в бобине. Перед испарительным блоком стоял термостат для предотвращения размораживания системы водяного калорифера. был зажат нещадно. Загрубили настройки - начал охлаждатся воздух на притоке упала температура с 34 до 19 градусов Цельсия.

#7 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 22 Июль 2010, 02:32

Передавайте привет ККБ.
перепад не должен превышать 8-10 град

#8 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 27 Август 2010, 16:13

Цитата(airwave @ 22.07.2010, 1:32) Просмотр сообщения
Передавайте привет ККБ.
перепад не должен превышать 8-10 град


интересно послушать ваши аргументы!

#9 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 27 Август 2010, 22:36

В программах подбора обычно мощность ККБ рассчитывают таким образом, чтобы при +28... +30 град и 45% влажности на входе (сезонная температура региона), в канале температура приточного воздуха не была ниже +20...+22 град. Иначе дискомфорт.
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора

#10 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 30 Август 2010, 10:36

Цитата(airwave @ 27.08.2010, 21:36) Просмотр сообщения
В программах подбора обычно мощность ККБ рассчитывают таким образом, чтобы при +28... +30 град и 45% влажности на входе (сезонная температура региона), в канале температура приточного воздуха не была ниже +20...+22 град. Иначе дискомфорт.
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора


С Вами я полностью согласен!
Но я не совсем понял а зачем уменьшать расход воздуха?
Да и при температуре +20...+22 на улице необходимости работы ККБ уже нет!


#11 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 30 Август 2010, 22:11

А его и никто не уменьшал. Перепад уже показывает, что расход ниже номинала, значит кипение будет уходить в минус.

#12 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 31 Август 2010, 09:27

Цитата(airwave @ 30.08.2010, 21:11) Просмотр сообщения
А его и никто не уменьшал. Перепад уже показывает, что расход ниже номинала, значит кипение будет уходить в минус.

Вы хотите сказать, что включив ККБ при +40 и охладив воздух с дельтой 15 до 25 я вызову пулсацию ТРВ? И при этом буду отключать компрессор при падении T наруж. до +28.

Или вы имеет ввиду, что ТРВ начнет пульсировать из-за низкой температуры газа?
Так эту проблему можно решить!