Друзья помогите. В отдельно стоящем здании установлена система Приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. В приточной системе предусмотрен водяной калорифер и блок охладителя Carrier. Всё это добро управляется котроллером Corrigo Е28. При наружней температуре +30С температура притока не опускается ниже +28С. Из диффузора прёт горячий воздух. В самом помещении +36+39С. На Коряге установлена температура +18. Сотрудники скоро будут падать в тепловой обморок.
Как запрограмировать Корягу чтобы она охлаждала воздух? Описание изучил вдоль да поперёк. Вроде всё нормально выставлено а она не охлаждает. Блок охладителя чистый, стот на крыше, вентилятор включает раз в 5 минут.

Corrigo e 28
Автор
drpedro
, 12 Июл 2010, 13:16
Сообщений в теме: 11
#1
Отправлено 12 Июль 2010, 13:16
#2
Отправлено 12 Июль 2010, 23:38
Дело было не в бобине...
ПОфиг Коррига.
Проблема возможно в ККБ или чиллере, что там у вас.
ПОфиг Коррига.
Проблема возможно в ККБ или чиллере, что там у вас.
#3
Отправлено 13 Июль 2010, 10:31
А водичка с чиллера какой температуры выходить? Если нормальной (по уставке), то в холодном калорифере что-то, может обратка закручена, или там не знаю, чем расход воды у вас регулируется.
#4
Отправлено 13 Июль 2010, 11:35
Охладитель не водяной а на фреоне. Конденсат с блока испарителя(который встроен в систему приточной вентиляции) отводится в канализацию. Конденсат не горячий. Что такое чилле не знаю.(сам доктор). Если надо пофоткаю систему. и загружу фотки
#5
Отправлено 13 Июль 2010, 14:34
На крыше стоит ККБ Carrier 38YCC-60-X-9. Включается каждые 5 минут на 40 секунд.
#6
Отправлено 21 Июль 2010, 15:02
дело было точно не в бобине. Перед испарительным блоком стоял термостат для предотвращения размораживания системы водяного калорифера. был зажат нещадно. Загрубили настройки - начал охлаждатся воздух на притоке упала температура с 34 до 19 градусов Цельсия.
#7
Отправлено 22 Июль 2010, 02:32
Передавайте привет ККБ.
перепад не должен превышать 8-10 град
перепад не должен превышать 8-10 град
#9
Отправлено 27 Август 2010, 22:36
В программах подбора обычно мощность ККБ рассчитывают таким образом, чтобы при +28... +30 град и 45% влажности на входе (сезонная температура региона), в канале температура приточного воздуха не была ниже +20...+22 град. Иначе дискомфорт.
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора
#10
Отправлено 30 Август 2010, 10:36
В программах подбора обычно мощность ККБ рассчитывают таким образом, чтобы при +28... +30 град и 45% влажности на входе (сезонная температура региона), в канале температура приточного воздуха не была ниже +20...+22 град. Иначе дискомфорт.
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора
Уменьшение расхода воздуха приводит к увеличению дельты, что при понижении температуры до +20...+25 град приведет к пульсациям ТРВ (если оно отрегулировано) или заливу (если накручено на шару) и в конечном итоге к заклиниванию компрессора
С Вами я полностью согласен!
Но я не совсем понял а зачем уменьшать расход воздуха?
Да и при температуре +20...+22 на улице необходимости работы ККБ уже нет!
#11
Отправлено 30 Август 2010, 22:11
А его и никто не уменьшал. Перепад уже показывает, что расход ниже номинала, значит кипение будет уходить в минус.
#12
Отправлено 31 Август 2010, 09:27
А его и никто не уменьшал. Перепад уже показывает, что расход ниже номинала, значит кипение будет уходить в минус.
Вы хотите сказать, что включив ККБ при +40 и охладив воздух с дельтой 15 до 25 я вызову пулсацию ТРВ? И при этом буду отключать компрессор при падении T наруж. до +28.
Или вы имеет ввиду, что ТРВ начнет пульсировать из-за низкой температуры газа?
Так эту проблему можно решить!