Ситуация такая, канальный вентилятор перегревается(1LA7083-0BA60-Z SIMENS - движок, вытяжка - VTC CLIMA), только вот я не понимаю почему, ведь он не догружен!

Перегревается канальник
Автор
Guest_Veresk_*
, 17 Сен 2007, 09:42
Сообщений в теме: 2
#1
Guest_Veresk_*
Отправлено 17 Сентябрь 2007, 09:42
#2
Отправлено 17 Сентябрь 2007, 10:20
Именно недостаточная нагрузка на вентилятор и может являться причиной перегрева. У многих вентиляторов (в основном с четырехполюсными двигателями) есть, так называемая, слепая зона, находясь в которой вентилятор может перегреваться и, вследствие этого, выйти из строя.
Попробуйте дополнительно нагрузить его шибером.
Попробуйте дополнительно нагрузить его шибером.
#3
Отправлено 17 Сентябрь 2007, 10:39
Именно недостаточная нагрузка на вентилятор и может являться причиной перегрева. У многих вентиляторов (в основном с четырехполюсными двигателями) есть, так называемая, слепая зона, находясь в которой вентилятор может перегреваться и, вследствие этого, выйти из строя.
Попробуйте дополнительно нагрузить его шибером.
Попробуйте дополнительно нагрузить его шибером.
Проблема классическая. Даже в документации на вентилятор должна быть сноска на данную особенность.
Как правило подобные моменты возникают из-за перезакладывания производительности вентилятора еще на этапе проектирования. Как уже сказал Сергей, лечится шибером.