Здравствуйте,
после установки стеклопакетов в комнате повышенная влажность. Решили ставить сплит-систему. Предложили Daikin ftxs20c/rx20c или hitachi ras-d10exr/rac-d10exr.
На Daikin денег не жалко, не на один день берется. Однако оказалось, что режим охлаждения у него от +10С. Hitachi от -10С Вопрос - можно ли использовать сплит-системы для поддержания влажности зимой\осенью при отрицательных температурах ? Влияют ли на эту функцию границы рабочих температур ?
Работа сплит-системы на осушение зимой
Автор
Guest_Алексей_*
, 17 Сен 2007, 22:25
Сообщений в теме: 2
#1 Guest_Алексей_*
Отправлено 17 Сентябрь 2007, 22:25
#2
Отправлено 18 Сентябрь 2007, 07:49
Самое первое и главное - зимой осушать воздух кондиционером - довольно странная затея. Дело в том, что простое проветривание в течение пяти минут кардинально решает проблему. Холодный воздух, нагреваясь, сильно снижает относительную влажность. Именно отсюда кстати пошел миф о том, что обогреватели сушат воздух. Невозможно нагреть воздух в ограниченном объеме так, чтобы не снизить относительную влажность. Поэтому Вам надо не осушать, а нагревать уличный воздух. Это раз.
Второе - как Вы думаете, откуда взялась Ваша повышенная влажность? То есть откуда взялась влага, вода? Элементарно. Влага выделяется людьми, также довольно много влаги появляется во время готовки пищи и сушке белья. Теперь второй вопрос, почему эта влага остается в помещении? Ответ прост как коробок спичек: потому что у Вас вообще нет вентиляции.
А теперь еще один вопрос (не много ли вопросов? ))) : как Вы думаете, зачем вообще нужна эта вентиляция? Затем, чтобы убирать отработанный воздух и замещать его свежим. Отработанный воздух содержит не только влагу, но и углекислоту, химические соединения от стройматериалов и мебели (ДСП).
Теперь, что хотите сделать Вы. Продолжить дышать гадостью и лишь убирать из этого спертого и насыщенного продуктами жизнедеятельности воздуха влагу. К чему Вы придете? К тому, что кондей будет работать в экстремальных режимах и к тому, что Вы дышите отравленным воздухом.
Отсюда вот вам экспертное мнение - не надо осушать несвежий воздух. Надо иногда дать свежему воздуху заменить отработанный. Я Вас уверяю проблема решится очень быстро, легко и эффективно. Причем настолько эффективно, что Вы будете очень довольны.
Именно поэтому те клиенты, которые заказывают у нас приточную вентиляцию хотя бы на одну комнату и платят две или три тысячи Евро за установку под ключ, потом снова обращаются к нам, чтобы оборудовать вентиляцию уже у родственников, знакомых и прочее.
Границы работы на осушение совпадают с границами работы на охлаждение. Вы правильно подметили, про технические ограничения температурного диапазона. Но дело в том, что осушаться надо в тропическом климате, а не в нашем, а тем более зимой, когда относительная влажность в проветриваемом помещении находится в диапазоне 10-25%. Именно от этого возникают эпидемии гриппа, так как на сухой слизистой сильно затруднены процессы обезвреживания вирусов и бактерий.
Вот такие дела.
Второе - как Вы думаете, откуда взялась Ваша повышенная влажность? То есть откуда взялась влага, вода? Элементарно. Влага выделяется людьми, также довольно много влаги появляется во время готовки пищи и сушке белья. Теперь второй вопрос, почему эта влага остается в помещении? Ответ прост как коробок спичек: потому что у Вас вообще нет вентиляции.
А теперь еще один вопрос (не много ли вопросов? ))) : как Вы думаете, зачем вообще нужна эта вентиляция? Затем, чтобы убирать отработанный воздух и замещать его свежим. Отработанный воздух содержит не только влагу, но и углекислоту, химические соединения от стройматериалов и мебели (ДСП).
Теперь, что хотите сделать Вы. Продолжить дышать гадостью и лишь убирать из этого спертого и насыщенного продуктами жизнедеятельности воздуха влагу. К чему Вы придете? К тому, что кондей будет работать в экстремальных режимах и к тому, что Вы дышите отравленным воздухом.
Отсюда вот вам экспертное мнение - не надо осушать несвежий воздух. Надо иногда дать свежему воздуху заменить отработанный. Я Вас уверяю проблема решится очень быстро, легко и эффективно. Причем настолько эффективно, что Вы будете очень довольны.
Именно поэтому те клиенты, которые заказывают у нас приточную вентиляцию хотя бы на одну комнату и платят две или три тысячи Евро за установку под ключ, потом снова обращаются к нам, чтобы оборудовать вентиляцию уже у родственников, знакомых и прочее.
Границы работы на осушение совпадают с границами работы на охлаждение. Вы правильно подметили, про технические ограничения температурного диапазона. Но дело в том, что осушаться надо в тропическом климате, а не в нашем, а тем более зимой, когда относительная влажность в проветриваемом помещении находится в диапазоне 10-25%. Именно от этого возникают эпидемии гриппа, так как на сухой слизистой сильно затруднены процессы обезвреживания вирусов и бактерий.
Вот такие дела.
#3 Guest_maliw_*
Отправлено 24 Январь 2008, 12:21
Здравствуйте!
Пару месяцев назад установил в комнату кондиционер. При работе кондиционера на комфортных для меня уровнях температуры (поддержка температуры 20-21 градус, при этом на кондиционер стоит в режиме cool на 24 градуса) в комнате сильно повышается влажность (до 90%). Я заметил, что в этом режиме значительную часть времени компрессор выключен, при этом из кондиционера дует явно влажный воздух (видимо не вытекшие через дренаж остатки конденсата выдуваются вентилятором). Дренаж не забит из него активно капает. Когда компрессор включается, начинает дуть сухой холодный воздух. Если устанавливать более низкие температуры, то компрессор включается на большие промежутки времени и кондиционер заметно сушит воздух, но при этом температура становится слишком низкой.
1. Подскажите, это норма или я столкнулся с проблемой неправильной установки или еще чего-то?
2. Интересует также физика процесса? Как может повышаться влажность, если конденсат капает на улицу? Мне кажется в любом случае влажность должна по крайней мере не увеличиваться а уменьшаться.
3. Также интересно, чем режим cool отличается от режима dry?
(кстати моя проблема не решается переведением в режим dry на тех же температурах, помогает опять же только сильное понижение температуры)
Спасибо.
P.S. Panasonic CS/CU-PC7EKD
Пару месяцев назад установил в комнату кондиционер. При работе кондиционера на комфортных для меня уровнях температуры (поддержка температуры 20-21 градус, при этом на кондиционер стоит в режиме cool на 24 градуса) в комнате сильно повышается влажность (до 90%). Я заметил, что в этом режиме значительную часть времени компрессор выключен, при этом из кондиционера дует явно влажный воздух (видимо не вытекшие через дренаж остатки конденсата выдуваются вентилятором). Дренаж не забит из него активно капает. Когда компрессор включается, начинает дуть сухой холодный воздух. Если устанавливать более низкие температуры, то компрессор включается на большие промежутки времени и кондиционер заметно сушит воздух, но при этом температура становится слишком низкой.
1. Подскажите, это норма или я столкнулся с проблемой неправильной установки или еще чего-то?
2. Интересует также физика процесса? Как может повышаться влажность, если конденсат капает на улицу? Мне кажется в любом случае влажность должна по крайней мере не увеличиваться а уменьшаться.
3. Также интересно, чем режим cool отличается от режима dry?
(кстати моя проблема не решается переведением в режим dry на тех же температурах, помогает опять же только сильное понижение температуры)
Спасибо.
P.S. Panasonic CS/CU-PC7EKD