мощность
#1
Отправлено 19 Июль 2010, 19:39
#2
Отправлено 19 Июль 2010, 19:43
07 = 70 куб.м., 09 = 90 куб.м. и т.д.
#3
Отправлено 19 Июль 2010, 20:04
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА
Определяем Q общ для кондиционируемого помещения:
1. Теплоизбытки Q 1помещения в зависимости от объема, рассчитываются по формуле: Q 1 =S x h x q ,
где:
S- площадь помещения (м 2 ),
h - высота помещения(м),
q - коэффициент, равный: 30 Вт - если нет солнца в помещении, 35Вт - среднее значение, 40Вт - если остекление с солнечной стороны;
2. Подсчитываем избыточное тепло Q 2 от находящейся в помещении оргтехники : в среднем берется 300 Вт на 1 компьютер, или примерно 30% от потребляемой мощности оборудования;
3. Избыточное тепло Q 3 от людей, находящихся в помещении;
1 человек - 100Вт (для офисных помещений), 100-З00Вт (для помещений, где люди занимаются физическим трудом)
Q общ =Q 1 +Q 2 +Q 3
В любом случае, покупая кондиционер, при расчете мощности лучше довериться профессионалам.
#4
Отправлено 19 Июль 2010, 22:26
#5
Отправлено 16 Январь 2013, 02:01
Меня последние дни все мучал вопрос.... мучал... что-то чувствовал...внутри... Сегодня решился, наконец, и сделал Это, посчитал.
Итак, что мы имеем:
Как кстати именно в этой теме ответили, мне вроде как нужен кондиционер мощностью охлаждения 5 КВт.
В жару (+35) он будет потреблять я думаю, не менее 2х КВт электрической энергии, что равно за час 2*2,51 = 5,02 рубля. Я может ошибся с потреблением, очень буду благодарен, если поправите.
Запомним эту цифру. Идем дальше.
Имеем количество энергии для нагрева 1 грамма воды на 1°C или К - 1 калория или 4,1868 джоуль, или 1кал/г*К - удельная теплоёмкость воды;
Кало́рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, равная количеству тепла, необходимого для нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин при стандартном атмосферном давлении
Далее вы догадались, но я продолжу диалог сам с собой.
Наливаем в ванну воды холодной из-под крана, температурой 13 градусов. В ванну путем жесткого хэндмэя, то есть рукоблудия, связанного с разборкой внешнего блока, опускаем конденсатор. Пусть температура фреона на выходе с компрессора будет 70 градусов. (поправьте, плиз. Температуру взял, потрогав холодильник (на кухне, в котором сыр) сзади, да и возле дверки летом сильно нагревается.)
В ванной открываем тихонько слив, пусть например температура уходящей воды будет 50 градусов.
Мощность - это количество энергии, подводимой за промежуток времени.
5000 Вт = Х Джлулей /3600 секунд (час)
Значит, в секунду в воду будет уходить 18 млн. Дж.
Это, значится, 18000000/4,1868 = 4299226 калорий.
Энергия = m*(T2-T1), получилось короче 116,195 кг воды/в час.
Проверяю сначала.
5000 Ватт = 5000 Дж в секунду, снимается с комнаты. Вот тут только я мог ошибиться.
Далее, это уходит в воду. 1 кал = 4,1868 Дж.
Значит, 5000/4,1868 = 1194 кал уходит в воду каждую секунду.
E = m*(Т2-Т1), 1194=Х кг*37 град (50-13), отсюда 32,28 гр/сек = 116 кг. в час, сошлось.
Далее, куб воды стоит 40 руб, 1 кг стоит 4 коп. В час уходит 465 копеек, или 4,65 р.
4,65<5,02
И не надо вентилятор на балконе городить) Поднять температуру уходящей воды, все еще веселее будет. В принципе, этой водой можно реально джакузи наполнить, лежишь себе такой в июле, в прохладе, в теплой водичке)))) Можно бачок в унитазе наполнять, еще... посуду на кухне мыть.
#6
Отправлено 16 Январь 2013, 02:37
Меня последние дни все мучал вопрос.... мучал... что-то чувствовал...внутри... Сегодня решился, наконец, и сделал Это, посчитал.
Итак, что мы имеем:
Как кстати именно в этой теме ответили, мне вроде как нужен кондиционер мощностью охлаждения 5 КВт.
В жару (+35) он будет потреблять я думаю, не менее 2х КВт электрической энергии, что равно за час 2*2,51 = 5,02 рубля. Я может ошибся с потреблением, очень буду благодарен, если поправите.
Запомним эту цифру. Идем дальше.
Имеем количество энергии для нагрева 1 грамма воды на 1°C или К - 1 калория или 4,1868 джоуль, или 1кал/г*К - удельная теплоёмкость воды;
Кало́рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, равная количеству тепла, необходимого для нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин при стандартном атмосферном давлении
Далее вы догадались, но я продолжу диалог сам с собой.
Наливаем в ванну воды холодной из-под крана, температурой 13 градусов. В ванну путем жесткого хэндмэя, то есть рукоблудия, связанного с разборкой внешнего блока, опускаем конденсатор. Пусть температура фреона на выходе с компрессора будет 70 градусов. (поправьте, плиз. Температуру взял, потрогав холодильник (на кухне, в котором сыр) сзади, да и возле дверки летом сильно нагревается.)
В ванной открываем тихонько слив, пусть например температура уходящей воды будет 50 градусов.
Мощность - это количество энергии, подводимой за промежуток времени.
5000 Вт = Х Джлулей /3600 секунд (час)
Значит, в секунду в воду будет уходить 18 млн. Дж.
Это, значится, 18000000/4,1868 = 4299226 калорий.
P = m*(T2-T1)/t. "Т" я почему - то удалил, (меня глючит ночью), получилось короче 116,195 кг воды/в час.
Проверяю сначала.
5000 Ватт = 5000 Дж в секунду, снимается с комнаты. Вот тут только я мог ошибиться.
Далее, это уходит в воду. 1 кал = 4,1868 Дж.
Значит, 5000/4,1868 = 1194 кал уходит в воду каждую секунду.
E = m*(Т2-Т1), 1194=Х кг*37 град (50-13), отсюда 32,28 гр/сек = 116 кг. в час, сошлось.
Далее, куб воды стоит 40 руб, 1 кг стоит 4 коп. В час уходит 465 копеек, или 4,65 р.
4,65<5,02
И не надо вентилятор на балконе городить) Поднять температуру уходящей воды, все еще веселее будет. В принципе, этой водой можно реально джакузи наполнить, лежишь себе такой в июле, в прохладе, в теплой водичке)))) Можно бачок в унитазе наполнять, еще... посуду на кухне мыть.
Бр-р-р...
Цель рукоблудства как-то не особо понятна...
Вижу как минимум две житейские неприятности:
1 Каки, смываемые горячей водой, создадут малоприятную атмосферу с которой не справится самый навороченный освежитель
2 Об радиатор запросто можно оцарапать задницу, плескаясь в теплой водичке
На технические неприятности закроем глаза.
#7
Отправлено 16 Январь 2013, 10:52
Грубо говоря, получается, надо только поместить в коробку с водой вот такую штуку.
А какие сложности?
Я нашел сложность только регулировать количество проходящей воды... На память мне приходит только шаговый двигатель....Еще надо расходомер воды поставить, который будет показывать мгновенный расход воды, и данные эти тоже в мозги должны идти.
Понятно, что штуковина эта будет тем выгодней, чем она мощней, что мы и наблюдаем. Но я думаю, в коттеджах метров на 200 квадратных очень даже выгодно будет. Особенно если есть водоем - считай задаром, затраты только на подачу воды.
Дорогие профессионалы, подскажите, сколько жрет вентилятор внешнего блока, в жару?
#8
Отправлено 16 Январь 2013, 11:00
Вентилятор наружного блока - в районе 100 Вт.
#10
Отправлено 16 Январь 2013, 12:03
#11
Отправлено 16 Январь 2013, 19:22
Поверхностно, для общего образования, так сказат
Конденсаторы водяного охлаждения изобретены относительно недавно, в конце 19 века, лет за 30 до появления первого бытового холодильника и кондиционера
Они существенно уменьшают габариты и кол-во хладагента в системе но как и все прочие штучки/дрючки имеют свою нишу. И в них не стоит запускать воду из соседней лужи.
Взгляните на внешний блок сплита, если в нем заменить воздушный конденсатор на водяной, то смело можно отчекрыжить 3/4 корпуса. Неужели клепатели настолько тупы, что не замечают этого...скорее мы не замечаем чего-то...
Более детальные сведения можете прогуглить, проидитесь по чиллерам водяного и воздушного охлаждения, популярно и на доступном языке куча радости в открытом доступе
Если ночью приносить солнечный свет из противоположного полушария системой орбитальных зеркал, то можно существенно сэкономить на электричестве...
#12
Отправлено 17 Январь 2013, 00:03
40 Ватт? Какой дешевый горячий воздух летом))
Я весь день сегодня думал, и к тому же выводу сам пришел, что габариты этой штуки будут значительно меньше при той же снимаемой тепловой нагрузке.
Я думаю, сегодня, в наступившей эре ай-фонов, ай-падов и ай-куков, найдется место и для ай-водяных-чиллеров.
Отдельный спасибо, за то, что подсказали, как это называется, обязательно поищу.
Для квартиры это конечно круто, но свои плюсы есть: если магистраль до окна длинная, клиент хочет в корридоре мега-мощный сплит повесить, по- ставил, -весил в туалете мини-водяной-чиллер, будет хорошо работать летом, вода только дорогая.
А вот для коттеджа, у которого есть колонка/водопровод, короче, вода дешевая, ситуация, господа, совершенно иная. Вот взять нашу дачу. Стоит колонка. Мотор в ней 800 Ватт. Качает 2 куба в час. Т.е. куб воды стоит 1 рубль 50 копеек.
Круть.
У нас на даче иней будет на крыше в июле, попозже фотки сюда выложу)
Если дадите толковые ссылочки по чиллерам, буду благодарен.
Орбитальные зеркала - банально и пошло) Тоже ЮТ читали?)
У меня другой проект - с полюсов к экватору протянуть воздуховоды, гнать холодный воздух летом, а зимой на север теплый.
#14
Отправлено 17 Январь 2013, 12:47
Про Ecodan ничего не нашел,
Про Зубадан немного нашел. Смотрите, температура воды в скважине 12-13 градусов. Зимой наверно будет 11. А если эту энергию использовать для обогрева... 12 градусов гораздо больше, чем вот сегодня на улице! (-8).
Чем больше я думаю, тем больше мне начинает казаться, что для загородного дома это отличный вариант - греться/охлаждаться водой. Константы физики неумолимы, уж не знаю, кто их установил, но спасиба ему). Теплоемкость воды вроде как больше, чем воздуха. А воды в России опять же слава создателю много. SSA, спасибо, отличное направление задал... Где бы почитать про Ecodan?
#15
Отправлено 17 Январь 2013, 16:02
На счет воды в скважинах, несколько другая тема, тут стоит прогуглить "геотермальные тепловые насосы"
Простая двушка в Москве - портал в мир ОВиК
#16
Отправлено 18 Январь 2013, 00:10