Мне лично нравится вариант с установкой 2 кондиционеров с блоком автоматики для попеременного включения.
#2
Отправлено 21 Сентябрь 2007, 12:28
#3
Отправлено 22 Сентябрь 2007, 10:46
Мне лично нравится вариант с установкой 2 кондиционеров с блоком автоматики для попеременного включения.
Два Daikin FT50 с блоком 100%-ного резервирования и зимниками обойдутся где-то в 140-160 тысяч рублей под ключ в зависимости от условий установки.
Преимущества:
- неубиваемые агрегаты. Пашут очень долго и не доставляют никаких проблем
- стабильная работа при экстремальных наружных температурах. Если помните позапрошлую зиму, помните и морозы до -40. С эфтэшками проблем не было. Пожалуй только с ними и не было.
- диспетчеризация позволит урановесить износ, а также просигнализирует об аварийной ситуации - поломка или один не справляется (включится второй).
- можно согласовать с пожарной сигнализацией, осуществлять дистанционный мониторинг и управление (опционально)
#4
Отправлено 24 Сентябрь 2007, 10:30
#5
Отправлено 26 Сентябрь 2007, 11:30
#6
Отправлено 26 Сентябрь 2007, 11:31
#7
Отправлено 26 Сентябрь 2007, 12:03
Чтобы посчитать вариант с канальным кондиционером, хотелось бы получить от Вас хотя бы примерную от руки схемку с геометрией помещения и размещением оборудования для оптимизации воздухообмена. В смысле организации потоков теплого и холодного воздуха таким образом, чтобы стойки максимально продувались.
Можно просто от руки набросать эскиз, сфотографировать мобильным телефоном и переслать нам.
Но можно утверждать следующее: FT несомненно будет дешевле и надежнее.
У канального кондиционера несомненный плюс - возможность оптимизации потоков воздуха. Но зачастую можно с успехом обойтись о обычным настенным блоком и при этом обеспечить нормальное охлаждение и циркуляцию воздуха по помещению серверной.
#8
Отправлено 30 Октябрь 2007, 13:06
К сожалению, оборудование размещалось какое попало и как попало поколениями работавших здесь специалистов. В результате часть его находится на обычных стойках, часть - в незакрытом шкафу. Схему прилагаю.
Я слышал, что есть модели Toshiba производительностью охлаждения 24 000 BTU/hr, рассчитанные на эксплуатацию зимой при внешних температурах до -15. Может ли кто-нибудь подсказать конкретную модель (сплит или канальный)?
По согласователям работы кондиционеров. Создается впечатление, что они есть только для Daikin - по другим производителям никто не может дать информацию.
Прикрепленные файлы
#9
Отправлено 31 Октябрь 2007, 09:29
Я слышал, что есть модели Toshiba производительностью охлаждения 24 000 BTU/hr, рассчитанные на эксплуатацию зимой при внешних температурах до -15. Может ли кто-нибудь подсказать конкретную модель (сплит или канальный)?
По согласователям работы кондиционеров. Создается впечатление, что они есть только для Daikin - по другим производителям никто не может дать информацию.
Не понимаю, зачем Вы хотите усложнить себе жизнь с канальным кондиционером.
По согласователям - действительно, однажды Даичи разработала специально для Daikin согласователи с адаптерами. Больше никто ничего подобного стабильно работающего не делал. Мы для своих нужд кое-что разрабатываем иногда сами, но откровенно говоря я не сторонник самоделок, потому что сильно затягивается пуско-наладка и зачастую от этого страдает клиент.
По Тошибе по имеющей информации без зимнего комплекта ни один сплит при -15 не работает. Информацию уточняем - подтверждение или опровержение будет сегодня до обеда. Получается довольно странная картира - сплиты, рассчитанные для работы только на охлаждение вообще функционируют в диапазоне лишь от +21 до сорока с чем-то. То есть к зиме никакого отношения иметь не могут.
#10
Отправлено 31 Октябрь 2007, 14:43
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2007, 09:09
Настоятельно советую уточнить. Мы сегодня займемся этим же.
Я уже писал на форуме, что составители каталога Toshiba позволили себе кое-где дать неточную информацию по температурным диапазонам. Это серьезно подрывает доверие к марке, хотя кондиционеры Тошиба всегда славились своим качеством и надежностью. У нас есть объект, где было установлено 16 мултисплит-систем Toshiba 8 лет назад. Единственная поломка за все это время - из-за удара молнии выгорела плата на одном наружном блоке.
#12
Отправлено 06 Ноябрь 2007, 12:47
Я уже писал на форуме, что составители каталога Toshiba позволили себе кое-где дать неточную информацию по температурным диапазонам. Это серьезно подрывает доверие к марке, хотя кондиционеры Тошиба всегда славились своим качеством и надежностью. У нас есть объект, где было установлено 16 мултисплит-систем Toshiba 8 лет назад. Единственная поломка за все это время - из-за удара молнии выгорела плата на одном наружном блоке.
Вот такая информация с сайта
Про полупромышленные кондиционеры Toshiba.
"Низкошумные, точно поддерживают температуру, удобное управление. Полупромышленные кондиционеры Toshiba адаптированы к российскому климату и работают при температуре на улице до -15 С. Все наружные блоки, а также канальные и кассетные внутренние блоки производятся в Японии."
#13
Guest_Виталий_*
Отправлено 06 Ноябрь 2007, 13:37
#14
Отправлено 06 Ноябрь 2007, 13:44
В Питере к сожалению не работаем.
По выделяемой мощности - в лучшем случае определяется по документации на сервера и на оборудование бесперебойного питания. В классическом случае считается просто по суммарной потребляемой мощности один к одному - это обычно получается с небольшим запасом.
Вообще задача имеет индивидуальный характер. Разные сервера имеют различный коэффициент неравномерности использования. То есть Вы, как администратор должны понимать, с какой нагрузкой работает сервер. Расчет по потребляемой нагрузке дает значение тепловыделений при условии полной нагрузки на сервер. Поэтому чаще всего именно так и рекомендуется подбирать кондиционер. Но если Вы четко представляете, что сервер 90% времени работает с минимальной нагрузкой, то в итоге подберете переразмеренный кондиционер, который и стоить будет дороже и работать будет не совсем верно.
Напомню, что лучше всего в серверной предусматривать резервирование.
#15
Guest_c_c_*
Отправлено 07 Май 2008, 19:35
Условия:
помещение 7.2х5.6x2.7 (40 м2, 100 м3), внутри кладовка около 5 м2 (отделена неплотной дверю где куча хлама б\у ВТ и орг-техники(кстати, достаточно ли уплотнить или убедительно просить вынос?)). Оборудования в 5-10 шкафах с суммарным номинальным потреблением в 7-15кВт, то есть оно увеличится и где-то в течение 1-2 лет. Два окна - южное площадью около 3 м2, восточное 2-2,5. Пол-потолок бетонные, стена кирпичная, штукатурка; то же снаружи, облицовки нигде нет. Отопление водяное, скоро заменится электрическим (возможно без регулятора мощности).
Финансовое ое ограничение:
уложится в пределе 33-35 тыс. руб.
Вопросы:
1) Колеблемся в выборе между Daikin FT35 и FTY35G. Первый как бы лучше но подороже - существенна разница в нашем случае?. Опцию холодный пуск Иней видимо приобрести не удастся и как выяснил - доработка потом невозможна. Или может взять не Daikin? Или же FT25 сгодится?
2)Через год ожидаются средства на закупку нормальной системы. Подойдет ли упомянутыей комплект 2 FT50 + зимний запуск + автоматика переключения? Условия в принципе похожи с первым - помещение поменьше но кВт побольше.
А если дадут и все 300тыс.и больше - может стоит брать прецизионники или лучше потратить разницу на другие расходы?
#16
Отправлено 08 Май 2008, 10:46
Условия:
помещение 7.2х5.6x2.7 (40 м2, 100 м3), внутри кладовка около 5 м2 (отделена неплотной дверю где куча хлама б\у ВТ и орг-техники(кстати, достаточно ли уплотнить или убедительно просить вынос?)). Оборудования в 5-10 шкафах с суммарным номинальным потреблением в 7-15кВт, то есть оно увеличится и где-то в течение 1-2 лет. Два окна - южное площадью около 3 м2, восточное 2-2,5. Пол-потолок бетонные, стена кирпичная, штукатурка; то же снаружи, облицовки нигде нет. Отопление водяное, скоро заменится электрическим (возможно без регулятора мощности).
Финансовое ое ограничение:
уложится в пределе 33-35 тыс. руб.
Вопросы:
1) Колеблемся в выборе между Daikin FT35 и FTY35G. Первый как бы лучше но подороже - существенна разница в нашем случае?. Опцию холодный пуск Иней видимо приобрести не удастся и как выяснил - доработка потом невозможна. Или может взять не Daikin? Или же FT25 сгодится?
2)Через год ожидаются средства на закупку нормальной системы. Подойдет ли упомянутыей комплект 2 FT50 + зимний запуск + автоматика переключения? Условия в принципе похожи с первым - помещение поменьше но кВт побольше.
А если дадут и все 300тыс.и больше - может стоит брать прецизионники или лучше потратить разницу на другие расходы?
Добрый день. Отдельно покупать Иней и вставлять в блок - это на сегодняшний день невозможно.
Также на сегодняшний день серия FT в России отсутствует по некоторым глобальным объективным причинам.
Поэтому остается FTY.
Второго вопроса я не понял.
Если есть средства на прецизионные кондиционеры - однозначно стоит останавливаться на этом варианте. Это надежность и нормальная влажность в серверной - защита от статики. Это гарантированная холодопроизводительность и спокойный сон как системного администратора, так и директора.