Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Как устранить конденсат на фреоновой магистрали кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#21 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 07 Декабрь 2010, 00:50

Цитата(olart07 @ 06.12.2010, 21:11) Просмотр сообщения
В принцепе можно спорить долго как надо делать , но проблема от этого не решиться . Бывают случаи когда птицы склёвывают весь флекс , а трубы всё равно не потеют , тут надо попробовать поиграться с давлением , скорее всего немного его увеличить и тогда вполне возможно трубы потеть перестанут . Кондей конечно будет немного хуже холодить , но тут выбырай наименьшее зло . Потому что демонтаж и последующий монтаж труб что-бы одеть флекс - такой геморой что и врагу не пожелаешь , да и деньгам не дешево .

Не лучше увэсь спустить точно потеть перестанет wink.gif


#22 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 07 Декабрь 2010, 20:47

Цитата(Boriska @ 06.12.2010, 21:17) Просмотр сообщения
Ща Вы по насоветуете ...  angry.gif
Что кондиционер в итоге человек новый купит ...
Заставьте переделать бойцов которые монтировали, в частности в отверстии утеплить трубки, вопрос решится ....


И каким образом , в стене можно утеплить трубы . Если только запенить , как ранее предлогалось .

#23 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 07 Декабрь 2010, 22:07

Цитата(olart07 @ 07.12.2010, 19:47) Просмотр сообщения
И каким образом , в стене можно утеплить трубы . Если только запенить , как ранее предлогалось .


Как ранее и подмечалось, совсем вопрос не решит, переделка реально займёт 30 мин (моя оценка работы) ...

#24 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 08 Декабрь 2010, 23:46

Цитата(Boriska @ 07.12.2010, 21:07) Просмотр сообщения
Как ранее и подмечалось, совсем вопрос не решит, переделка реально займёт 30 мин (моя оценка работы) ...


Здравствуйте , ну в 30 мин. Вы врятли уложетесь . И если не секрет во сколько оцените свою работу . Два варианта ответа , с возможностью подступа к внешнему блоку из окна , и без доступа .

#25 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 09 Декабрь 2010, 00:20

Цитата(olart07 @ 08.12.2010, 22:46) Просмотр сообщения
Здравствуйте , ну в 30 мин. Вы врятли уложетесь . И если не секрет во сколько оцените свою работу . Два варианта ответа , с возможностью подступа к внешнему блоку из окна , и без доступа .


Это только по телефону ...





Есть желание, позвоните, но быстрого решения вопроса не обещаю, загруз по уши ....



#26 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 09 Декабрь 2010, 01:31

Цитата(Boriska @ 08.12.2010, 23:20) Просмотр сообщения
Это только по телефону ...
Есть желание, позвоните, но быстрого решения вопроса не обещаю, загруз по уши ....


Вы меня не поняли , это не моя тема ( я и сам это могу сделать ). Просто интересовало Ваше мнение , как Я раньше утверждал , что это дорогостоящая операция . А Вы сказали что справитесь с ней за 30 мин. , вот я и за интересовался сколько у Вас стоит 30 минут .

#27 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 09 Декабрь 2010, 02:46

Цитата(olart07 @ 09.12.2010, 0:31) Просмотр сообщения
Вы меня не поняли , это не моя тема ( я и сам это могу сделать ). Просто интересовало Ваше мнение , как Я раньше утверждал , что это дорогостоящая операция . А Вы сказали что справитесь с ней за 30 мин. , вот я и за интересовался сколько у Вас стоит 30 минут .


В любом случае я уже ответил ...


Обсуждение ценовой политики только по телефону, а время при этом указано правильное ...



#28 votum separatum

votum separatum

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0

Отправлено 10 Декабрь 2010, 01:38

Цитата(sem @ 05.12.2010, 23:30) Просмотр сообщения
Это называется не паранойа, а качество монтажа. Согласен, по большому счёту, на работу кондиционера, это заметно не повлияет, НО, ошибочно думать, что влаги там не будет. Короче, когда доведётся демонтировать 5летний и больше кондиционер, который реально работал на охлаждение и в стене отсутствует теплоизолятор, внимательно осмотрите "голый" участок магистрали, а так же само отверстие внутри....
А вообще, надо делать правильно, а не "как недоделать кондиционер" или "как с экономить на материалах"............

я сам за качественные монтажи. насчет грибка ни разу не попадался, по крайней мере так чтобы вызвало какое либо опасение. запененные трассы всегда просто в сухой застывшей пене. сколько видел по крайней мере.


#29 sem

sem

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 156 сообщений
0
  • из: Киева

Отправлено 11 Декабрь 2010, 04:32

Цитата(votum separatum @ 09.12.2010, 23:38) Просмотр сообщения
я сам за качественные монтажи. насчет грибка ни разу не попадался, по крайней мере так чтобы вызвало какое либо опасение. запененные трассы всегда просто в сухой застывшей пене. сколько видел по крайней мере.

В большинстве случаев, при подобных монтажах, жалоб от клиента не поступает, народ всё-таки старается скрыть, что в стене нет изолятора, и хотя бы не оставляет голых труб на открытых участках, в стенах же почти никто не видит никогда проблем, да и не всегда они там и возникают. Но, когда аппарат работает на убой, особенно в серверной - возникают эти проблемки, слава богу, что в основном отверстия в стене сверлят правильно, с уклоном к наружи, поэтому и образовавшийся конденсат, всё-таки стремиться наружу, а не во внутрь.
А по поводу пены - помогает на пару лет, она желтеет и разрушается, напитывая влагу. По истечении времени, когда приходилось демонтировать эти элементы магистрали (представьте себе, что иногда можно даже вытянуть трубы вместе с пеной), наблюдали на них кашу из буро-жёлтой пены с чёрными пятнами плесени..... И это результат халтурки монтажа многолетней давности.
В общем, я призываю не оправдывать халтуру, а делать нормально, чтоб не возникало случаев, описанных топикастером и мной....