ТГВшники!!!! есть проблема- 5-эт. админ. здание; подвал, 1-й и половину 2-го этажа занимает банк. Выше офисные помещения, помогите определится с кранностями, чтобы и волки сыты и овцы целы!! пространство весьма ограничено, здание имеет полукруглую форму....срочно нужна помощщщщщ.... blink.gif

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 24 Сентябрь 2007, 17:49

Почитайте МГСН 4.10-97 "ЗДАНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ" там все есть и как раз так, чтобы и волки сыты были и овцы целы.
Вот ссылка на документ в сети:

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 24 Сентябрь 2007, 20:31

А я не понял вопроса. Как же мы можем помочь?
Как говорил Леонид Филатов:
- Нам бы схемку, аль чертеж...
Мы б затеяли вертеж!

#4 Guest_Гость_*

Guest_Гость_*
  • Гости

Отправлено 25 Сентябрь 2007, 13:30

вопрос стоит в отсутствии кол-ва работников-отсюда расходы воздуха. здание будет навороченное, подсосы через дверь исключаются, повышенное требование к тишине- переточные решетки исключаются. нужна ли вентиляция в серверной или достаточно кондиционирования (система VRV Daikin), НУ И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - РЕШЕНИЕ В-НА В ДИПОЗИТАРИИ, ПРОСТО НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЛОЖЕНИЕ ГДЕ ССЫЛАЮТСЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО(утки с шагом 2000мм, вытяжка под самым потолком, приток на 200мм от пола, скорость в самом отверстии ?,если необходимо удалить и подать 3-х кратный воздухообмен, народ ну подключайтесь активнее, да всё это в Украине.... wink.gif angry.gif sad.gif blink.gif


#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 25 Сентябрь 2007, 14:36

В серверную можно дать однократный подпор воздуха, чтобы не летело туда ничего при открывании дверей, утки - понятно, сечение их такое, так как там еще и в ячейку сетки арматурной попасть надо будет, поэтому надо узнать какой шаг они намеряны делать... просчитываете необходимое количество воздуха и вычисляете количество решеток так, чтобы скорость на них была 1-1,5 м/секунду.
Кстати про утки эти расписано в документе, ссылку на который я Вам дал выше.

#6 Guest_Гость_*

Guest_Гость_*
  • Гости

Отправлено 25 Сентябрь 2007, 16:26

дело в том что существует ещё и "картинка", интересно глянуть... а как быть с операционным залом , считать кол-во людей-4кв. м на гаврика? как быть с постоянными рабочими местами...6кв.м на гаврика + по 3 человека-посетителя ...это 60 куб. м на работника+ 20 на посетителя???? или брать по кратности-какой ? sad.gif blink.gif

#7 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 25 Сентябрь 2007, 16:53

Цитата(Гость @ 25.09.2007, 17:26) Просмотр сообщения
дело в том что существует ещё и "картинка", интересно глянуть... а как быть с операционным залом , считать кол-во людей-4кв. м на гаврика? как быть с постоянными рабочими местами...6кв.м на гаврика + по 3 человека-посетителя ...это 60 куб. м на работника+ 20 на посетителя???? или брать по кратности-какой ? sad.gif blink.gif

Что-то я мягко говоря чумею... Как Вам дали проектировать вентиляцию на этом объекте при таком уровне знаний и подходе?
Мы с радостью поможем Вам, чем с можем в рамках советов, но проектировать за Вас конечно не будем. А советы по поводу кубов на гаврика Вам все равно мало что дадут.

#8 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 25 Сентябрь 2007, 17:36

Все намного проще, считаете по "гаврикам", потом пересчитываете из расчета двукратного воздухообмена и большее принимаете как расчетное.