Толщина воздуховодов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 elka

elka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 27 Сентябрь 2007, 12:41

господа- есть высотка, естественная вентиляция проложена в шахтах-круклые диаметром до 200мм , прменена изоляция-эндотерм 0,5 часа. Суть вопроса:
- обоснование использования толщин металла для воздуховодов 0,5 или 1,0 мм (цель -использование 0,5 мм и его мотивация)
подскажите

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 28 Сентябрь 2007, 12:00

До 200 мм включительно толщина стали 0,5 мм - обосонвание смотрите в приложении №21 СНиП 2.04.05-91 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"

#3 Latai

Latai

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0
  • из: Новосибирск

Отправлено 01 Октябрь 2007, 09:17

ваабще толщину 0,5 оцинкованной стали можно использовать и на гораздо больших сечениях достаточно только установить дополнительные ребра жесткости. А СНиП предлогает и делает ограничение на толщину НЕ БОЛЕЕ!

#4 elka

elka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 08 Октябрь 2007, 16:19

я это прекрасно знаю, и воздуховоды приняты спирально навивные... конкуренты откопали рекомендации о толщине 1 мм , покрытие конлит с пределом огнестойкости 0,5 часа ... а металл что 0,5мм что 1мм при температуре свыше 400 , с небольшей разницей превращается в "туалетную" бумагу, вот, а как доказать заказчику?

#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 08 Октябрь 2007, 18:09

Так у Вас при пожаре должен не металл, а покрытие работать. Тут надо Заказчику показать СНиП (по толщине металла) и характеристики покрытия (по пределу огнестойкости)