Уважаемые.подскажите какой фирмы выбрать дренажный насос .расход дренажа 10л. в час.
#2
Отправлено 29 Октябрь 2010, 09:06
Уважаемые.подскажите какой фирмы выбрать дренажный насос .расход дренажа 10л. в час.
Посмотрите каталог Sauermann.
Помимо расхода есть еще длина, перепад высот и способ прокладки дренажа.
Помпы делятся на проточные и наливные. Проточная состоит из двух частей - поплавок контактный (обычно прямо во внутреннем блоке монтируется) и сама помпа (обычно за потолком, так как жужжит, когда работает).
Как правило проточные ставят на небольшие машинки, наливные - на большие.
Но тут довольно много нюансов, поэтому разбираться вам придется все равно самостоятельно.
В принципе, наверняка вам этот ликбез и не нужен, но хочу сказать следующее: помпа, особенно проточная - большой фактор риска. Выходят из строя они очень часто. Поэтому старайтесь обходиться без них. Жужжат довольно громко, поэтому помпа, даже расположенная за потолком, летом ночью в спальне способна довести до нервного срыва.
Помпы очень желательно обслуживать не реже раза в полгода, так как вместе с водой в нее попадает пыль и прочая грязь. Поплавки часто подклинивает и помпа либо тарахтит без остановки и сгорает, либо не включается.
#3
Отправлено 25 Декабрь 2010, 01:23
Доброе время знатоки!!
Тоже решил поставить кондиционер, и предварительно решил скрупулезно собрать как можно больше информации по этому вопросу, дабы избежать лишних трат на переделку, доработку и т.д. (по окончании ремонта нехотца ковырять стены лишний раз) и как оказалось не зря..., вроде основные вопросы решил.... какой, где, как, мощность.. и т.д., остался один не решённый, необходимо ставить дренажный насос, и попал на эту тему...
Суть вопроса, а возможно ли установить насос непосрественно в сантех шкаф (там то он точно не помешает) если да, то как его соеденить с внутренними блоками ???, или какое нибудь другое устройство ???
Посоветовали использовать трубку от водяного уровня, не представляется возможным провести её с уклоном в канализацию, и по этому поведу либо под полом (сухой пол + звукоизоляция примерно 12см.), либо по потолку, (планирую натяжные около 4см. будет скрывать) общая длинна трубки от каждого блока со всеми перепадами, изгибами 12м/п и 13м/п. Насколько этот вариант практичен и реализуем ли вообще ???
Нашёл такую информацию в нете:
Помпа Sanicondens Clim Mini (проточная)
Помпы дренажные SFA
Дренажная помпа проточного типа Sanicondens Clim Mini – это последняя разработка лидера по производству бытовых насосов в Европе, компании «SFA» (Франция).
Уникальность помпы состоит в ее «бесшумной» работе, уровень шума при высокой производительности 10л/ч составляет менее 21 дБ, что ниже порога слышимости.
Кроме того, в комплекте поставки имеется все необходимое для установки помпы, включая капиллярную трубку.
Помпа компактна, удобна в установке и долговечна в работе – гарантия производителя 2 года!
Дренажная помпа SFA – оптимальный баланс цены и качества.
Насколько достоверна информация ?
Благодарен за любую помощь!!
Тоже решил поставить кондиционер, и предварительно решил скрупулезно собрать как можно больше информации по этому вопросу, дабы избежать лишних трат на переделку, доработку и т.д. (по окончании ремонта нехотца ковырять стены лишний раз) и как оказалось не зря..., вроде основные вопросы решил.... какой, где, как, мощность.. и т.д., остался один не решённый, необходимо ставить дренажный насос, и попал на эту тему...
Цитата
"Жужжат довольно громко, поэтому помпа, даже расположенная за потолком, летом ночью в спальне способна довести до нервного срыва."
Суть вопроса, а возможно ли установить насос непосрественно в сантех шкаф (там то он точно не помешает) если да, то как его соеденить с внутренними блоками ???, или какое нибудь другое устройство ???
Посоветовали использовать трубку от водяного уровня, не представляется возможным провести её с уклоном в канализацию, и по этому поведу либо под полом (сухой пол + звукоизоляция примерно 12см.), либо по потолку, (планирую натяжные около 4см. будет скрывать) общая длинна трубки от каждого блока со всеми перепадами, изгибами 12м/п и 13м/п. Насколько этот вариант практичен и реализуем ли вообще ???
Нашёл такую информацию в нете:
Помпа Sanicondens Clim Mini (проточная)
Помпы дренажные SFA
Дренажная помпа проточного типа Sanicondens Clim Mini – это последняя разработка лидера по производству бытовых насосов в Европе, компании «SFA» (Франция).
Уникальность помпы состоит в ее «бесшумной» работе, уровень шума при высокой производительности 10л/ч составляет менее 21 дБ, что ниже порога слышимости.
Кроме того, в комплекте поставки имеется все необходимое для установки помпы, включая капиллярную трубку.
Помпа компактна, удобна в установке и долговечна в работе – гарантия производителя 2 года!
Дренажная помпа SFA – оптимальный баланс цены и качества.
Насколько достоверна информация ?
Благодарен за любую помощь!!
#4
Отправлено 14 Июнь 2011, 17:36
Коллеги, подскажите, есть ли обновления в дренажном оборудовании и что лучше поставить для сплита 5 кВт?
#5
Отправлено 14 Июнь 2011, 17:53
Коллеги, подскажите, есть ли обновления в дренажном оборудовании и что лучше поставить для сплита 5 кВт?
Мне рекомендовали фирмы Charles Austen Pumps Ltd, насосы марки Mini Blue, говорили что эти насосы дороже чем сауерманн, но неубиваемые и очень тихие.
#6
Отправлено 14 Июнь 2011, 22:38
мы юзаем Sauerman и Little
#7
Отправлено 15 Июнь 2011, 18:26
тоже еврейские ставим, мини оранж раньше лепили, но на них нарекания были. на еврееф не было, все что ставили - работают без промывог хрен пойми по сколько. в вск мульт и три помпы - все саурман
#8
Отправлено 15 Июнь 2011, 18:32
эккерле не рекомендовал бы. брачок попадался. поплавок заполняется, помпа включается, но не отключается после опускания поплавка и молотит потом постоянно
#11
Отправлено 15 Июнь 2011, 20:39
ммм... все верно, саурман. хз имеет ли данный производитель отношение к изралю и народу там живущему, но помпы делает хорошие. а зову еврейскими по привычке, так давно у нас повелось их называть... уж и не помню почему =)
#13
Отправлено 15 Июнь 2011, 20:51
что ж ты всю мою политкоректность на корню рубишь =))
сорри за оффтопиг
сорри за оффтопиг
#15
Отправлено 15 Июнь 2011, 21:30
ммм... все верно, саурман. хз имеет ли данный производитель отношение к изралю и народу там живущему, но помпы делает хорошие. а зову еврейскими по привычке, так давно у нас повелось их называть... уж и не помню почему =)
Французские они, вроде.
Наверное и правда неплохие, если их больше чем остальные берут. Человек, который мне советовал, переставил дренажных насосов кучу разных, сказал что эти гораздо лучше сауерманна, проще монтируются, на сухую работают без проблем и очень тихие.
#16
Отправлено 26 Июнь 2011, 19:42
Вопрос к специалистам.
На дренажных помпах встроены предохранительные реле для аварийного отключения внутреннего блока. Но проводочки тоненькие. Напрашивается туда реле. Кто и как осуществляет подключение???
На дренажных помпах встроены предохранительные реле для аварийного отключения внутреннего блока. Но проводочки тоненькие. Напрашивается туда реле. Кто и как осуществляет подключение???