И где ты тут такое вычитал?
Инструмент для монтажа кондиционеров
Автор
koba
, 04 Янв 2011, 14:44
Сообщений в теме: 254
#41
Отправлено 29 Май 2012, 11:47
и за допы денег не берёться, и монтажники сбоку от окна ставят без альпов и вышки изза доброты душевной, чтоб клиенту денег сэкономить
И где ты тут такое вычитал?
#42
Отправлено 29 Май 2012, 11:51
...Просто для 410го фреона желательно на вакуумник ставить обратный клапан, что бы масло которое в выкуумнике не попало в систему сплита.
...
П.С. А как оно туда попадет когда он выкачивает, а не закачивает? Но может быть это для вариантов когда к вак. нас. подключают переходники и сразу подключают балон с фреоном?
...
П.С. А как оно туда попадет когда он выкачивает, а не закачивает? Но может быть это для вариантов когда к вак. нас. подключают переходники и сразу подключают балон с фреоном?
Обратный клапан, а точнее соленоидный клапан, ставится на насос для предотвращения засасывания масла насоса в вакуумируемый контур с одновременной потерей вакуума. Суть его работы в том, что при выключении питания насоса выключается также катушка (соленоид) клапана и он закрывается. Шаровый кран отличается лишь конструкцией запорного механизма и ручным приводом (ну, и стоимостью ).
а вот мне интересно. У меня есть компрессор дома, так там тоже стоят отсекатели масла и влаги. А если такой поставить на вак. нас. он будет работать?
Отделитель масла рассчитан на работу в линии нагнетания, но на обычных бытовых компрессорах это редкость. Про отсекатель влаги не слышал Может, Вы имеете в виду отделитель жидкости (маленький бочонок на боку компрессора) на всасывании компрессора?
По сабжу, неплохие вальцовки шиньер (как не русскими буквами не помню) дешего и сердито.
ShineYear [шайн'йеар]
#43
Отправлено 29 Май 2012, 12:32
Вот у меня на компрессоре точно такой стоит Но такие фильтры тоже не будут работать с вакуумником.
Ну да, это разные вещи. Только указанные Вами соленоидные клапаны немного для другого применения в контурах. Хм-м, а я и не знал, что есть именно обратные клапаны для вакуумников. Я имел в виду вот это
На сколько я правильно понял то вот это http://www.ton-ua.co...atalog/131/1985 и вот это - это разные вещи. Или нет?
Ну да, это разные вещи. Только указанные Вами соленоидные клапаны немного для другого применения в контурах. Хм-м, а я и не знал, что есть именно обратные клапаны для вакуумников. Я имел в виду вот это
#44
Отправлено 29 Май 2012, 20:15
много тут написали пока меня небыло... Попробую уточнить вопрос. купил колектор мастеркул. в описании было написано что он под 22, 407 и 410 газ. соответственно я думал что на самом колекторе штуцера (будем условно называть маленькие, т.е обычные и больше т.е под 410 газ) маленькие а на концах шлангов большие. расчитаные для подключения к сервисному крану напрямую без переходника. А переходниками пользуються те у кого нет колектора под 410 газ и они накручивают его на шланг ВД и делают свои дела! выходит мне в комплекте дали не те шланги??? или просто на обычный колектор поставили другие манометры. Кстати ванометр на моем колекторе низкий 20 бар высокий 55 бар. Выходит манометры правильные? вот смотрю на шланки, написано мейд ин USA и на красном написано 750 PSI/ 50 bar а на желтом и синем 3000psi/205 bar. чесноговоря я запутался окончательно. как такое может быть? и что мне делать? купить переходник и не парить мозг?? а для других газов купить другой колектор? я читал что нельзя использовать одни колекторы для всего. типо масла там разные нельзя мешать. так ли это? в общем советуйте
#45
Отправлено 29 Май 2012, 22:02
много тут написали пока меня небыло... Попробую уточнить вопрос. купил колектор мастеркул. в описании было написано что он под 22, 407 и 410 газ. соответственно я думал что на самом колекторе штуцера (будем условно называть маленькие, т.е обычные и больше т.е под 410 газ) маленькие а на концах шлангов большие. расчитаные для подключения к сервисному крану напрямую без переходника. А переходниками пользуються те у кого нет колектора под 410 газ и они накручивают его на шланг ВД и делают свои дела! выходит мне в комплекте дали не те шланги??? или просто на обычный колектор поставили другие манометры. Кстати ванометр на моем колекторе низкий 20 бар высокий 55 бар. Выходит манометры правильные? вот смотрю на шланки, написано мейд ин USA и на красном написано 750 PSI/ 50 bar а на желтом и синем 3000psi/205 bar. чесноговоря я запутался окончательно. как такое может быть? и что мне делать? купить переходник и не парить мозг?? а для других газов купить другой колектор? я читал что нельзя использовать одни колекторы для всего. типо масла там разные нельзя мешать. так ли это? в общем советуйте
А где же логика? Давайте порассуждаем... Вот, предположим, дали в комплекте шланги с 5/16"SAE на красном и синем под 410. А как же тогда юзать 22 и 407 с 1/4"SAE? Улавливаете ход мысли?
Дальше - круче. "Сжатость" шкалы в области рабочих давлений для 22 и 407. Смешиваемость синтетического и минерального масел в коллекторе (хотя бы чисто теоретически).
Но на первых порах, конечно, выход - адаптер CPS AD87 (1/4"SAEпапа-5/16"SAEмама).
P.S. Удивило давление на синем и особенно желтом шлангах в 205бар, а на красном при этом - 50 . Кстати, у меня на ITE "Heavy Duty" - все по 55бар.
#46
Отправлено 29 Май 2012, 23:58
я кондерами начал углублено интересоваться буквально неделю назад
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
#48
Отправлено 30 Май 2012, 00:12
))))
ага начался!!! кстати с давлением на шлангах немного не досмотрел. рабочее 50 бар. на всех трех шлангах. А проверочное ( написано взрывное давление) выходит 205 бар. это уже радует. да и набалдашники на шлангах такие масивные довольно.. увесистые. не такие как китайские.
ага начался!!! кстати с давлением на шлангах немного не досмотрел. рабочее 50 бар. на всех трех шлангах. А проверочное ( написано взрывное давление) выходит 205 бар. это уже радует. да и набалдашники на шлангах такие масивные довольно.. увесистые. не такие как китайские.
#49
Отправлено 30 Май 2012, 00:49
я кондерами начал углублено интересоваться буквально неделю назад
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
Неужели у вас там недостаток такой в монтажниках? Понимаеш для норм работы нужно не слабо в инструмент вкинутса а отдача у тя будет слабая. Качеством конкурировать не сможеш так как опыта 0, значит буш падать цене и заработок будет минимальный. Клиентской базы нет поетому можеш сезон пахать и инструмент не отбить. Не подумай я не отговариваю просто поразмысли над ентим серьезно. Ну надо было кудато для начала в подмастерье податься поимелбы хоть какой то опыт и от него отталкивался потом уже.
#50
Отправлено 30 Май 2012, 11:05
я кондерами начал углублено интересоваться буквально неделю назад
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
может полторы. по этому многого от моей логики ожидать не стоит. все что знаю, знаю из интернета. стараюсь во всем разобраться сам т.к. спросить неукого. Очень приятно что есть люди отзывчивые. на сколько я понял адаптера нужно 2? а желтый шланг так и остаеться желтым, на балоне и насосе штуцера мелкие. и не совсем понял выходит мне нельзя юзать 22 и 407 газы? у них масла разные? так чтоли?
Адаптера 2 ненужно, т.к. одновременно Вы вряд ли будете их использовать на бытовухе.
Искренне желаю Вам не лезть в оборудование на 407-м, хотя бы потому, что это в основном техника а ля чиллеры. Вам еще рано Так что не запаривайтесь на 22 + 407.
P.S. А логика - она на то и логика, чтобы без узкого знания предмета пробовать сделать некоторые заключения, основываясь на каких-то общих и доступных каждому понятиях
#51
Отправлено 30 Май 2012, 13:57
P.S. А логика - она на то и логика, чтобы без узкого знания предмета пробовать сделать некоторые заключения, основываясь на каких-то общих и доступных каждому понятиях
При помощи логики, можно доказать вообще все что угодно.
Например что крокодил больше зелёный чем широкий.
Потому что зелёный он везде, а широкий только вот здесь...
п.с. из кинофильма.
#53
Отправлено 30 Май 2012, 18:06
Неужели у вас там недостаток такой в монтажниках? Понимаеш для норм работы нужно не слабо в инструмент вкинутса а отдача у тя будет слабая. Качеством конкурировать не сможеш так как опыта 0, значит буш падать цене и заработок будет минимальный. Клиентской базы нет поетому можеш сезон пахать и инструмент не отбить. Не подумай я не отговариваю просто поразмысли над ентим серьезно. Ну надо было кудато для начала в подмастерье податься поимелбы хоть какой то опыт и от него отталкивался потом уже.
В нормальных монтажниках да. У меня кент работал 3 года в моем меленьком городке, а при вопросе о заправочном колекторе и вакуумнике, он ответил что слышал про такое оборудование, но сам ни разу в руках не держал. Без коментариев. Что еще можно узнать от такого монтажника?? как вальцевать трубы и как пшикать газом из сервисного вентиля. уже думал. нужно чем то заниматься. много передумал. И решил кондеями. планировал первый поставить себе, потом искать клиентов. я уверен у меня получиться. все таки высшее образование. да и по жизни технарь. схватываю все на лету. тем более если это интересно. безусловно проблемы будут но это все решаемо. К халтурам не привык, так что клиентов не обижу. по этому и взял колектор нормальный. насос вакумный закажу со дня на день. А по поводу инструмента, Риджит и макиту конечно не возьму, но фуфло тоже не буду брать. а там будем расти над собой.)))
#55
Отправлено 30 Май 2012, 23:45
риджит денег стоит... я уже и письма писал америкосам что мол ихняя вальцовка рулит, и труборез зэ бэст. мол вышлите хотябы без платы за доставку. говорят что в наших странах (украина россия) есть ихние представительства, чтоб обращался к ним. Кстати в америке риджит стоит 135 баксов а на украине 190. вот и выходит вальцовка золотая. можно 4 тайвани купить. я думаю это очень дорого. как дело пойдет то можно все купить, и риджит и макиту, и тесто взять супер пупер что б и кофе само варить умело, но это чуть позже. пока экономненько начну. Кстати кто может меня проконслультировать так сказать онлайн например по скапу стучитесь с удовольствием поговорим. может прольете свет на это дело. в скайпе было бы самое то.. я там ALTElektrik
P.S. посмотрел аж слюни потекли, такой апарат..... люблю классный инструмент....
P.S. посмотрел аж слюни потекли, такой апарат..... люблю классный инструмент....
#56
Отправлено 31 Май 2012, 00:36
... как дело пойдет то можно все купить, и риджит и макиту, и тесто взять супер пупер что б и кофе само варить умело, но это чуть позже. пока экономненько начну.
Вот на максовском перфе не экономь, ты просто наверно с трудом представляешь сверление отверстия диаметром 45-55 мм.
P.S.
посмотрел аж слюни потекли, такой апарат..... люблю классный инструмент....Нах те та макита))) бери бош 7ку щя акция за 6к грн купиш + год безусловной гарантии + подменный фонд на случай поломки. Ток бери у БССа енти плюсы ток они дадут
#58
Отправлено 31 Май 2012, 20:09
...я уверен у меня получиться. все таки высшее образование. да и по жизни технарь. схватываю все на лету. тем более если это интересно. безусловно проблемы будут но это все решаемо. К халтурам не привык, так что клиентов не обижу. по этому и взял колектор нормальный. насос вакумный закажу со дня на день. А по поводу инструмента, Риджит и макиту конечно не возьму, но фуфло тоже не буду брать. а там будем расти над собой.)))
Молодец, братан! Так держать! Ибо я считаю, что понятие культуры работы и жажда знаний - это гораздо круче, чем просто умение вальцевать и знать, что такое перегрев!
P.S. Для желающих написать: "Наплодилось тут..." скажу следующее. Все мы когда-то спускали воздух пшиком и даже и не подозревали о температуре кипения и конденсации.
#59
Отправлено 31 Май 2012, 21:26
вот случайно попал может кому интересно будет полистать