Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

RLU 236 управление рекуператором (0-10V на частотник)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#1 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 13 Январь 2011, 22:29

Не происходит управление рекуператором ( RLU 236 ) , в то же время сигнал из RLU присутствует в районе 2V, старт частотником рекуператора произвожу напрямую (10V частотника - А.I. частотника).По всей видимости требуется минусовой провод от шкафа , но он переменный ( переменка 24V G1 )
Помогите с проблемой , заранее спасибо.

#2 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 14 Январь 2011, 01:43

Цитата(RVK46 @ 13.01.2011, 21:29) Просмотр сообщения
Не происходит управление рекуператором ( RLU 236 ) , в то же время сигнал из RLU присутствует в районе 2V, старт частотником рекуператора произвожу напрямую (10V частотника - А.I. частотника).По всей видимости требуется минусовой провод от шкафа , но он переменный ( переменка 24V G1 )
Помогите с проблемой , заранее спасибо.

А относительно чего 2V?
На вход частотника 0-10V(Y) и общая точка (G0) (двух жильный провод полюбому).

#3 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 15 Январь 2011, 00:34

Цитата(vitkyz @ 14.01.2011, 0:43) Просмотр сообщения
А относительно чего 2V?
На вход частотника 0-10V(Y) и общая точка (G0) (двух жильный провод полюбому).

подаю на вход частотника ainY (от шкафа ) + G1 (общий провод источника питания 0.10v от шкафа )- выбивает предохранитель , тоже самое происходит с G0.Пытался через диоды и мостик , результата нет.

#4 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 15 Январь 2011, 03:12

Значит проблема со входом частотника, что за зверь?

#5 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 15 Январь 2011, 14:42

dunfoss микро

#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 15 Январь 2011, 20:16

Интересная у Вас дискуссия коллеги, вопрос, как выход прописан в самом контроллере ?

И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?



#7 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 16 Январь 2011, 00:31

Цитата(Boriska @ 15.01.2011, 19:16) Просмотр сообщения
Интересная у Вас дискуссия коллеги, вопрос, как выход прописан в самом контроллере ?

И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?

Выход Y2 регулирует не заслонку , а обороты рекуператора , и меняется по значению от 2v - до 10v

#8 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 16 Январь 2011, 03:17

Цитата(Boriska @ 15.01.2011, 19:16) Просмотр сообщения
Интересная у Вас дискуссия коллеги, вопрос, как выход прописан в самом контроллере ?

И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?

Как бы он был не прописан, если предохранитель выбивает, значит неправильно подключен.
Все просто, привод заслонки 3-х фазный и подключен к частотнику rolleyes.gif

#9 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 16 Январь 2011, 03:40

Цитата(RVK46 @ 15.01.2011, 13:42) Просмотр сообщения
dunfoss микро

На частотник 0-10V A In (клемма 53) и общая точка GND (клемма 55)
Переключатель №4 в положение OFF - вход 53 0-10V
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
Чтоб за зря предохранители не палить сопротивление входа (53-55) около 10 кОм.
Если все так, то предохранитель гореть не должен.
А вот регулирование оборотов по входу, путем настроек.
если вход еще живой unsure.gif

#10 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 17 Январь 2011, 00:47

вход частоттрика жив так как ставллю перемычку 10v част-ка и входом час-ка. упрв-ся , 50гц

#11 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 17 Январь 2011, 00:50

Переключатель №4 в положение OFF - вход 53 0-10V
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
уже стоит

#12 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 17 Январь 2011, 02:52

Цитата(RVK46 @ 16.01.2011, 23:50) Просмотр сообщения
Переключатель №4 в положение OFF - вход 53 0-10V
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
уже стоит

То есть вольтметр на аналоговом выходе показывает 2V, вход частотника работает, подключено все правильно и выгорает предохранитель - мистика
Может еще какие то соединения между контроллером и частотным преобразователем присутствуют?
Как пускается преобразователь? Для запуска используется релейный контакт?
Можно попробовать отключить все кроме входа, частотник запустить кнопкой или перемычкой, если все заработает, значит ошибка в других проводах.
Неплохо бы увидеть схему подключений между щитом управления и частотным преобразователем.Прикрепленный файл  Схема.bmp   1,25МБ   41 Количество загрузок:

#13 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Январь 2011, 09:04

А в самом частотнике прописывали вход ?

#14 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 17 Январь 2011, 13:33

Цитата(Boriska @ 17.01.2011, 8:04) Просмотр сообщения
А в самом частотнике прописывали вход ?

Конечно прописан маркером, от того и коротит.wacko.gif
А че так скромно, где расценки за помощь?

#15 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Январь 2011, 16:38

Цитата(vitkyz @ 17.01.2011, 12:33) Просмотр сообщения
Конечно прописан маркером, от того и коротит. wacko.gif
А че так скромно, где расценки за помощь?


А откуда столько дерзости ?

#16 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 17 Январь 2011, 17:58

Цитата(Boriska @ 17.01.2011, 15:38) Просмотр сообщения
А откуда столько дерзости ?

А мне просто непонятна система ответов вопросом на вопрос.

#17 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Январь 2011, 19:23

Цитата(vitkyz @ 17.01.2011, 16:58) Просмотр сообщения
А мне просто непонятна система ответов вопросом на вопрос.


Ну не понятна, так не понятна, дерзить-то зачем ?

#18 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 17 Январь 2011, 20:28

Цитата(Boriska @ 17.01.2011, 18:23) Просмотр сообщения
Ну не понятна, так не понятна, дерзить-то зачем ?

Хорошо. На твой взгляд, из за чего предохранитель перегорает?
Только не надо опять о прописывании входа. А то создается впечатление, что частотный преобразователь может настроить только программист.

#19 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Январь 2011, 20:35

Цитата(vitkyz @ 17.01.2011, 19:28) Просмотр сообщения
Хорошо. На твой взгляд, из за чего предохранитель перегорает?
Только не надо опять о прописывании входа. А то создается впечатление, что частотный преобразователь может настроить только программист.

Схемку смотреть надо (исполниловку), тогда яснее будет, а так пока гадание на кофейной гуще, чего доброго ещё и семисторы частотника похоронить получиться ...


А частотник от Danfoss FC051 - штучка универсальная и в одном лице может работать совершенно по разному, всё зависит от того, как все его 950 параметров пропишешь ... laugh.gif

#20 RVK46

RVK46

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 17 Январь 2011, 21:31

вот схема ,господа.
параметры по подключению и управлению по напряжению 0.10V я знаю и установил , проблем с частотниками у меня нет , вопрос в общем проводе управления 0.10V , т.к. он оказался переменным ~

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  1.bmp   1,35МБ   30 Количество загрузок: