RLU 236 управление рекуператором (0-10V на частотник)
#1
Отправлено 13 Январь 2011, 22:29
Помогите с проблемой , заранее спасибо.
#2
Отправлено 14 Январь 2011, 01:43
Помогите с проблемой , заранее спасибо.
А относительно чего 2V?
На вход частотника 0-10V(Y) и общая точка (G0) (двух жильный провод полюбому).
#3
Отправлено 15 Январь 2011, 00:34
На вход частотника 0-10V(Y) и общая точка (G0) (двух жильный провод полюбому).
подаю на вход частотника ainY (от шкафа ) + G1 (общий провод источника питания 0.10v от шкафа )- выбивает предохранитель , тоже самое происходит с G0.Пытался через диоды и мостик , результата нет.
#4
Отправлено 15 Январь 2011, 03:12
#5
Отправлено 15 Январь 2011, 14:42
#6
Отправлено 15 Январь 2011, 20:16
И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?
#7
Отправлено 16 Январь 2011, 00:31
И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?
Выход Y2 регулирует не заслонку , а обороты рекуператора , и меняется по значению от 2v - до 10v
#8
Отправлено 16 Январь 2011, 03:17
И понять не могу каким боком у Вас на выходе, который регулирует положение заслонки рекуператора оказался частотник ?
Как бы он был не прописан, если предохранитель выбивает, значит неправильно подключен.
Все просто, привод заслонки 3-х фазный и подключен к частотнику

#9
Отправлено 16 Январь 2011, 03:40
На частотник 0-10V A In (клемма 53) и общая точка GND (клемма 55)
Переключатель №4 в положение OFF - вход 53 0-10V
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
Чтоб за зря предохранители не палить сопротивление входа (53-55) около 10 кОм.
Если все так, то предохранитель гореть не должен.
А вот регулирование оборотов по входу, путем настроек.
если вход еще живой

#10
Отправлено 17 Январь 2011, 00:47
#11
Отправлено 17 Январь 2011, 00:50
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
уже стоит
#12
Отправлено 17 Январь 2011, 02:52
Параметр 6-19 - [0] вход 53 режим напряжения
уже стоит
То есть вольтметр на аналоговом выходе показывает 2V, вход частотника работает, подключено все правильно и выгорает предохранитель - мистика
Может еще какие то соединения между контроллером и частотным преобразователем присутствуют?
Как пускается преобразователь? Для запуска используется релейный контакт?
Можно попробовать отключить все кроме входа, частотник запустить кнопкой или перемычкой, если все заработает, значит ошибка в других проводах.
Неплохо бы увидеть схему подключений между щитом управления и частотным преобразователем.

#13
Отправлено 17 Январь 2011, 09:04
#18
Отправлено 17 Январь 2011, 20:28
Хорошо. На твой взгляд, из за чего предохранитель перегорает?
Только не надо опять о прописывании входа. А то создается впечатление, что частотный преобразователь может настроить только программист.
#19
Отправлено 17 Январь 2011, 20:35
Только не надо опять о прописывании входа. А то создается впечатление, что частотный преобразователь может настроить только программист.
Схемку смотреть надо (исполниловку), тогда яснее будет, а так пока гадание на кофейной гуще, чего доброго ещё и семисторы частотника похоронить получиться ...
А частотник от Danfoss FC051 - штучка универсальная и в одном лице может работать совершенно по разному, всё зависит от того, как все его 950 параметров пропишешь ...

#20
Отправлено 17 Январь 2011, 21:31
параметры по подключению и управлению по напряжению 0.10V я знаю и установил , проблем с частотниками у меня нет , вопрос в общем проводе управления 0.10V , т.к. он оказался переменным ~