Кондиционер зимой в серверной как эксплуатировать?


Сообщений в теме: 3

#1 Guest_Гость-00_*

Guest_Гость-00_*
  • Гости

Отправлено 04 Октябрь 2007, 07:11

Установили в закрытом помещении - серверной кондиционер LG G12LH,
выносной блок на чердаке, благо этаж последний. Вопрос - Как защитить этот блок зимой от минусовых температур - от -10 до -30 бывает. Будет постоянно включен т.е. круглосуточно...

Может защитный тепло - короб сделать? Какой минимальный объем должен быть? Вообще поможет, не повредит ли такая конструкция выносному блоку?


Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
10
  • из: Москва

Отправлено 04 Октябрь 2007, 07:35

Цитата(Гость-00 @ 04.10.2007, 8:11) Просмотр сообщения
Установили в закрытом помещении - серверной кондиционер LG G12LH,
выносной блок на чердаке, благо этаж последний. Вопрос - Как защитить этот блок зимой от минусовых температур - от -10 до -30 бывает. Будет постоянно включен т.е. круглосуточно...

Может защитный тепло - короб сделать? Какой минимальный объем должен быть? Вообще поможет, не повредит ли такая конструкция выносному блоку?

Что же это за чердак такой, на котором -30 бывает?
Короб сделать можно, но никто на это не отваживается. Даичи продает супер дорогие устройства с автоматическими рольставнями, которые открываются и закрываются в зависимости от температуры. Но стоит это решение, как десять ваших lg g12.
Если уж так вышло, что теперь Вам приходится по факту что-то городить (вместо того, чтобы например поставить daikin ft35 с зимником), то действуйте по факту - будет очень холодно, кондиционер перестанет охлаждать - попробуйте просто надеть на него коробку от наружного блока - может помочь. Но это колхозное решение, которое потенциально может угробить оборудование. И потом, кто-то должен следить за этим, чтобы вовремя коробку снять.

#3 Guest_Гость-00_*

Guest_Гость-00_*
  • Гости

Отправлено 04 Октябрь 2007, 08:12

Цитата(Joy @ 04.10.2007, 7:35) Просмотр сообщения
Что же это за чердак такой, на котором -30 бывает?
Короб сделать можно, но никто на это не отваживается. [...] - попробуйте просто надеть на него коробку от наружного блока - может помочь. Но это колхозное решение, которое потенциально может угробить оборудование. И потом, кто-то должен следить за этим, чтобы вовремя коробку снять.


Чердак с наклонной металлической крышей, единственный плюс осадки не попадают, а сковзнячок небольшой есть...

Понятно, что совсем ограничить поток воздуха нельзя.
Хотел собрать конструкцию из коробок от компьютеров 5-6шт. Так чтоб внутри циркулировал воздух (1-2 куб. метра) и естественно полной гирметичности достичь не удасться (воздух будет выходить и поступать холодный)


#4 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
0

Отправлено 04 Октябрь 2007, 08:55

Цитата(Гость-00 @ 04.10.2007, 9:12) Просмотр сообщения
Чердак с наклонной металлической крышей, единственный плюс осадки не попадают, а сковзнячок небольшой есть...

Понятно, что совсем ограничить поток воздуха нельзя.
Хотел собрать конструкцию из коробок от компьютеров 5-6шт. Так чтоб внутри циркулировал воздух (1-2 куб. метра) и естественно полной гирметичности достичь не удасться (воздух будет выходить и поступать холодный)

Полная герметичность и не нужна. Иначе блок быстро перегреется и вырубится по высокому давлению. В том-то и вся соль, что если городить коробки, то надо искать некий компромисс. Герметичность точно не требуется. Скорее всего еще и отверстия резать будете.
Есть и еще один момент - не спалить бы мотор вентилятора наружного блока.



Ответить



  