Минимальная длина трассы сплит системы.
Автор
Anatol
, 10 Мар 2011, 15:32
Сообщений в теме: 39
#1
Отправлено 10 Март 2011, 15:32
Всем зоброго здравия!
Подскажите пожалуйста, какая минимальная длина трассы допустима при монтаже бытовой сплит системы?
В нескольких местах встречал противоречивую информацию об этом.
На днях ставили кондиционер, трасса получилась длиной чуть больше метра.
Хорошо этот или плохо , монтажники ничего на этот счет не сказали. А я вот теперь думаю...
И еще поясните , так как внешний блок уже заправлен с завода, а максимальная длина трассы 7м, то при длине например 1м,
нужно ли стравливать часть хладагента из системы?
(Кондиционер Daikin FTYN35, фреон R-410A)
Заранее спасибо за ответы!
Подскажите пожалуйста, какая минимальная длина трассы допустима при монтаже бытовой сплит системы?
В нескольких местах встречал противоречивую информацию об этом.
На днях ставили кондиционер, трасса получилась длиной чуть больше метра.
Хорошо этот или плохо , монтажники ничего на этот счет не сказали. А я вот теперь думаю...
И еще поясните , так как внешний блок уже заправлен с завода, а максимальная длина трассы 7м, то при длине например 1м,
нужно ли стравливать часть хладагента из системы?
(Кондиционер Daikin FTYN35, фреон R-410A)
Заранее спасибо за ответы!
#2
Отправлено 10 Март 2011, 16:07
Информация и будет противоречивой, так как разные производители на разное оборудование выставляют разные требования. Обычно указан макс длинна/перепад, но иногда и указывают минимальную длинну. Если в паспорте или инстале не указан миним метраж, то хоть полметра ставте, в нарушении правил монтажа это не втиснут.
#3
Отправлено 10 Март 2011, 17:47
Не взрывайте людям мозг по не знанию вопроса, да и себе за одно, в наружном блоке есть ресивер, найдётся куда избыткам деться ....
#4
Отправлено 10 Март 2011, 18:02
Я просто потом, когда мне все уже установили нашел в инструкции по установке информацию по минимальной длине для моего устройства.
Там указано минимум 2-3 метра, а эти мне сделали 1м. Вот я волнуюсь теперь как бы чего не вышло. Я ж не профессионал в этом деле, откуда мне заранее было знать все особенности.
Там указано минимум 2-3 метра, а эти мне сделали 1м. Вот я волнуюсь теперь как бы чего не вышло. Я ж не профессионал в этом деле, откуда мне заранее было знать все особенности.
#5
Отправлено 10 Март 2011, 19:55
Anatol !
Радуйтесь !!! Сплит будет работать более эфективнее.
Меньше потерь в трубопроводах и тепловые потери.
Радуйтесь !!! Сплит будет работать более эфективнее.
Меньше потерь в трубопроводах и тепловые потери.
#6
Отправлено 13 Март 2011, 21:38
А подскажите, с какой целью тогда указывается минимальное расстояние трассы?
Я читал, что на коротком участке фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состяние в испарителе и будет попадать в компрессор жидким, что может его загубить! Так ли это? Или в кондиционере тоже есть какая то защита чтобы этого избежать?
Стоит мне вообще беспокоиться из-за этого?
Люди знающие, пожалуйста дайте ответ!
Я читал, что на коротком участке фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состяние в испарителе и будет попадать в компрессор жидким, что может его загубить! Так ли это? Или в кондиционере тоже есть какая то защита чтобы этого избежать?
Стоит мне вообще беспокоиться из-за этого?
Люди знающие, пожалуйста дайте ответ!
#7
Отправлено 13 Март 2011, 21:51
А подскажите, с какой целью тогда указывается минимальное расстояние трассы?
Я читал, что на коротком участке фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состяние в испарителе и будет попадать в компрессор жидким, что может его загубить! Так ли это? Или в кондиционере тоже есть какая то защита чтобы этого избежать?
Стоит мне вообще беспокоиться из-за этого?
Люди знающие, пожалуйста дайте ответ!
Я читал, что на коротком участке фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состяние в испарителе и будет попадать в компрессор жидким, что может его загубить! Так ли это? Или в кондиционере тоже есть какая то защита чтобы этого избежать?
Стоит мне вообще беспокоиться из-за этого?
Люди знающие, пожалуйста дайте ответ!
Забей и забудь об этом, при правильном монтаже меньше 1,5м магистраль не получится ....
#8
Отправлено 13 Март 2011, 22:05
Забей и забудь об этом, при правильном монтаже меньше 1,5м магистраль не получится ....
Boriska, спасибо!
Я просто прочитал, что от влажного хода компрессор может клина словить? А это негарантийный случай вследствие ошибки монтажа...это напугало однако!
То есть, магистраль не получтся, кондиционер просто не будет работать?
#9
Отправлено 13 Март 2011, 22:20
Boriska, спасибо!
Я просто прочитал, что от влажного хода компрессор может клина словить? А это негарантийный случай вследствие ошибки монтажа...это напугало однако!
То есть, магистраль не получтся, кондиционер просто не будет работать?
Я просто прочитал, что от влажного хода компрессор может клина словить? А это негарантийный случай вследствие ошибки монтажа...это напугало однако!
То есть, магистраль не получтся, кондиционер просто не будет работать?
Всё будет работать, гидроудар по другому делается ...
#10
Отправлено 13 Март 2011, 22:23
Цитата
Я просто прочитал, что от влажного хода компрессор может клина словить
Посадить на ВХ нужно уметь, не каждому дано завалить компрессор Цитата
Я читал, что на коротком участке фреон может не успеть полностью перейти в газообразное состяние в испарителе и будет попадать в компрессор жидким, что может его загубить! Так ли это?
У компрессора есть ОЖ(докипатель, бачок и тд) небольшая такая колбаска , которая служит как раз для предотвращения попадания жидкого фреона в желудок монстра. Поверте наслово, в ОЖ помещается гораздо больше фреона, чем в 5 метрах трубы.Так что
Цитата
Забей и забудь об этом
#11
Отправлено 13 Март 2011, 22:37
Спасибо огромное за помощь!!!
#15
Отправлено 13 Март 2011, 23:22
Посадить на ВХ нужно уметь, не каждому дано завалить компрессор У компрессора есть ОЖ(докипатель, бачок и тд) небольшая такая колбаска , которая служит как раз для предотвращения попадания жидкого фреона в желудок монстра. Поверте наслово, в ОЖ помещается гораздо больше фреона, чем в 5 метрах трубы.
Так что
Так что
DDAVID, а докипатель входит в конструкцию каждого кондиционера?
#19
Отправлено 14 Март 2011, 00:15
Цитата
DDAVID, а докипатель входит в конструкцию каждого кондиционера?
В смысле ОЖ, так технически грамотнее. Так как на рисунке, во ВСЕХ бытовых сплитах, это роторный компрессор. Раньше(аниквариат) встречались поршневые, так у них ОЖ стоял рядом, как сейчас на спиралях. Кстати, "старички" на некоторых отнюдь не дешёвых спиральных китайцах (14-17кВт) сей фрукт отсуствует, типа места не хватило или забыли, с реверса прям на всас хряк.