Методика проверки работы сплит системы.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 Anatol

Anatol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
2
  • из: Москва

Отправлено 14 Март 2011, 22:57

Здравствуйте!
Есть ли какая то определенная методика проверки работы сплита по температуре выходного воздушного потока?
Я видел много рекомендаций по такой проверке. Хотелось бы получить ответ специалистов.

Как и в каком месте правильно замерять температуру? и какая все таки разница температур должна быть у входного и выходного потоков?

Я мерил при помощи термопары при комнатной температуре 23-24 град:
В режиме охлаждения "+16" на расстоянии 10-15 см от жалюзи температура была около +10 град.
При помещении термопары ближе к барабану, внуть блока позади жалюзи, прибор показал +3 град.

Скажите, это нормальные параметры, я все правильно делал?
(сплит мощность 12, не инвертор.)

Спасибо!!!

#2 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 14 Март 2011, 23:04

разница температур между входом и выходом внутреннего блока от 8 до 12 град.

#3 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 18 Март 2011, 00:14

На разность температур сильно влияет
1 Расход воздуха через испаритель (скорость вентилятора)
2 Температура за бортом
3 Конструкция аппарата(класс исполнения)
.
.
.
N И многое другое.
А дельта на гоп-стопе может и 20 градусов достигать. +3 означает начало обмерзания, если конечно темометр не дешманский

#4 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 18 Март 2011, 07:23

вот на гопстопе то как раз дельта постоянная. измерять при высокой скорости вентилятора конечно. на инверторе дельта может меняться.

#5 Anatol

Anatol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
2
  • из: Москва

Отправлено 18 Март 2011, 10:25

+3 этоя я намерил на максммальной скоростои вентилятора в непосредственной близости от вращающегося барабана.
Ну а далее по потоку перед самим блоком +10 было. мерить ведь именно там надо?
А какая должна быть температура самого испарителя, если измерить контатным термометром?

В общем +3 это как я понля не есть гуд?

#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 18 Март 2011, 13:22

Цитата(tonche @ 18.03.2011, 6:23)  
вот на гопстопе то как раз дельта постоянная. измерять при высокой скорости вентилятора конечно. на инверторе дельта может меняться.


Ни разу не постоянная.
Зависит от давления конденсации, влажности воздуха.

#7 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 18 Март 2011, 19:40

Цитата(airwave @ 18.03.2011, 12:22)  
Ни разу не постоянная.
Зависит от давления конденсации, влажности воздуха.


да я не про это. ясен пень что от влажности зависит и давления конденсации. я к тому что инвертор может работать не на номинальной мощности. и перепад температур там еще более непостоянная величина.

#8 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 26 Март 2011, 03:14

ммм... не соглашусь по поводу замеров на высокой скорости, я бы мерял на средней при максимально низкой т =) хотя фпринципе пох, если есть мозк способный анализировать

#9 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 26 Март 2011, 09:03

BomBule
Мерить надо на максимальной скорости вентилятора.
Это требование производителей.
Неоднократно выступал в качестве эксперта на судах. Это требование неумолимо.

#10 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 26 Март 2011, 09:20

Цитата(bob691774 @ 26.03.2011, 8:03)  
BomBule
Мерить надо на максимальной скорости вентилятора.
Это требование производителей.
Неоднократно выступал в качестве эксперта на судах. Это требование неумолимо.


на каких судах? при чем тут суды?

#11 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 26 Март 2011, 11:07

tonche
Суды гражданские, в которых проданную технику с браком покупатели хотят обменять на рабочую или вернуть деньги.
Вот в этих случаях приходилось определять причину выхода из строя сплита и определять виновных.

#12 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 26 Март 2011, 11:13

Цитата(bob691774 @ 26.03.2011, 10:07)  
tonche
Суды гражданские, в которых проданную технику с браком покупатели хотят обменять на рабочую или вернуть деньги.
Вот в этих случаях приходилось определять причину выхода из строя сплита и определять виновных.


мы здесь не говорим про брак. технику с браком покупатели вполне законно хотят обменять или вернуть деньги.

#13 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 26 Март 2011, 13:14

tonche
Вот для этого и обращаются в суд, когда продавец косит на установщиков.

#14 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 26 Март 2011, 22:01

Цитата(bob691774 @ 26.03.2011, 8:03)  
BomBule
Мерить надо на максимальной скорости вентилятора.
Это требование производителей.
Неоднократно выступал в качестве эксперта на судах. Это требование неумолимо.


мне по большому счету пох, что там требует производитель =) я в суды не собираюсь... меня учили мерять на средней и у меня нет причин не доверять преподователям =)
а так, каг и писал ранее, пох на скорость, если есть мозк

#15 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 27 Март 2011, 16:30

BomBule
А как проверить максимальную нагрузку на сплит??
Надо на максимуме проверять разницу температур.

#16 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 01 Апрель 2011, 18:40

Цитата(bob691774 @ 27.03.2011, 16:30)  
BomBule
А как проверить максимальную нагрузку на сплит??
Надо на максимуме проверять разницу температур.


а зачем мне ее проверять, фсмысле нагрузку максимальную? мне таких задач не ставят, да и кондер на максимуме пахать постоянно не должен, либо он подобран неверно.

#17 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 10 Июнь 2011, 23:28

Цитата(tonche @ 14.03.2011, 22:04)  
разница температур между входом и выходом внутреннего блока от 8 до 12 град.

Уважаемый! Поясните т.е. если на входе воздух в внутр. блок 30гр по целию то на выходе он должен быть в пределах 18-22 ???? ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ??? ЭТО СМЕШНО!

#18 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 11 Июнь 2011, 09:39

Цитата(pavel48 @ 10.06.2011, 23:28)  
Уважаемый! Поясните т.е. если на входе воздух в внутр. блок 30гр по целию то на выходе он должен быть в пределах 18-22 ???? ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ??? ЭТО СМЕШНО!


Это нормальный режим работы сплита ...


Смешно Ваше не желание это понять ...



#19 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 11 Июнь 2011, 12:31

Цитата(pavel48 @ 10.06.2011, 22:28)  
18-22 ???? ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ??? ЭТО СМЕШНО!

А сколько по вашему +5????? tongue.gif laugh.gif

#20 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 11 Июнь 2011, 23:33

Цитата(KoZaK @ 11.06.2011, 11:31)  
А сколько по вашему +5????? tongue.gif laugh.gif

Ну +30 входящего пока небыло. но +26 и+22 было и выход одинаково НА мин скорости +6 на средней 12-15 .Мерял термопарой в точности сомнений нет! +- 1с