Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

горит предохранитель


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 ivanov107

ivanov107

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
1

Отправлено 16 Март 2011, 23:04

Здравствуйте, возникла такая проблемма, на касетном кондиционере Gree при включении с пульта сгорает предохранитель, кондиционер до этого работал около 3-х лет исправно, при подаче питания сигналов об аварии не выдает, при смене полярности питания 220V Ф-N внутренний блок включается но сигнал на наружний блок не поступает (грубо замкнув пускатель компрессор запускается).Может кто сталкивался с похожей ситуацией или какие нибудь идеи в какую сторону копать. Заранее спасибо.

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Март 2011, 01:49

Цитата(ivanov107 @ 16.03.2011, 22:04)  
Здравствуйте, возникла такая проблемма, на касетном кондиционере Gree при включении с пульта сгорает предохранитель, кондиционер до этого работал около 3-х лет исправно, при подаче питания сигналов об аварии не выдает, при смене полярности питания 220V Ф-N внутренний блок включается но сигнал на наружний блок не поступает (грубо замкнув пускатель компрессор запускается).Может кто сталкивался с похожей ситуацией или какие нибудь идеи в какую сторону копать. Заранее спасибо.

Берём SM и начинаем его курить ...




#3 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 17 Март 2011, 08:33

ivanov107
Вызвать сервисную службу с ГРИИ.
Проблемы с питанием. Если горит предохранитель, то проблема в блоке питания. Как правило пересыхает конденсато в блоке питания. КЗ и горит предохрпнитель. Самим трудно разобраться если не электронщик.

#4 ivanov107

ivanov107

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
1

Отправлено 17 Март 2011, 20:59

Большое спасибо за отклики , сервис мануал конечно врятли поможет даже если я его выкурю до корки -) ,а вот конденсатор вполне может быть.

#5 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 17 Март 2011, 21:33

Это уже пройденный этап.
Рассыхаются конденсаторы переменного тока даже на Японцах.
Правда им уже 12 лет от роду.

#6 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 18 Март 2011, 01:08

Цитата
Здравствуйте, возникла такая проблемма, на касетном кондиционере Gree при включении с пульта сгорает предохранитель, кондиционер до этого работал около 3-х лет исправно, при подаче питания сигналов об аварии не выдает, при смене полярности питания 220V Ф-N внутренний блок включается но сигнал на наружний блок не поступает (грубо замкнув пускатель компрессор запускается).Может кто сталкивался с похожей ситуацией или какие нибудь идеи в какую сторону копать. Заранее спасибо.
Проблема скорее всего в вентиляторе наружнего блока или его проводке(перетерлась где-то на пути клем внутр блока, кл нар блока, вент) При высохшем кондере предохранитель рвет не всегда, еще как гипотеза пробой катушки пускателя на корпус(всего 1 случай за всю практику)

#7 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Март 2011, 05:05

DDAVID
В любом случае надо вызвать мастера на место и он решит эту проблему.

#8 djek

djek

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
0

Отправлено 18 Март 2011, 05:09

тоже думаю что вентилятор бывает что зимой их льдом клинит вот и горят. Прозвони катушки.

#9 ivanov107

ivanov107

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
1

Отправлено 18 Март 2011, 22:45

Спасибо за отклики !