Внешний блок установлен под наклоном


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 gavard08

gavard08

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 24 Март 2011, 20:03

Вопрос к специалистам.
Подскажите пожалуйста, допустим ли угол наклона внешнего блока 5-15 градусов от горизонтали в сторону подвода коммуникаций? И чем это грозит?

#2 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 24 Март 2011, 20:36

Плохие монтажники.
Нормальные вешают по уровню.
Да и внешне это не очень смотрится. На работу это не скажется, но...

#3 Мелкотравчатый

Мелкотравчатый

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 126 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 24 Март 2011, 20:54

Цитата(bob691774 @ 24.03.2011, 19:36) Просмотр сообщения
Плохие монтажники.
Нормальные вешают по уровню.
Да и внешне это не очень смотрится. На работу это не скажется, но...


когдато давно у компутерщиков был вопрос - Как должен монтироваться винчестер в компутере - параллельно или перпиндикулярно? япотом забили на сей вопррос.

#4 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 24 Март 2011, 20:58

Мелкотравчатый
Забить можно на всё....

#5 gavard08

gavard08

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 24 Март 2011, 21:48

В инстукции по установке внешнего блока никаких ограничений по отклонениям от вертикали и горизонтали нет. Возникнут ли технические трудности при переустановке? И возможно ли это без материальных затрат (ну кроме всякой мелочовки кроме дюбелей и т.д.)?

#6 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 24 Март 2011, 23:58

ничего хорошего, компрессор буде под углом стоять, исправить 10 минут, выравняйте наружку при помощи прокладок под лапки

#7 gavard08

gavard08

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Март 2011, 09:34

Благодарю!

#8 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 25 Март 2011, 10:09

Во времена, когда меня обучали устанавливать кондиционеры, а было это где-то в двухтысячном году, опытный препод говорил, что в компрессорах используются нижние опорные подшипники, для которых очень вредно отклонение оси компрессора от вертикали. Так что лучше уже все же ровно вешать. Правда боюсь, что это все же вряд ли может использоваться как технический аргумент. Лучше упирать на эстетику.

#9 Witall

Witall

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 25 Март 2011, 11:47

У меня внутренний блок установлен с небольшим наклоном в сторону трубок, а это чем грозит при эксплуатации?

#10 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 25 Март 2011, 19:53

Цитата(Witall @ 25.03.2011, 10:47) Просмотр сообщения
У меня внутренний блок установлен с небольшим наклоном в сторону трубок, а это чем грозит при эксплуатации?

Если в сторону слива то ничем кроме эстетичного вида, если в обратную то со временем забьётся и потечет!
А ещё вода со временем (застоявшаяся)начинает цвести, плесень грибки вонь!

#11 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 25 Март 2011, 21:52

горизонтальность внутрянки тоже исправить минут 10, правда незначительно... сильный уклон только перемонтажом внутрянки или двоем. плохов наклоне не только то, что главная сливная ванна будет застаиваца, вонять и плодить гадости, но и из за того, что дополнительная может подтекать иногда по чуть чуть... у панаса например там бортик 2-3 мм...
единственное, вы сначала посмотрите по уровню уклон, а то может у вас потолок кривой и отсюда кажеца, что сплит криво висит