#1 Котишка

Котишка

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 20 Апрель 2011, 13:53

Недавно мне монтировали кондиционер, Dantex 3,5 квт. Решил проверить температуру на входе-выходе, получилось: вход 20 С, на выходе около 1 С при минимальной скорости вентилятора. На улице около 5 С. Измерял электронным термометром.
Не подскажете, являются ли эти параметры нормой? Просто монтажники, как мне кажется, не очень опытные, могли нарушить герметичность соединения трубок, когда с силой просовывали место соединения в отверстие в стене.

#2 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 20 Апрель 2011, 14:00

Очень даже хорошо. smile.gif

#3 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:22

Такой же вопрос: Поставил два не инверторных кондиционераFujitsu General ASH12UC и Fujitsu General ASH9UC ,
Так вот, температура на улице +5 , через десять-пятнадцать минут после включения кондиционеров на холод, скорость вентилятора LOW, температура на пульте +18 (то есть минимальная), температура на входе кондиционера +25, температура на выходе +1, +2, но немного смущает то, что после пяти минут работы и температуры на выходе +1, +2, температура на выходе по градуснику растёт до +17-+18 на протяжении двух-трёх минут. Потом, включается компрессор и температура на выходе через две-три минуты опять падает до очень холодных +1, +2 гр., держится так-же пять минут и дальше заново поднимается... И в таком режиме кондеи работают постоянно...
В таком режиме работают оба кондиционера, и все температурные показатели и режимы у обоих одинаковые.
Всё-ли нормально по режиму работы и температуре на выходе у кондиционеров???

#4 ИС-Х

ИС-Х

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 142 сообщений
1
  • из: г. Люберцы

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:37

+5 на улице - это не штатный режим для охлаждения, поэтому срабатывает защита против обмерзания испарителя.

#5 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:37

Цитата(PIVO70 @ 20.04.2011, 15:22)  
Такой же вопрос: Поставил два не инверторных кондиционераFujitsu General ASH12UC и Fujitsu General ASH9UC ,
Так вот, температура на улице +5 , через десять-пятнадцать минут после включения кондиционеров на холод, скорость вентилятора LOW, температура на пульте +18 (то есть минимальная), температура на входе кондиционера +25, температура на выходе +1, +2, но немного смущает то, что после пяти минут работы и температуры на выходе +1, +2, температура на выходе по градуснику растёт до +16-+18 на протяжении двух-трёх минут. Потом, включается компрессор и температура на выходе через две-три минуты опять падает до очень холодных +1, +2 гр., держится так-же пять минут и дальше заново поднимается... И в таком режиме кондеи работают постоянно...
В таком режиме работают оба кондиционера, и все температурные показатели и режимы у обоих одинаковые.
Всё-ли нормально по режиму работы кондиционеров???

Не ставте в нижние пределы температурного диапозона,тк кондиционер(компрессор) будет работать до тех пор пока не начнет забирать температуру выставленную Вами на пульте.Тогда он поймет что набрал ту температуру которую ему задали.А компрессор при правильной работе кондиционера должен иногда отключаться и отдыхать(пример,НУ скажем холодильник-дверь закрыта,компессор набрал и отдыхает,дверь открыли на какое то продолж время,компрессор молотит,а холода в холодильнике нет...)Ставить надо реально набираемую температуру.Дома ставлю 23-25.И все работает в норме.Все это написанное относиться к правильно подобранному кондиционеру на определенную площадь ,а не к "семерочке"на 100 квадратных метров.
Температурный перепад хороший,кондиционер работает на ура.Ставте нормальную температуру и дайте ему какое то время,что бы он набрал в комнате эту температуру.При работе кондиционера-окна,двери должны быть закрыты(вспоминаем про холодильник.....) smile.gif
Да и на улице холодно ,испаритель уходит часто в режим оттайки.....Не проще форточку пока открыть?

#6 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:41

Цитата(ЧУМА @ 20.04.2011, 15:37)  
Не ставте в нижние пределы температурного диапозона,тк кондиционер(компрессор) будет работать до тех пор пока не начнет забирать температуру выставленную Вами на пульте.Тогда он поймет что набрал ту температуру которую ему задали.А компрессор при правильной работе кондиционера должен иногда отключаться и отдыхать(пример,НУ скажем холодильник-дверь закрыта,компессор набрал и отдыхает,дверь открыли на какое то продолж время,компрессор молотит,а холода в холодильнике нет...)Ставить надо реально набираемую температуру.Дома ставлю 23-25.И все работает в норме.Все это написанное относиться к правильно подобранному кондиционеру на определенную площадь ,а не к "семерочке"на 100 квадратных метров.
Температурный перепад хороший,кондиционер работает на ура.Ставте нормальную температуру и дайте ему какое то время,что бы он набрал в комнате эту температуру.При работе кондиционера-окна,двери должны быть закрыты(вспоминаем про холодильник.....) smile.gif

Ага, спасибо! То-есть я понял что оба кондея работают хорошо? smile.gif

#7 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:47

Цитата(PIVO70 @ 20.04.2011, 15:41)  
Ага, спасибо! То-есть я понял что оба кондея работают хорошо? smile.gif

ОТЛИЧНО,не придирайтесь.


#8 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 20 Апрель 2011, 15:57

Цитата(ЧУМА @ 20.04.2011, 15:37)  
Да и на улице холодно ,испаритель уходит часто в режим оттайки.....Не проще форточку пока открыть?

Я просто 30.03 поставил их, после установки включал, проверял, так-же включал их на следующий день - проверял...
Потом три недели ровно я их не включал, сегодня решил проверить во всех режимах, ХЗ, а вдруг фреон утёк, вот и испытал... smile.gif laugh.gif


#9 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Апрель 2011, 00:37

+1 при +25 в комнате это не есть хорошо, с другой стороны при +5 на улице юзать кондер тоже нехорошо.

#10 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 21 Апрель 2011, 00:41

Цитата(BomBule @ 21.04.2011, 0:37)  
+1 при +25 в комнате это не есть хорошо, с другой стороны при +5 на улице юзать кондер тоже нехорошо.

Почему не хорошо? Если не трудно, можно по подробнее?

#11 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Апрель 2011, 00:46

первое нехорошо из большой дельты между температурами на входе и выходе из внутрянки. хорошо 12-14 , тут дельта 24 - нехорошо. при +5 нехорошо пользовать кондей на холод, это написано в инструкции по эксплуатации. исключения составляют кондеры с зимним комплектом.

#12 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 21 Апрель 2011, 00:51

Цитата(BomBule @ 21.04.2011, 0:46)  
нехорошо из большой дельты между температурами на входе и выходе из внутрянки. хорошо 12-14 , тут дельта 24 - нехорошо.

И что Вы мне посоветуете теперь делать? Это что, косяк установщиков? rolleyes.gif

#13 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:00

Цитата(PIVO70 @ 21.04.2011, 0:51)  
И что Вы мне посоветуете теперь делать? Это что, косяк установщиков? rolleyes.gif


для начала использовать кондиционер при рекомендованых (предписаных/установленных, как хотите) производителем температурах наружного воздуха =)

будет на улице +20, тогда и меряйте и не на лоу, я меряю на мед, кто то на максимуме.

что вы паритесь с этими кондерами, на улице холод =)

#14 RUSAL

RUSAL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:06

Кроха сын пришел к отцу,и спросила кроха......

Стоят в цокольных и торговых помещениях всякие позорные китайские бренды, и зимой их включают и заставляют еще и охлождать что то при минусовых температурах, а они все не один год пашут и пашут, еслиб они узнали что вних нет зимних комплектов наверное сдохли бы от несправедливости после года надругательства над брендом.

#15 PIVO70

PIVO70

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:16

Цитата(BomBule @ 21.04.2011, 1:00)  
для начала использовать кондиционер при рекомендованых (предписаных/установленных, как хотите) производителем температурах наружного воздуха =)

будет на улице +20, тогда и меряйте и не на лоу, я меряю на мед, кто то на максимуме.

что вы паритесь с этими кондерами, на улице холод =)

Наверное Вы правы. Я их включал сегодня оба на час пятнадцать-час тридцать, погонять и проверить во всех режимах.Читал какую то тему, в ней по моему Пчела писал, что за две-три недели, если косячно за вальцевали и подсоединили трубки, фреон полностью уходит из кондиционера. Вот и решил проверить (не включал их три недели с момента установки). Но при тестировании во всех режимах, оба кондиционера хорошо охлаждали и так-же хорошо нагревали комнаты, внутренний блок в режиме охлаждения не на одном из кондиционеров не обмерзал, так-же, при обогреве, наружные блоки обеих кондиционеров не обмерзали и не покрывались инеем (видел фото в соседний теме). Вот теперь у меня закрались не хорошие мысли по поводу большой вилки/разницы температур на входе и выходе... rolleyes.gif

#16 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:23

Цитата(RUSAL @ 21.04.2011, 1:06)  
Кроха сын пришел к отцу,и спросила кроха......

Стоят в цокольных и торговых помещениях всякие позорные китайские бренды, и зимой их включают и заставляют еще и охлождать что то при минусовых температурах, а они все не один год пашут и пашут, еслиб они узнали что вних нет зимних комплектов наверное сдохли бы от несправедливости после года надругательства над брендом.


=) в магазинах персоналу насрать на кондер. и в офисах насрать и много где. там пользуют не свое, чужое. ремонтируют и меняют тоже не за свой счет. можно конешно с нх брать пример, типа мой дед курил всю жизнь беломор и умер в 90 лет и про рак легких даже не знал =)

#17 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Апрель 2011, 01:27

Цитата(PIVO70 @ 21.04.2011, 1:16)  
Наверное Вы правы. Я их включал сегодня оба на час пятнадцать-час тридцать, погонять и проверить во всех режимах.Читал какую то тему, в ней по моему Пчела писал, что за две-три недели, если косячно за вальцевали и подсоединили трубки, фреон полностью уходит из кондиционера. Вот и решил проверить (не включал их три недели с момента установки). Но при тестировании во всех режимах, оба кондиционера хорошо охлаждали и так-же хорошо нагревали комнаты, внутренний блок в режиме охлаждения не на одном из кондиционеров не обмерзал, так-же, при обогреве, наружные блоки обеих кондиционеров не обмерзали и не покрывались инеем (видел фото в соседний теме). Вот теперь у меня закрались не хорошие мысли по поводу большой вилки/разницы температур на входе и выходе... rolleyes.gif


гарантия на монтаж - гот, переживать смысла нет. пользуйте на тепло раз уж Вам так неймеца =)

#18 djek

djek

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
0

Отправлено 21 Апрель 2011, 18:11

если на выходе+1 то на испарителе верный минус, при влажном воздухе испаритель будет обмерзать

#19 ИС-Х

ИС-Х

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 142 сообщений
1
  • из: г. Люберцы

Отправлено 21 Апрель 2011, 20:15

... и должна сработать защита испарителя, если она есть. У меня таковая исправно отключает компрессор через 5 мин, если испаритель опустился до +4С, несмотря, что это нелюбимый здесь кЕтай.

#20 Witall

Witall

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 26 Апрель 2011, 10:07

Вчера тоже делал замеры воздуха (кондей Gneral Climate 09, на пульте +17), на улице было +18. на входе +23,7, на выходе +10,5... Вроде нормально...