#1 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 17:35

Сплит-система SUPRA AC-ES410-07HGI. При включении на тепло сначала гонит холодный воздух, затем компрессор выключается и начинает идти горячий воздух, затем компрессор ВНОВЬ включается и опять идёт холодный воздух, затем опять выключается и идёт горячий воздух... И так до бесконечности. Вентилятор внешнего блока при этом не крутится ни на каких режимах.
В режиме "холод" идёт только холодный воздух, но вентилятор внешнего блока при этом не крутится, а поэтому компрессор периодически, каждые 2-3 минуты останавливается чтоб остыть.
Возможна ли причина проблемы в неправильном соединении электрики или причина другая ?

#2 Casper

Casper

    ученик по жизни

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 632 сообщений
67
  • из: Мамы

Отправлено 08 Май 2011, 17:37

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 17:35)  
Сплит-система SUPRA AC-ES410-07HGI. При включении на тепло сначала гонит холодный воздух, затем компрессор выключается и начинает идти горячий воздух, затем компрессор ВНОВЬ включается и опять идёт холодный воздух, затем опять выключается и идёт горячий воздух... И так до бесконечности. Вентилятор внешнего блока при этом не крутится ни на каких режимах.
В режиме "холод" идёт только холодный воздух, но вентилятор внешнего блока при этом не крутится, а поэтому компрессор периодически, каждые 2-3 минуты останавливается чтоб остыть.
Возможна ли причина проблемы в неправильном соединении электрики или причина другая ?

А что он сейчас должен нагревать?

#3 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 17:49

Сейчас он должен нагревать воздух, до +30 градусов по цельсию, так как в помещении +25.
Если я заблуждаюсь, то прошу написать.
И ещё важный вопрос с вентилятором наружного блока - не крутится ни на каких режимах, вот я и предположил, что если в режиме "тепло" гонит то горячий, то холодный воздух, то возможно проблема вентилятора как-то связана с неправильным соединением электрики.

#4 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 08 Май 2011, 18:12

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 16:49)  
Сейчас он должен нагревать воздух, до +30 градусов по цельсию, так как в помещении +25.
Если я заблуждаюсь, то прошу написать.
И ещё важный вопрос с вентилятором наружного блока - не крутится ни на каких режимах, вот я и предположил, что если в режиме "тепло" гонит то горячий, то холодный воздух, то возможно проблема вентилятора как-то связана с неправильным соединением электрики.

холодный ? или комнатный? он не может так быстро переключатся с холода на тепло ! НО точно что то поломано ))) Вы можете незаметить как крутится вентилятор он включается при идеальныйх условиях на 10- 15 сек и выключается.

#5 Evg

Evg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 18:15

Цитата(Casper @ 08.05.2011, 17:37)  
А что он сейчас должен нагревать?

Воздух в помещении! Имеется Lessar 07 KFA 02 (мысли о нем я уже выкладывал на этом форуме), который в режиме обогрева ведет себя так же, как и SUPRA у lfde, что очень раздражает. Почему? Потому, что General Fujitsu 09 в другой комнате ведет себя совсем иначе! На обогрев работает безупречно. В данный момент за бортом + 20, в комнате + 23. Заданная для примера температура + 25. Lessar или отказывается включатся или в основном простаивает. А когда работает, то тоже дует то чуть теплый воздух, то как в режиме вентилятора. Задавал температуру и выше. То же самое. General включился, работает на обогрев, все нормально. Кроме того, Lessar НИ РАЗУ (!!!) за длительное время сравнений не достиг заданной температуры, при этом то останавливаясь, то пуская чуть теплый воздух, то как с вентилятора. General останавливается только тогда, когда достигнет заданной температуры. С Lessar все иначе. Заходя в комнату и не скажешь, что здесь предпринимаются (судя по всему, ничего более) попытки повысить температуру. У General эффект в этом плане просто потрясающий! Обогрев просто класс! И не надо говорить, что "купил Lessar и что - то еще хочет" и т.д., все это ожидаемо и прочитано. Просто есть с чем сравнить. И хочется, что бы недорогой Китай грел тоже нормально, тем более, что это актуально осенью.

#6 Evg

Evg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 18:19

Цитата(Bumer @ 08.05.2011, 18:12)  
холодный ? или комнатный? он не может так быстро переключатся с холода на тепло ! НО точно что то поломано ))) Вы можете незаметить как крутится вентилятор он включается при идеальныйх условиях на 10- 15 сек и выключается.

Вот те раз! Получается, у меня Lessar тоже сломан?)))

#7 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 08 Май 2011, 18:19

Цитата(Evg @ 08.05.2011, 17:15)  
Воздух в помещении! Имеется Lessar 07 KFA 02 (мысли о нем я уже выкладывал на этом форуме), который в режиме обогрева ведет себя так же, как и SUPRA у lfde, что очень раздражает. Почему? Потому, что General Fujitsu 09 в другой комнате ведет себя совсем иначе! На обогрев работает безупречно. В данный момент за бортом + 20, в комнате + 23. Заданная для примера температура + 25. Lessar или отказывается включатся или в основном простаивает. А когда работает, то тоже дует то чуть теплый воздух, то как в режиме вентилятора. Задавал температуру и выше. То же самое. General включился, работает на обогрев, все нормально. Кроме того, Lessar НИ РАЗУ (!!!) за длительное время сравнений не достиг заданной температуры, при этом то останавливаясь, то пуская чуть теплый воздух, то как с вентилятора. General останавливается только тогда, когда достигнет заданной температуры. С Lessar все иначе. Заходя в комнату и не скажешь, что здесь предпринимаются (судя по всему, ничего более) попытки повысить температуру. У General эффект в этом плане просто потрясающий! Обогрев просто класс! И не надо говорить, что "купил Lessar и что - то еще хочет" и т.д., все это ожидаемо и прочитано. Просто есть с чем сравнить. И хочется, что бы недорогой Китай грел тоже нормально, тем более, что это актуально осенью.

+100 Каждая фирма прошивает алгоритм работы кондея по разному ! Думая что вот это должно быть так ! И чем они думают одному богу известно.

#8 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 18:20

Именно ХОЛОДНЫЙ в режиме тепло, смена температуры выходящего воздушного потока действительно происходит не сразу. При включении, сначала идёт КОМНАТНЫЙ, потом ХОЛОДНЫЙ, потом компрессор выключается, идёт вновь КОМНАТНЫЙ, затем идёт ГОРЯЧИЙ, затем компрессор включается и цикл повторяется - комнатный-холодный, выключение компрессора - комнатный-горячий и т.д.
Главный вопрос - ни на каких режимах не работает вентилятор внешнего блока, поэтому я и расписал тут про непорядок с работой в режиме "тепло", в надежде, что может быть хоть это как-то прояснит ситуацию о причинах некрутящегося вентилятора внешнего блока.

#9 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 08 Май 2011, 18:22

Цитата(Evg @ 08.05.2011, 17:19)  
Вот те раз! Получается, у меня Lessar тоже сломан?)))

Читаете внимательней не может переключатся с холода на тепло ! но выключать компрессор и дуть комнатным воздухом может ! Я и спросил холодным? или комнатным?

#10 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 08 Май 2011, 18:25

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 17:20)  
Именно ХОЛОДНЫЙ в режиме тепло, смена температуры выходящего воздушного потока действительно происходит не сразу. При включении, сначала идёт КОМНАТНЫЙ, потом ХОЛОДНЫЙ, потом компрессор выключается, идёт вновь КОМНАТНЫЙ, затем идёт ГОРЯЧИЙ, затем компрессор включается и цикл повторяется - комнатный-холодный, выключение компрессора - комнатный-горячий и т.д.
Главный вопрос - ни на каких режимах не работает вентилятор внешнего блока, поэтому я и расписал тут про непорядок с работой в режиме "тепло", в надежде, что может быть хоть это как-то прояснит ситуацию о причинах некрутящегося вентилятора внешнего блока.

Значит что-то поломано или подключено не так ! Вызывайте установщиков или сервис

#11 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 18:27

Установщиков вызывал, они проверили, ток на вентилятор внешнего блока идёт. В сервисе SUPRA с общего номера звонок переключают на сервисников, те не берут трубку или сбрасывают. Продавец посылает к производителю, то есть в SUPRA. Звонил и в будние и в выходные.

#12 Bumer

Bumer

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 205 сообщений
0
  • из: Украина Луганск

Отправлено 08 Май 2011, 18:30

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 17:27)  
Установщиков вызывал, они проверили, ток на вентилятор внешнего блока идёт. В сервисе SUPRA с общего номера звонок переключают на сервисников, те не берут трубку или сбрасывают. Продавец посылает к производителю, то есть в SUPRA. Звонил и в будние и в выходные.

Ну у нас с этим проще звонок в сервисный центр . Говорят приедем но если поломки нет оплатите дорогу если есть заберем его по гарантии. А когда ставили что не проверяли как работает ? денег бы не отдали за монтаж ! потому что не факт что не криво поставили.

#13 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 18:43

Цитата(Bumer @ 08.05.2011, 18:30)  
Ну у нас с этим проще звонок в сервисный центр . Говорят приедем но если поломки нет оплатите дорогу если есть заберем его по гарантии. А когда ставили что не проверяли как работает ? денег бы не отдали за монтаж ! потому что не факт что не криво поставили.

Поставили не криво. Другие ещё приезжали, смотрели, повторно вакуумировали. Они же и заправляли. Проводку правда не смотрели, но те, которые ставили, при повторном выезде проводку проверяли, говорили, что с их стороны всё сделано правильно, ибо я сначала подозревал их в том, что краны не открыты, но краны оказались открыты. Да и если денег за монтаж не платить, то как докажешь монтажникам, что это по ИХ вине вентилятор внешнего блока не крутится, если они тестером показывают, что ток на вентиляторе есть ?

#14 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 08 Май 2011, 19:29

Перепутали вентиляторный и 4-хходовой концы). Возможно.

#15 lfde

lfde

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
0

Отправлено 08 Май 2011, 20:19

Цитата(Alpha @ 08.05.2011, 19:29)  
Перепутали вентиляторный и 4-хходовой концы). Возможно.

Это концы провода на плате внешнего блока ?
Где можно посмотреть схему электрического подключения китайских кондёров ?

#16 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 08 Май 2011, 20:52

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 19:19)  
Это концы провода на плате внешнего блока ?
Где можно посмотреть схему электрического подключения китайских кондёров ?

Нет. Это кабель, который соединяет внутренний и наружный блоки. Он имеет 4 или 5 концов - фаза, ноль, земля(?), вентилятор Н.Б., 4-хходовик. Могли перепутать описанные выше). Схему межблочного подключения даже китайцы указывают в паспорте или в инструкции по монтажу (которой может и не быть - 100%).
Электросхема может быть наклеена на крышке, закрывающей в наружке вентиля или под корпусом внутреннего блока.

#17 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 08 Май 2011, 20:53

Цитата(lfde @ 08.05.2011, 20:19)  
Это концы провода на плате внешнего блока ?
Где можно посмотреть схему электрического подключения китайских кондёров ?

Либо в умной книжке либо на крышечке блока!