Перейти к содержимому


- - - - -

что делать?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 Guest_igor_*

Guest_igor_*
  • Гости

Отправлено 12 Ноябрь 2007, 23:16

Доброе время суток
LG-S09LHP установлен в мае, отлично проработал лето, и вот настала прохладная осень стали его включать на отопление, все ничего работал отлично, но последнее время когда его отключаешь-off то через секунд 5-8 слышался странный звук (пышш.. ) как будто газ выходил…
Но кондиционер работал исправно и на этот странный звук мы не обращали внимание.
Тут прошел примерно месяц с его работы на тепло и он чего то перестал греть, попробовал включить на холод, но он просто гоняет воздух..
Еще заметил станность – когда включаю его, выбираю на пульте режим тепло, включается внутренний блок начинает крутиться в нем винтелятор, далее по идее должен стартовать (компрессор) внешний блок, но он вроде начинает работать, и через пару секунд снова выключается.


#2 Guest_igor_*

Guest_igor_*
  • Гости

Отправлено 12 Ноябрь 2007, 23:24

Цитата(igor @ 12.11.2007, 22:16) Просмотр сообщения
Доброе время суток
LG-S09LHP установлен в мае, отлично проработал лето, и вот настала прохладная осень стали его включать на отопление, все ничего работал отлично, но последнее время когда его отключаешь-off то через секунд 5-8 слышался странный звук (пышш.. ) как будто газ выходил…
Но кондиционер работал исправно и на этот странный звук мы не обращали внимание.
Тут прошел примерно месяц с его работы на тепло и он чего то перестал греть, попробовал включить на холод, но он просто гоняет воздух..
Еще заметил станность – когда включаю его, выбираю на пульте режим тепло, включается внутренний блок начинает крутиться в нем винтелятор, далее по идее должен стартовать (компрессор) внешний блок, но он вроде начинает работать, и через пару секунд снова выключается.


ага, вот нашел на другом форуме туже ситуацию что и у меня

"установил кондиционер lg09 сплит решил попробовать на обогрев. 5 минут работает греет хорошо потом загорается индикатор defrost с каплей. при этом выключается компрессор и вентилятор обдува внутреннего блока жалюзи остаются открытыми. через 2 мин обратно включается на обогрев на 5 мин и так по кругу. прошу ответить владельцев lg у вас тоже так работает или нет предьявлять ли претензии"

так что -ж мне делать?
нормально это или как ?

#3 Guest_igor_*

Guest_igor_*
  • Гости

Отправлено 12 Ноябрь 2007, 23:31

хотя нет, компресор у меня не стартует.. пытается вроде... и никак...

ps/извините за флуд/

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 12 Ноябрь 2007, 23:46

Цитата(igor @ 12.11.2007, 22:31) Просмотр сообщения
хотя нет, компресор у меня не стартует.. пытается вроде... и никак...

Если буквально пытается, то есть дергается, но не заводится, то скорее всего ему уже не жить.

По поводу шипения после выключения - это нормально.

По поводу частого ухода в дефрост - скорее всего проблема с давлением хладагента - надо смотреть.

Короче, семь бед - один ответ. Обращайтесь к тем, кто Вам несет гарантию, чтобы приезжали и диагностировали.
Если они "слились" можем и мы помочь. Но естественно платно.

#5 Guest_igor_*

Guest_igor_*
  • Гости

Отправлено 13 Ноябрь 2007, 10:44

---Если буквально пытается, то есть дергается, но не заводится, то скорее всего ему уже не жить.

а можно поподробнее ? от чего это произошло и возможна ли жизнь?
и каким образом это ремонтируется ?

---По поводу шипения после выключения - это нормально.
ок

---По поводу частого ухода в дефрост - скорее всего проблема с давлением хладагента - надо смотреть.
ясно

----Короче, семь бед - один ответ. Обращайтесь к тем, кто Вам несет гарантию, чтобы приезжали и диагностировали.
попробую

----Если они "слились" можем и мы помочь. Но естественно платно.
я- бы с удовольствием к вам обратился, но живу не в москве а в сочи, а тут нет вообще Квалифицированных специалистов.


#6 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 13 Ноябрь 2007, 11:22

Если при включении компрессора не вырубается автомат, то скорей всего имеет место утечка хладагента и компрессор Ваш "живой" - выключается по низкому давлению. Необходимо продиагностировать его и дозаправить.
По поводу фирм в Сочи. Работали мы там пару лет назад в жилом комплексе на Пушкинском как то цирка к набережной идти, так недостающие расходники покупали в фирме «-----------» на --------------, кажется. Неоднократно общались с руководством и монтажниками. С виду ребята грамотные. Попробуйте обратиться к ним. Если интересно, могу поискать их визитку и сообщить телефоны.

#7 Guest_igor_*

Guest_igor_*
  • Гости

Отправлено 13 Ноябрь 2007, 11:37

да, будьте добрый дайте координаты.
Спасибо !!!

Ps. компресор у меня пытается стартонуть но буквально через секунду выключается, тоесть стартонуть ему даже стартонуть толком не получачеься.

Цитата(Сергей @ 13.11.2007, 10:22) Просмотр сообщения
Если при включении компрессора не вырубается автомат, то скорей всего имеет место утечка хладагента и компрессор Ваш "живой" - выключается по низкому давлению. Необходимо продиагностировать его и дозаправить.
По поводу фирм в Сочи. Работали мы там пару лет назад в жилом комплексе на Пушкинском как то цирка к набережной идти, так недостающие расходники покупали в фирме «Партнер» на Юных Ленинцев, кажется. Неоднократно общались с руководством и монтажниками. С виду ребята грамотные. Попробуйте обратиться к ним. Если интересно, могу поискать их визитку и сообщить телефоны.



#8 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 13 Ноябрь 2007, 11:45

Цитата(igor @ 13.11.2007, 10:37) Просмотр сообщения
да, будьте добрый дайте координаты.
Спасибо !!!


Жаль что Вы не зарегистрированы и не могу отправить персональное сообщение, даю информацию, но через пол часа снесу (ресурс не их всетаки wink.gif )
фирма __________
____________________
тел: ________________ smile.gif
Правда, информация двухлетней давности.

#9 Guest_evgenirus_*

Guest_evgenirus_*
  • Гости

Отправлено 24 Декабрь 2007, 19:39

проверте напрежение в сети, может по этому не запускается компресор. А есле горит лампочка ввиде капли, так наверное это оттайка не работает, проверте разьемы

#10 pavel_vb

pavel_vb

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2008, 04:39

Здравствуйте. при повышении температуры окружающей среды отключается компрессор, на дисплее информация отсутствует, марка LG T54HL, подскажите что это!

#11 ULtra

ULtra

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 16 Июль 2009, 15:25

Добрый день всем. Модель LG-S09LHP проработал два дня после установки и теперь выключается внешний блок.
После включения работает в течении 1 мин затем внешний блок начинает потихоньку трястись и выключается.
Замерял напряжение электрической сети- плавает от 190 до 220 вольт.
Поставил стабилизатор на 2000 Вт. со встроенным вольтметром и аперметром.
Теперь 220 В ровно, но на встроенном амперметре показывает сначала около 4 ампер затем возрастает и стрелка зашкаливает в районе 10 ампер в тот момент когда выключается внешний блок.
Затем внешний блок пытается запуститься снова, но опять таки амперы зашкаливают и сразу же падают в ноль.

что может быть?
убежал фреон?