Короче...
Имеется 2 приточки, в каждой стоит испаритель на 25 кВт. ККБ обвязаны и работают на 407 фреоне.
Теперь сам трабл... Нигде не стояли фильтры, на 1 установке приточный вентилятор работал в обратную сторону. Блин, я даже подумать не мог, что такое бывает, ставили наши, как то даже в голову не пришло это проверять.
Заправлял именно с такими работающими установками...когда начал понимать, что, что-то тут не то, остановил процесс. Всё прочистил и промыл, дождался жары (на улице 30-32). Запустил.
В итоге переохлаждение на обоих в районе 8-10 К, перегрев около 6к, давление конденсации не превышает 20...(конденсаторы прям на солнце смотрят)
В принципе компрессорам хорошо, охлаждаются прекрасно, завышений по току нет, по высокому не валятся. Но блин перезаправлены же))) Из за перезаправки холодопроизводительность же падает...
Блин был бы любой другой газ...но с 407 возится чето очково. Сто пудов начнутся казусы. Станции эвакуации нет.
готов ловить какахи)
пы.сы. ах да, стоят ТРВ с внешним выравниванием, со стандартной настройкой работать вообще отказывались нормально. Пришлось крутить. Теперь получается, что если на улице температура упадет, кипение упадет, ТРВ начнут закрываться, и блин даже полностью закрытые начнут пропускать больше фреона нежели испаритель освоит. А там бля перформеры стоят. И полетит силумин во все стороны)
во, таперь моно какахи кидать)

Здравый смысл или лень)
Автор
RusBuka
, 02 Июн 2011, 21:39
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 02 Июнь 2011, 21:39
#2
Отправлено 02 Июнь 2011, 22:53
Вообще ТРВ дает постоянный перегрев,да и ресивер там поди есть.
#3
Отправлено 02 Июнь 2011, 23:23
Это ккб для приточек, нет там ресивера...расчитано на работу только летом. Если ТРВ выкручено практически на полную, то при закрытии через него всё равно идет фреон, только меньше, но так как теплосъема практически не будет если упадет температура на улице, то жидкарь пойдет в перформер...а там крах бабах...и нет спиралек. Данфоссы в этом плане вообще не устойчивы к влажному ходу...буду сливать в баллоны...
#4
Отправлено 03 Июнь 2011, 13:35
сливай в балоны даже можно отвакумировать балон больше сольетса
#5
Отправлено 03 Июнь 2011, 13:44
Это ккб для приточек, нет там ресивера...расчитано на работу только летом. Если ТРВ выкручено практически на полную, то при закрытии через него всё равно идет фреон, только меньше, но так как теплосъема практически не будет если упадет температура на улице, то жидкарь пойдет в перформер...а там крах бабах...и нет спиралек. Данфоссы в этом плане вообще не устойчивы к влажному ходу...буду сливать в баллоны...
По сливу к Airwave обратись, может помочь ...
#6
Отправлено 03 Июнь 2011, 22:33
Я с воронежа, на аирконе с хуманом уже обсудил, а вот друг Коля захаживать туда редко стал)
#7
Отправлено 03 Июнь 2011, 23:36
Я с воронежа, на аирконе с хуманом уже обсудил, а вот друг Коля захаживать туда редко стал)
А там на Аирконе делать нефиг, стадо каких-то идиотов отмороженных только стебаются ...
Он где-то тут тусит, стукнись в личку, глядишь поможет ...
#8
Отправлено 03 Июнь 2011, 23:38
Аиркон уже не торт, хотя над интересными задачками народ всё таки думает и отвечает) Всем просто уже запарило по 100500 раз говорить одно и тоже. А вот не стандартное обсуждается очень даже не плохо)
#9
Отправлено 04 Июнь 2011, 00:11
Аиркон уже не торт, хотя над интересными задачками народ всё таки думает и отвечает) Всем просто уже запарило по 100500 раз говорить одно и тоже. А вот не стандартное обсуждается очень даже не плохо)
Не лечи, я туда почитать то же захаживаю, одно бла бла бла ...
#10
Отправлено 15 Август 2011, 18:31
...Блин был бы любой другой газ...но с 407 возится чето очково. Сто пудов начнутся казусы. Станции эвакуации нет...
Что-то где-то там

не такое уж и значительное падение производительности при откровенных "издевательствах" с дозаправкой 407-го. Так что, думаю, стоит рискнуть

P.S. Наверняка у ККБ такого уровня имеетсо сервисный порт на стороне ВД, с которого можно в "бидончик" жидкаря нацедить