Добрый вечер. Проблема сплит панас работает 1 час нормально затем полностью выключается и моргает индикатор таймер. При следующем включении ситуация повторяется. Кто может прояснить ситуацию?

#2 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 10 Июнь 2011, 21:59

Цитата(Timon @ 10.06.2011, 18:29)  
Добрый вечер. Проблема сплит панас работает 1 час нормально затем полностью выключается и моргает индикатор таймер. При следующем включении ситуация повторяется. Кто может прояснить ситуацию?



Почитайте внимательно инструкцию пользователя. Возможно там найдете как считывать коды ошибок. Примерно так...

Цитата
Коды самодиагностики Panasonic

В случае наличия ошибки инверторный кондиционер автоматически останавливается, на внутреннем блоке начинает моргать светодиод «таймер». Методика считывания кода ошибки.
* ВНИМАНИЕ! Для кондиционера с двумя и более внутренними блоками необходимо установить коды ошибок для всех внутренних блоков!
1 Вариант:
У внутреннего блока ЕСТЬ цифровой индикатор на передней панели.
В этом случае остановки по ошибке на индикаторе на передней панели высветится код ошибки.
2 Вариант:
У внутреннего блока НЕТ цифрового индикатора на передней панели. На пульте дистанционного управления НЕТ кнопки «CHECK». В этом случае:
Необходимо нажать и удерживать 5 секунд кнопку «ВВЕРХ» установки таймера на пульте до тех пор, пока на пуль-те не изменится индикация на первый возможный код (возможные варианты Н00, Н--, Н11). Направить пульт на внутренний блок и той же кнопкой медленно пролистывать коды ошибок от H11 до F99. При показаниях на пульте кода ошибки, имею-щейся в памяти процессора внутреннего блока, зуммер блока будет продолжительно (4 сек.) пищать. Повторить процедуру, пролистав коды ошибок на пульте «по кругу» второй раз для проверки.
Пульт автоматически выйдет из режима проверки, если не нажимать ни на одну из кнопок на протяжении некоторо-го времени.
3 Вариант:
У внутреннего блока НЕТ цифрового индикатора на передней панели. На пульте дистанционного управления ЕСТЬ кнопка «CHECK» (утоплена в корпус пульта). В этом случае:
Необходимо нажать и удерживать 5 секунд кнопку «CHECK» на пульте до тех пор, пока на пульте не изменится ин-дикация на первый возможный код (возможные варианты Н00, Н--, Н11). Направить пульт на внутренний блок и кнопкой «ВВЕРХ» установки таймера медленно пролистывать коды ошибок от H11 до F99. При показаниях на пульте кода ошибки, имеющейся в памяти процессора внутреннего блока, зуммер блока будет продолжительно (4 сек.) пищать. Повторить проце-дуру, пролистав коды ошибок на пульте «по кругу» второй раз для проверки.
Пульт автоматически выйдет из режима проверки, если не нажимать ни на одну из кнопок на протяжении некоторо-го времени.


#3 Timon

Timon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 32 сообщений
5
  • из: Ставрополь

Отправлено 13 Июнь 2011, 19:13

Спасибо за помощь. Проблема была в очевидном малое количество фреона.


#4 А.Ю.

А.Ю.

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
0

Отправлено 22 Июль 2011, 15:52

Не знаю, в какую тему писать, пишу сюда.
Хитачи. При ВЫключенном кондее на дист.пульте по инструкции должен отображаться только режим, например снежинка - охлаждение. Т.е. на пустом экране снежинка. И все.
Но периодически на экране пульта самопроизвольно появляются данные последних параметров - температура, скорость.... И не исчезают, пока я не включу, а потом не выключу сам кондей. Тогда на пульте опять одна снежинка. Через некоторое время ситуация повторяется.
Причем, у меня два Хитачи в двух квартирах и одинаковая история с пультами.
Что это такое? Неужели "глючат" оба пульта? Надо ли что-то предпринимать?