Открою небольшой секрет.Там весь гемор был в том что помимо того что утек фреон(спс Каста натыкнулся),в заднем поддоне(бортик который отводит задний ручеек в основной поддон)Там ребра были с метал пластинкой и с завода хреново заправлены в желобок и соответ все на белку с зади,ну и как результат белкой и в комнату.усе выровняли,вставили и как к бабушке сводили,соответ и перевальцевали,отвакуумировали и заправили по весам.

#22
Отправлено 19 Июль 2011, 09:24
Вообщем страшилка оказалась ложной ,хотя и интересной .
Был разобран до основания внутренний блок , поменян слив на металлопласт,снята ванночка и проверены ламели - подтекание осталось .И тут обратили внимание на то, что трубки потеют наверху блока , со стороны засасывания воздуха . Все как по учебнику .
В итоге возврат к внешнему блоку , проверка давления и выявление дефекта в вальцовке на газовой трубке, подтекание масла и фриона .
Те в итоге , уменьшение хладогента в системе приводят к запотеванию трубок и выпадею конденсата ,который скапливаясь падал на белку и при вращении разбрызгивался по внутренностям блока ,получалось , что слив работал сам по себе , а отвод конденсата сам по себе, попадая куда угодно и во все стороны ,только не в ванну . Так что исправление вальцовки и заправка уберут излишек конденсата в системе и приведут работу кондиционера в нормальный режим .
Огромное спасибо нашему соклубнику KASTA,который помог разобраться в этой страшилке
Думаю , хоть неисправность и книжная , но лишний опыт в таких делах не помешает никому .Всем удачи в установках и поменьше текущего гимора
Был разобран до основания внутренний блок , поменян слив на металлопласт,снята ванночка и проверены ламели - подтекание осталось .И тут обратили внимание на то, что трубки потеют наверху блока , со стороны засасывания воздуха . Все как по учебнику .
В итоге возврат к внешнему блоку , проверка давления и выявление дефекта в вальцовке на газовой трубке, подтекание масла и фриона .
Те в итоге , уменьшение хладогента в системе приводят к запотеванию трубок и выпадею конденсата ,который скапливаясь падал на белку и при вращении разбрызгивался по внутренностям блока ,получалось , что слив работал сам по себе , а отвод конденсата сам по себе, попадая куда угодно и во все стороны ,только не в ванну . Так что исправление вальцовки и заправка уберут излишек конденсата в системе и приведут работу кондиционера в нормальный режим .
Огромное спасибо нашему соклубнику KASTA,который помог разобраться в этой страшилке
Думаю , хоть неисправность и книжная , но лишний опыт в таких делах не помешает никому .Всем удачи в установках и поменьше текущего гимора
Ребята, трубки "потели" и будут "потеть" при правильной заправке системы (и работе в режиме холод). В тех местах, где трубки попадают во внутренний блок, они должны быть хорошо изолированны, чтоб конденсат там не выделялся и не скапывал мимо ванночки для сбора конденсата. Обычно завод - изготовитель заклеивает эти места утеплителем и смоляной лентой, чтоб придать жёсткости и теплоизолировать эти места. Вероятно, там что-то плохо заизолированно, потому и конденсат капает мимо ванночки. Если повторится проблема (чего вам не желаю), проветьте это место ещё разок хорошенько....
#23
Отправлено 19 Июль 2011, 09:30
Сифон и из ПВХ изготовьте ....