Сегодня ставим значит на культурном центре 2 Лессара 28 сплиты. через стенку..
нас начали дрюкать что мол проходы трассы в стенах нужно бы загильзовать металическими трубами.. после долгих споров сошлись на 2х стандартных пластмассовых вставышах с обоих сторон стенки по 15см которые идут в комплекте с кватроклиматами якобы для проходов стен.

Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))
Мы как то было дело на большом объекте загильзовывали проходы через пол под 60 кондеи, но в стене никогда =\

#2 aslotin

aslotin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 05 Июль 2011, 17:48

Цитата(V@D1k @ 05.07.2011, 14:54) Просмотр сообщения
Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))

спрашивал своих слаботочников - говорят что по СНИПам положено ставить гильзу, ну и по гладкому пластику затягивать гораздо легче
в электромонтажном отделе мерлена самая большая труба - 40

#3 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 05 Июль 2011, 20:08

беда в том что металлическую гильзу требуют)

#4 MaXko8

MaXko8

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 82 сообщений
3
  • из: Тула

Отправлено 05 Июль 2011, 20:18

Бред конечно , разные они бывают , заказчики то . А там тебе решать , в принципе просят , поставь ( хотя ни разу не искал трубу D 55))) . Но это если нереально обЪяснить rolleyes.gif
а слаботочка то тут при чём ?))

#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 05 Июль 2011, 20:21

я написал что поставили круглые пластиковые вставыши..
тема не столько о конкретном случае сколько вообще от обоснованности таких требованиях)
теоретически то оно конечно хорошо.. типа трассу там защищает и всё такое..

#6 MaXko8

MaXko8

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 82 сообщений
3
  • из: Тула

Отправлено 05 Июль 2011, 20:23

Хотя можешь пробубнить , типа лишнее железо в бетоне ни к чему , типа даже от арматуры по идее защитный слой бетона от коррозии 5 см )))

А понял) , думал траббл с заказчиком . Да не гильзовали никогда , естественно в стене трасса обмотана полюбас

#7 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 05 Июль 2011, 20:49

про коррозию лучше вообще не вспоминать)) а то еще гильзы грунтовать и красить заставят))

#8 MaXko8

MaXko8

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 82 сообщений
3
  • из: Тула

Отправлено 05 Июль 2011, 20:58

Ну да , если про гильзы затеяли , то и про коррозию легко )))))))))))

#9 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 05 Июль 2011, 23:15

В монтажных мануалах рекомендована установка пластиковых гильз. Собственно не открыл Америки. Посему всякое отличное требование должно быть чем то обосновано: СНИПы, ПУЭ, ГОСТы итд...
К разговору, я этих гильз в продаже не встречал.

#10 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 05 Июль 2011, 23:25

Изнутри отверстие необходимо оштукатурить, и только затем загильзовать. Толщина стенки гильзы увеличивается в зависимости от этажа (влияние веса несущих конструкций).

#11 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 05 Июль 2011, 23:52

на АВОКе во че пишут =O
Цитата
Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.


#12 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 06 Июль 2011, 00:08

Цитата(V@D1k @ 05.07.2011, 22:52) Просмотр сообщения
на АВОКе во че пишут =O

Жги есчо)).

#13 aslotin

aslotin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 06 Июль 2011, 08:30

Цитата(MaXko8 @ 05.07.2011, 20:18) Просмотр сообщения
а слаботочка то тут при чём ?))

ну хоть и тянут обычно слаботочку, но электрику тоже делают
на вопрос - зачем/почему пластиковая гильза ответили, если "поплывет" проводка, чтоб не замкнуло на арматуру


#14 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 06 Июль 2011, 18:13

Цитата(V@D1k @ 05.07.2011, 13:54) Просмотр сообщения
Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))

Гильзую редко, только в частом секторе где воздушная подушка засыпана керамзитом или другим шлаком) В качестве гильзы использую канализационную трубу 50 мм

#15 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Июль 2011, 22:10

во че вычитал..

"Современные кондиционеры. Монтаж Эксплуатация и ремонт. - М.: Солон-Пресс, 2010."

#16 Forzov

Forzov

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 585 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 07 Июль 2011, 23:11

Цитата(V@D1k @ 07.07.2011, 22:10) Просмотр сообщения
во че вычитал..

"Современные кондиционеры. Монтаж Эксплуатация и ремонт. - М.: Солон-Пресс, 2010."

На заборе *уй написан, а там дрова.... понты все это..

#17 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Июль 2011, 23:42

понты не понты.. к этому можно отнестись как и к изоляции в стенках.. вроде нужно, а вроде и запенить тупо можно =) или к опрессовке)

Здравый смысл конечно есть, будьте готовы что крупные заказчики будут требовать ссылаясь на разного рода СНиПы

#18 aslotin

aslotin

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 08 Июль 2011, 09:25

Цитата(V@D1k @ 07.07.2011, 23:42) Просмотр сообщения
будьте готовы что крупные заказчики будут требовать ссылаясь на разного рода СНиПы

А маленькому заку разве на СНиП нельзя сослаться ? sad.gif

#19 Windarland

Windarland

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 534 сообщений
0

Отправлено 08 Июль 2011, 09:52

металлические гильзы ставить на медную трубу ни в коем случае нельзя. Только пластиковые.
В одном санатории так подохли 3шт lg24, почти одновременно. Сначала подгнили провода заземления, так как никто ни за заземление ни за занулением не следил. Небольшого потенциала на корпусе хватило чтобы со временем в медной трубе в месте изгиба (выход из стены, флекс перетерся) образовалась сквозная дыра. Фреон он такой - почуяв свободу оставил кондеи без оных, ну а дальше сами знаете что и как. Больше всех радовался наш инженер, так как он в конце концов оказался прав, хотя если честно, хуже стало только отдыхающему народу. Так как санаторий не частный и финансируется из бюджета то остался санаторий без кондеев.