Сегодня ставим значит на культурном центре 2 Лессара 28 сплиты. через стенку..
нас начали дрюкать что мол проходы трассы в стенах нужно бы загильзовать металическими трубами.. после долгих споров сошлись на 2х стандартных пластмассовых вставышах с обоих сторон стенки по 15см которые идут в комплекте с кватроклиматами якобы для проходов стен.
Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))
Мы как то было дело на большом объекте загильзовывали проходы через пол под 60 кондеи, но в стене никогда =\
нас начали дрюкать что мол проходы трассы в стенах нужно бы загильзовать металическими трубами.. после долгих споров сошлись на 2х стандартных пластмассовых вставышах с обоих сторон стенки по 15см которые идут в комплекте с кватроклиматами якобы для проходов стен.
Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))
Мы как то было дело на большом объекте загильзовывали проходы через пол под 60 кондеи, но в стене никогда =\
#2
Отправлено 05 Июль 2011, 17:48
Собственно по сабжу гильзуете? как чем? и тп..))
спрашивал своих слаботочников - говорят что по СНИПам положено ставить гильзу, ну и по гладкому пластику затягивать гораздо легче
в электромонтажном отделе мерлена самая большая труба - 40
#3
Отправлено 05 Июль 2011, 20:08
беда в том что металлическую гильзу требуют)
#4
Отправлено 05 Июль 2011, 20:18
Бред конечно , разные они бывают , заказчики то . А там тебе решать , в принципе просят , поставь ( хотя ни разу не искал трубу D 55))) . Но это если нереально обЪяснить 
а слаботочка то тут при чём ?))

а слаботочка то тут при чём ?))
#5
Отправлено 05 Июль 2011, 20:21
я написал что поставили круглые пластиковые вставыши..
тема не столько о конкретном случае сколько вообще от обоснованности таких требованиях)
теоретически то оно конечно хорошо.. типа трассу там защищает и всё такое..
тема не столько о конкретном случае сколько вообще от обоснованности таких требованиях)
теоретически то оно конечно хорошо.. типа трассу там защищает и всё такое..
#6
Отправлено 05 Июль 2011, 20:23
Хотя можешь пробубнить , типа лишнее железо в бетоне ни к чему , типа даже от арматуры по идее защитный слой бетона от коррозии 5 см )))
А понял) , думал траббл с заказчиком . Да не гильзовали никогда , естественно в стене трасса обмотана полюбас
А понял) , думал траббл с заказчиком . Да не гильзовали никогда , естественно в стене трасса обмотана полюбас
#7
Отправлено 05 Июль 2011, 20:49
про коррозию лучше вообще не вспоминать)) а то еще гильзы грунтовать и красить заставят))
#8
Отправлено 05 Июль 2011, 20:58
Ну да , если про гильзы затеяли , то и про коррозию легко )))))))))))
#9
Отправлено 05 Июль 2011, 23:15
В монтажных мануалах рекомендована установка пластиковых гильз. Собственно не открыл Америки. Посему всякое отличное требование должно быть чем то обосновано: СНИПы, ПУЭ, ГОСТы итд...
К разговору, я этих гильз в продаже не встречал.
К разговору, я этих гильз в продаже не встречал.
#10
Отправлено 05 Июль 2011, 23:25
Изнутри отверстие необходимо оштукатурить, и только затем загильзовать. Толщина стенки гильзы увеличивается в зависимости от этажа (влияние веса несущих конструкций).
#11
Отправлено 05 Июль 2011, 23:52
на АВОКе во че пишут =O
Цитата
Трубопроводы, проходящие через стены или перекрытия зданий, следует заключать в специальные гильзы или футляры. Сварные и резьбовые соединения трубопроводов внутри футляров или гильз не допускаются.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
Внутренний диаметр гильзы принимается на 10 - 12 мм больше наружного диаметра трубопровода (при отсутствии изоляции) или наружного диаметра изоляции (для изолированных трубопроводов).
Гильзы должны быть жестко заделаны в строительные конструкции, зазор между трубопроводом и гильзой (с обоих концов) должен заполняться негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.
#15
Отправлено 07 Июль 2011, 22:10
во че вычитал..

"Современные кондиционеры. Монтаж Эксплуатация и ремонт. - М.: Солон-Пресс, 2010."

"Современные кондиционеры. Монтаж Эксплуатация и ремонт. - М.: Солон-Пресс, 2010."
#17
Отправлено 07 Июль 2011, 23:42
понты не понты.. к этому можно отнестись как и к изоляции в стенках.. вроде нужно, а вроде и запенить тупо можно =) или к опрессовке)
Здравый смысл конечно есть, будьте готовы что крупные заказчики будут требовать ссылаясь на разного рода СНиПы
Здравый смысл конечно есть, будьте готовы что крупные заказчики будут требовать ссылаясь на разного рода СНиПы
#19
Отправлено 08 Июль 2011, 09:52
металлические гильзы ставить на медную трубу ни в коем случае нельзя. Только пластиковые.
В одном санатории так подохли 3шт lg24, почти одновременно. Сначала подгнили провода заземления, так как никто ни за заземление ни за занулением не следил. Небольшого потенциала на корпусе хватило чтобы со временем в медной трубе в месте изгиба (выход из стены, флекс перетерся) образовалась сквозная дыра. Фреон он такой - почуяв свободу оставил кондеи без оных, ну а дальше сами знаете что и как. Больше всех радовался наш инженер, так как он в конце концов оказался прав, хотя если честно, хуже стало только отдыхающему народу. Так как санаторий не частный и финансируется из бюджета то остался санаторий без кондеев.
В одном санатории так подохли 3шт lg24, почти одновременно. Сначала подгнили провода заземления, так как никто ни за заземление ни за занулением не следил. Небольшого потенциала на корпусе хватило чтобы со временем в медной трубе в месте изгиба (выход из стены, флекс перетерся) образовалась сквозная дыра. Фреон он такой - почуяв свободу оставил кондеи без оных, ну а дальше сами знаете что и как. Больше всех радовался наш инженер, так как он в конце концов оказался прав, хотя если честно, хуже стало только отдыхающему народу. Так как санаторий не частный и финансируется из бюджета то остался санаторий без кондеев.