Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Течет внутренний блок сплита General Climat


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 mamok

mamok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2011, 15:49

У меня такая беда. В начале лета был приобретен сплит Дженерал климат. Установили вроде нормально. Дренаж проверили, водичка течет. После третьей ночи работы обнаружил под внутренним блоком лужу. Думал дренаж плохо работает. Вызвал монтажников. Приехали, пролили, дренаж исправен, сказали, что конденсат на пластиковых стенках внутреннего блока и уехали. Потом несколько раз включали, не тек. Вчера потек просто ужасно, прям ручей. Причем течет откуда то выше вентилятора, попадает на вентилятор и разбрызгивается во все стороны. Сейчас звонил установщикам, говорят, дренаж работает, больше нечему ломаться, сказали кондей неисправен, 1000р за вызов. Кондей хорошо холодит но течь совсем не устраивает. Что посоветуете, как убедить установщиков?

Проблема 1 в 1 как у топикстартера http://climateforum.ru/topic3047.html

#2 fedora

fedora

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 25 Июль 2011, 16:53

Может показать эту ссылку,что бы для начала отпал вопрос недозаправки

#3 mamok

mamok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2011, 17:07

А как может быть недозаправка? Он же заправлен был полностью перед установкой. Магистраль вакуумировали с пол часа точно. Насколько я понимаю при недозавравке, должен обмерзать испаритель на внутреннем блоке. Шубы на нем нет. Через часа 4 работы с внутреннего блока просто течет вода. После выключение, вода течь перестает. Было бы обмерзание, текло и дальше бы.
Для установщиков ссылка на форуме не руководство к действию. Им надо грамотно объяснить, что причиной данной болячки является косяк допущенный в монтаже.

#4 Vaser

Vaser

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0
  • из: Николаев

Отправлено 25 Июль 2011, 18:33

Не обязательно косяк при монтаже, у меня очень часто было, что конденсат затягивает вентилятором в диффузор и он стекает по корпусу, хотя монтажники просто могли сламать сзади блока ванночку, или она забилась штукатуркой. Вызывайте сервисный центр, они разберутся)) удачи

#5 mamok

mamok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2011, 20:38

Штукатурка не могла попасть. Еще раз повторю. Дренаж работает. Проливал из бутылки не раз. Ванночка тоже не сломана соответственно.
Явно конденсат капает, откуда капать не должен и где он дажен не должен быть. Проверил трассу на улице в момент когда капает, особого инея не заметил. Из канала тоже вода не может попасть во внутренний блок, она проложена под уклоном. Сейчас сплит работает в режиме осушения, воды нет.
Какие признаки характеризуют недостаток фреона в системе?

#6 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 25 Июль 2011, 20:45

Такое встречал один раз...приехали в офис...течет с блока и разбрызгивается попадая на крыльчатку вентилятора...проливаем ванночку, все уходит как надо мимо не течет,после полной разборки и многочисленных проливов в разные области испарителя выяснилось, что на корпусе сзади присутствует брак в пластике внутрянки....протечка идет в том месте где блок примыкает к стене, каким то образом попадает в область где установлен вентилятор и разбрызговается....кондиционер был Gree...кондиционер поменяли по гарантии без разговоров!!!

#7 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 25 Июль 2011, 21:04

Цитата(mamok @ 25.07.2011, 20:38) Просмотр сообщения
Штукатурка не могла попасть. Еще раз повторю. Дренаж работает. Проливал из бутылки не раз. Ванночка тоже не сломана соответственно.
Явно конденсат капает, откуда капать не должен и где он дажен не должен быть. Проверил трассу на улице в момент когда капает, особого инея не заметил. Из канала тоже вода не может попасть во внутренний блок, она проложена под уклоном. Сейчас сплит работает в режиме осушения, воды нет.
Какие признаки характеризуют недостаток фреона в системе?


Надо снять панель и посмотреть откуда течет на вентилятор и мимо ванночки. Возможно будет ясна причина, бывает всякое-и отсутствие изоляции на выходящем из блока пучке и касание трубопроводов корпуса там где этого не должно быть.
В общем надо разбираться.

#8 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 26 Июль 2011, 07:12

у дженерала это болезнь. Надо разобрать полностью внутрянку и там все сразу бдет видно

#9 mamok

mamok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 26 Июль 2011, 09:31

А по гарантии реально исправить? Кондей куплен 2 месяца назад. Как вообще у кондеев дейсьвует гарантия? Из сервис центра должны сами приехать и разобраться или мне надо демонтаж делать и везти в сервис центр? Второй вариант меня совсем не устраивает.

#10 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Июль 2011, 10:40

Цитата(mamok @ 26.07.2011, 9:31) Просмотр сообщения
А по гарантии реально исправить? Кондей куплен 2 месяца назад. Как вообще у кондеев дейсьвует гарантия? Из сервис центра должны сами приехать и разобраться или мне надо демонтаж делать и везти в сервис центр? Второй вариант меня совсем не устраивает.

Это в любом случае гарантия ...




#11 mamok

mamok

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 26 Июль 2011, 11:29

Гарантия то понятно. Только чья гарантия, монтажников или сервис-центра? Сейчас же начнется песня с перекладыванием вины друг на друга. А хуже всего, что приедут, скажут что вина не их и денег за вызов потребуют.

#12 Vaser

Vaser

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0
  • из: Николаев

Отправлено 26 Июль 2011, 13:55

если сервис будет отмазываться, пусть напишут акт, о том, что монтаж произведён с нарушениями норм ит.д. и т. п. С такой бумагой уже можно прижимать монтажников.