Подскажите, товарищи профессионалы, какую минимальную терпературу сможет поддерживать FA60 в технологическом помещении 4 м2 потолки 2,7, если тепла там выделяется круглогодично порядка 5,7 кВт.
#2
Отправлено 28 Ноябрь 2007, 12:11
Подскажите, товарищи профессионалы, какую минимальную терпературу сможет поддерживать FA60 в технологическом помещении 4 м2 потолки 2,7, если тепла там выделяется круглогодично порядка 5,7 кВт.
Задача поставлена не совсем корректно. 5,7 кВт - это что? Тепловыделения от оборудования, или вообще все? Если все, то как считалось?
И еще. Насколько я понимаю, тепловыделения - не константа. Чем ниже поддерживаемая температура, тем большая мощность оборудования нужна для одного и того же помещения.
Для примера в двадцатимтровой комнате двухкиловаттный кондиционер может поддерживать 19-22С. Но если требуется поддерживать, скажем, 10-12С, то холода потребуется уже киловатт 3-5 в зависимости от теплоизоляции и прочего.
Если все же хоть как-то попытаться ответить на Ваш вопрос, то ниже 20 градусов скорее всего температура не опустится. Даже, вероятнее, ниже 22 не получится.
#3 Guest_sub-zero_*
Отправлено 28 Ноябрь 2007, 14:09
5,7 кВт это тепловыделение от оборудования, т.е. получается надо мощнее выбирать модель для поддержания температуры 18-19 градусов, правильно я понял?
#4
Отправлено 28 Ноябрь 2007, 15:34
Правильно. Еще тепло идет от стен, потолка и пола. Но основное тепло - из окна. У Вас там есть окно? Дайте тогда размеры и на какую сторону света выходит. Еще этаж. Еще есть ли жалюзи или иные препятствия для солнечного света?
#5 Guest_sub-zero_*
Отправлено 28 Ноябрь 2007, 15:50
Правильно. Еще тепло идет от стен, потолка и пола. Но основное тепло - из окна. У Вас там есть окно? Дайте тогда размеры и на какую сторону света выходит. Еще этаж. Еще есть ли жалюзи или иные препятствия для солнечного света?
помещение глухое(без окон), одна стена капитальная(фасад здания), другие гипсокартон, подвесной потолок 30 см.
#6
Отправлено 28 Ноябрь 2007, 16:50
Погодите... А что за модель FA60? Может FT60?
По идее Вам и шести киловатт в этом случае хватит. НО!
Любой кондиционер при низких температурах немного теряет холодопроизводительность. Если уточните модель, смогу подсказать, что Вам лучше подойдет из аналогичного?
Тепловыделения точно постоянные, или все же есть коэффициент неравномерности использования серверного оборудования?
Вы о резервировании не думали?
По идее Вам и шести киловатт в этом случае хватит. НО!
Любой кондиционер при низких температурах немного теряет холодопроизводительность. Если уточните модель, смогу подсказать, что Вам лучше подойдет из аналогичного?
Тепловыделения точно постоянные, или все же есть коэффициент неравномерности использования серверного оборудования?
Вы о резервировании не думали?
#7 Guest_sub-zero_*
Отправлено 29 Ноябрь 2007, 18:52
Конечно FT60, прошу прощения опечатался.
Про резервирование пока речь не идет.
И это не совсем серверная, помещение с оборудованием обладающим постоянными параметрами тепловыделения.
Большое спасибо за ответы, примерная картина сформировалась.....
Про резервирование пока речь не идет.
И это не совсем серверная, помещение с оборудованием обладающим постоянными параметрами тепловыделения.
Большое спасибо за ответы, примерная картина сформировалась.....
#8
Отправлено 29 Ноябрь 2007, 19:28
Конечно FT60, прошу прощения опечатался.
Про резервирование пока речь не идет.
И это не совсем серверная, помещение с оборудованием обладающим постоянными параметрами тепловыделения.
Большое спасибо за ответы, примерная картина сформировалась.....
Про резервирование пока речь не идет.
И это не совсем серверная, помещение с оборудованием обладающим постоянными параметрами тепловыделения.
Большое спасибо за ответы, примерная картина сформировалась.....
Итак...
Номинальная холодопроизводительность FT60 - 6.6 кВт.
Эта цифра достигается при стандартных условиях замеров: внутренняя температура 27С, наружная 35С.
То есть при комнатных значениях температур реальная производительность будет в районе шести киловатт.
Теперь далее. При температуре -30С, его производительность падает на двадцать и более процентов. Это зависит от обдува наружного блока ветром и от уровня влажности наружного воздуха.
Поэтому в морозы он скорее всего даст что-то около пяти-пяти с половиной киловатт.
Подойдет он Вам или нет - решать Вам.
Мы бы советовали сделать запас.
Но тут надо еще знать конструкцию шкафа, вентиляции шкафа.
И насколько вообще зимой в этом помещении холодно или жарко. Если там, как часто бывает мощные батареи отопления, которые сильно поднимают температуру в морозы (в такое время теплоноситель имеет более высокие параметры), то надо либо их убирать, либо ставить регулятор, либо более мощный кондиционер.
В противном случае, если в помещении зимой прохладно, то все нормально и FT60 подойдет.
Более точно дистанционно наверно сказать нечего.
PS К сожалению, диаграмму падения производительности при понижении наружной температуры Daikin не предоставляет - доработанный блок - по ним такая мощная информация отсутствует.
#9 Guest_sub-zero_*
Отправлено 02 Декабрь 2007, 22:01
спасибо за ответы, в целом картина ясна.