Поделитесь ЛИЧНЫМ (!) опытом размещения ВНУТРЕННЕГО БЛОКА split-системы кондиционера на застекленной стеклопакетами лоджии или балконе.
Теория и общие рекомендации общеизвестны - интересует живой практический опыт эксплуатации кондиционера при таком выборе места установки ВНУТРЕННЕГО БЛОКА кондиционера - на лоджии или балконе РЯДОМ с открытой дверью в охлаждаемую комнату.


ПОДЧЕРКИВАЮ - речь идет НЕ о размещении внешнего блока, а исключительно
о размещении ВНУТРЕННЕГО блока.


Лично у меня кондиционер
- Mitsubishi Electric MSC-GE20VB/MUH-GA20VB Split-type air conditiohers. Рассчитан на обслуживание 23 кв.м.
Лоджия:
- ширина 3 м, глубина 1.40 м закрыта окнами-стеклопакетами с 3 (тройными) стеклами; окна на лоджии при работе кондиционера - всегда будут закрыты, занавешены шторами или жалюзи, стена под окном плотно утеплёна и герметична;
Комната:
- ширина 3.10 м, глубина 5.50 м, высота 2.65;

Между комнатой и лоджией стоит балконный стеклопакет (с двойными стеклами) с одним большим глухим окном (на лето может сниматься) и дверью шириной 0.60 м и высотой 2.05 м;

Очевидные вопросы:
- достаточно ли такого дверного проема для охлаждения комнаты указанной площади 17.05 кв.метров ТАКИМ кондиционером при таком выборе места установки ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ?
- будет ли вообще работать ТАКОЙ кондиционер при ТАКОМ размещении ВНУТРЕННЕГО БЛОКА на охлаждение ТАКОЙ КОМНАТЫ (а не только лоджии)? (общая пл. лоджия плюс комната = 21.3 кв. м.)

P.S.
Причины желания ТАКОГО размещении ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (на лоджии, вне самой комнаты), достаточно тривиальны:
- в комнате спальное место вдоль длинной стены и угол возле окна отведен под рабочее место за компьютером, поэтому хочется избежать прямого "обдува" кондиционером;
- минимизация штробления бетонных стен для размещения трассы кондиционера и подвода к нему проводки электричества;
- с точки зрения эстетики "горб" ВНУТРЕННЕГО БЛОКА кондиционера в дизайне комнаты, IMHO, не есть достоинство (не говоря уже об уродстве коробов трассы кондиционера);

Кто может поддержать разговор на SUBJ и поделиться своим ЛИЧНЫМ опытом?

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  __KT_3K.jpg   98,51К   261 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал motsak: 31 Июль 2011, 20:13


#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 30 Июль 2011, 21:50

На балконе будет ташкент

#3 Lion

Lion

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 30 Июль 2011, 21:52

Такое размещение внутреннего блока возможно, но при следующих условиях, окна на лоджии всегда будут закрыты и занавешены шторами или жалюзи, и стена под окном, плотно утеплённая и герметичная, что бы не попадал тёплый воздух с улицы. Моё мнение, это не практично, всё равно приятно, когда прохладный ветерок обдувает )))

#4 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 30 Июль 2011, 21:56

Цитата(V@D1k @ 30.07.2011, 20:50) Просмотр сообщения
На балконе будет ташкент

- Вы иронизируете? Может Вы хотели сказать не Ташкент, а Северный полюс?

#5 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 30 Июль 2011, 22:00

Цитата(Lion @ 30.07.2011, 20:52) Просмотр сообщения
...приятно, когда прохладный ветерок обдувает...

Сорри, я не спорю о приятности, но! Я хочу комфортно спать в этой комнате, и мне в ней работать по 6-8 часов в день за компом. А радикулит в шее - это НЕ есть приятно... имхо.

#6 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 30 Июль 2011, 22:15

Цитата(motsak @ 30.07.2011, 21:56) Просмотр сообщения
- Вы иронизируете? Может Вы хотели сказать не Ташкент, а Северный полюс?

Он не врубился, наверное, думал что вы наружник на лоджию вешать собираетесь.

Такого дверного проёма достаточно, но разница температур на лоджии и в комнате будет существенная. Например, чтоб в комнате держать 23 градуса, кондер надо будет разгонять до 19-ти.
К тому же, у вас мощность кондера подобрана под самый предел, для комнаты 20 квадратов максимум, а учитывая что площадь остекления лоджии гораздо больше, теплоёмкость стен лоджии гораздо меньше, а значит воздух в лоджии прогреваться будет быстрей и еще не факт что в самое пекло кондей будет справляться. Это, конечно, муцуха, но всёж таки. В целом, замута не лишена смысла и прохладно вам таки будет, но для такой установки я бы взял кондер подешевле и помощней.

Кстати, как вариант. можно глухое окно на лето снять вообще, да и всё.

#7 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 30 Июль 2011, 22:56

Цитата(Gigablitz @ 30.07.2011, 21:15) Просмотр сообщения
...как вариант. можно глухое окно на лето снять вообще...

- мысль блестящая, сэр...
- но...
а меня не продует за столом? см рисунок

#8 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 30 Июль 2011, 23:25

Цитата(motsak @ 30.07.2011, 22:56) Просмотр сообщения
- мысль блестящая, сэр...
- но...
а меня не продует за столом? см рисунок

А я что-то не понял, где стол будет? Если на лоджии, напротив ВБ, то такой вариант вероятен. А если где-то в другом месте, то ничё вас не продует.

С другой стороны, можно и не снимать, посмотрите уже по факту, как вам комфортней будет.

#9 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 30 Июль 2011, 23:49

Цитата(Gigablitz @ 30.07.2011, 22:25) Просмотр сообщения
где стол будет?

- Стол - в комнате, в углу, перед глухим окном.

P.S.
btw, мастера-установщики настаивают на размещении внутреннего блока на боковой стене в углу комнаты (над столом), мол, поток воздуха будет проходить у меня над головой, и это, мол, общепринятый, стандартный, классический вариант размещения внутреннего блока сплит системы. При этом штробить трассу отказались, предложили мне самому "вырыть" в бетоне штроб 0.06 х 0.06 х 1.20 (повторю словами - штроб длиной один метр двадцать сантиметров). Лично меня эта перспектива просто испугала. sad.gif


#10 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 31 Июль 2011, 00:03

Цитата(motsak @ 30.07.2011, 23:49) Просмотр сообщения
- Стол - в комнате, в углу, перед глухим окном.

P.S.
btw, мастера-установщики настаивают на размещении внутреннего блока на боковой стене в углу комнаты (над столом), мол, поток воздуха будет проходить у меня над головой, и это, мол, общепринятый, стандартный, классический вариант размещения внутреннего блока сплит системы. При этом штробить трассу отказались, предложили мне самому "вырыть" в бетоне штроб 0.06 х 0.06 х 1.20 (повторю словами - штроб длиной один метр двадцать сантиметров). Лично меня эта перспектива просто испугала. sad.gif

Если прям над столом, то нормально, вы в мёртвой зоне сидеть будете.

Штробы, да, никто сейчас не захочет делать. Просто у людей очень много работы сейчас, а штроба стоит 350-500 рублей за метр, при этом такая работа требует уйму времени и сил. Проще отказаться. Попробуйте найти какой-нибудь "Раздолбай-сервис", они могут сделать. У нас обычно сами монтажники так и поступают. Либо нормально денег монтажникам предложите за штробу.

#11 Lion

Lion

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 31 Июль 2011, 12:33

Цитата(motsak @ 30.07.2011, 22:49) Просмотр сообщения
- Стол - в комнате, в углу, перед глухим окном.

P.S.
btw, мастера-установщики настаивают на размещении внутреннего блока на боковой стене в углу комнаты (над столом), мол, поток воздуха будет проходить у меня над головой, и это, мол, общепринятый, стандартный, классический вариант размещения внутреннего блока сплит системы. При этом штробить трассу отказались, предложили мне самому "вырыть" в бетоне штроб 0.06 х 0.06 х 1.20 (повторю словами - штроб длиной один метр двадцать сантиметров). Лично меня эта перспектива просто испугала. sad.gif


Я полностью согласен с монтажниками. Ничего хорошего и результативного от кондея не будет, если его упрятать на балкон, первый раз встречаю таких привередливых, вы его в чулан бы ещё поставили, чтобы вас не продуло и не сдуло))))

#12 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 31 Июль 2011, 16:03

Размещение В.Б. на лоджии - обычная история). Правда, когда люди совмещают комнату с лоджией, убирая окно и дверь. Вам придётся всё время держать открытой дверь и снимать стеклопакет на время пользования А/С. Если сторона не солнечная, этот аппарат справится).

#13 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 31 Июль 2011, 20:38

Цитата(Alpha @ 31.07.2011, 15:03) Просмотр сообщения
...Размещение ВБ (внутреннего блока кондиционера) на лоджии - обычная история...

Господа, ау!!!
Люди... ЕСЛИ размещение ВБ на лоджии - обычная история, то...
Почему тогда никто не отзывается, не пишет никто из тех, у кого действительно ВБ (внутреннего блока кондиционера) стоит на лоджии?!
Люди, отзовитесь! Поделитесь своим ЛИЧНЫМ опытом!!!


#14 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 31 Июль 2011, 20:49

Цитата(motsak @ 31.07.2011, 19:38) Просмотр сообщения
Господа, ау!!!
Люди... ЕСЛИ размещение ВБ на лоджии - обычная история, то...
Почему тогда никто не отзывается, не пишет никто из тех, у кого действительно ВБ (внутреннего блока кондиционера) стоит на лоджии?!
Люди, отзовитесь! Поделитесь своим ЛИЧНЫМ опытом!!!

Потому что здесь нет конечных пользователей)). Им здесь уже не интересно)).

#15 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 31 Июль 2011, 20:51

Цитата(motsak @ 31.07.2011, 20:38) Просмотр сообщения
Господа, ау!!!
Люди... ЕСЛИ размещение ВБ на лоджии - обычная история, то...
Почему тогда никто не отзывается, не пишет никто из тех, у кого действительно ВБ (внутреннего блока кондиционера) стоит на лоджии?!
Люди, отзовитесь! Поделитесь своим ЛИЧНЫМ опытом!!!


А зачем Вам это надо? Вы хотите имеено только лоджу охлождать?

#16 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 31 Июль 2011, 21:01

Вот вам такой случай)): http://climateforum....amp;#entry40125
Смотрите пост №112.

#17 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 31 Июль 2011, 21:01

Цитата(motsak @ 31.07.2011, 20:38) Просмотр сообщения
Господа, ау!!!
Люди... ЕСЛИ размещение ВБ на лоджии - обычная история, то...
Почему тогда никто не отзывается, не пишет никто из тех, у кого действительно ВБ (внутреннего блока кондиционера) стоит на лоджии?!
Люди, отзовитесь! Поделитесь своим ЛИЧНЫМ опытом!!!

Вчера переставлял такой маразм! Люди устали от охлаждения лоджии и жары в комнате!
и в этот же день ставил такой экземпляр по просьбе трудящихся но их понять можно двое детей малых и кровати с обоих сторон! слишком большую температуру не надо!
У вас поставильный правильно сплит над столом будет работать правильно и ни шея ни голова болеть не будет! Разницу большую температуры не делать и усё! мин скорость и фпирёд! На лоджии вариант для оплаты бестолковой элэнергии! Денги на ветер и нема комфорту!

#18 motsak

motsak

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
  • из: Киев

Отправлено 31 Июль 2011, 23:47

Цитата(Alpha @ 31.07.2011, 19:49) Просмотр сообщения
...здесь нет конечных пользователей...


Уважаемые Alpha, Magdeburg, WLM, V@D1k, Gigablitz, etc.
Благодарю за ответы по существу SUBJ.
А то, что на этом форуме в основном изгаляются со скуки самодовольные манагер-псевдогуруспециалисты в шлемах и без оных - я уже понял. :-|
К сожалению понятие о сетевой этике имеют не все.
Еще раз благодарю за НЕМАНАГЕР помощь рядовому пользователю.
Удачи, доброго времени, господа.

#19 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 02 Август 2011, 08:20

Цитата(motsak @ 31.07.2011, 23:47) Просмотр сообщения
Уважаемые Alpha, Magdeburg, WLM, V@D1k, Gigablitz, etc.
Благодарю за ответы по существу SUBJ.
А то, что на этом форуме в основном изгаляются со скуки самодовольные манагер-псевдогуруспециалисты в шлемах и без оных - я уже понял. :-|
К сожалению понятие о сетевой этике имеют не все.
Еще раз благодарю за НЕМАНАГЕР помощь рядовому пользователю.
Удачи, доброго времени, господа.

НаверноЕ в Танке или на Бронепоезде? Удачи с охолождением лоджии!

#20 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 09 Август 2011, 22:49

Цитата(gagarin013 @ 31.07.2011, 21:01) Просмотр сообщения
Разницу большую температуры не делать и усё! мин скорость и фпирёд! На лоджии вариант для оплаты бестолковой элэнергии! Денги на ветер и нема комфорту!

Не дурите человека.
Так у него ж не инвертор, минимальная скорость = ледяной воздух на выкиде.